請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,,中性點流互為什么選10kV的,,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?
我現在做一個項目,變壓器要求做低壓單相接地保護,可是我不知道壓器中性點零序電流互感器變比如何選擇?是否有相關的規范?請各位高手指點指點!
如題例如一臺630kVA,10/0.4kV變壓器,其低壓零線上的互感器當它的二次側電流作用于跳低壓總開關上時,變比應該怎么選?其安裝位置應該在中性線接地點前還是接地點后?當作用于跳高壓出線斷路器時,又該如何選擇?請達人詳細告之,萬分感謝!!!
現在做了一個110KV的變壓器施工設計,,不會選擇變壓器中性點上的零序電流互感器,,請教各位一下,變壓器數據如下,,雙繞組電力變壓器,110/10KV的
一工程有1臺400kVA干變,,2臺800kVA油變,,變壓器中性點零序電流互感器選用 LMZ1-0.5變比不知道怎么選?請教各位,,謝謝,。
變壓器中性線上零序電流互感器的正確接法
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位!,!
220kv 變壓器 測試ct電流比 應該是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是實驗結果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么會出現這個結果呢
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,應符合現行
35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點,??
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
因初來乍到,,請大家幫聾些符號代表什么呀!先謝謝各位了哦,!
大家好,,如果對110kv變壓器送電時,變壓器中性點不接地送電,,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓,?變壓器中性點為全絕緣,會不會破壞這個絕緣了,?
我們單位近幾年開工項目很多,,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,,又有別的設計院參與進來,,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,,我和師傅也很有爭議,。大家來幫忙分析一下。
不同變壓器是否可共用中性點接地點,?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法,。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點,。另ups是否需同設中性點接地,,外殼保護接地。謝謝,。
市政開挖,,把變壓器中性點的接地極挖出來了,,引下線和接地樁的聯接,用螺栓聯接合適嗎,?
最近有臺箱變送電時,,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,,請問這樣對正常用電有影響嗎,? 另外他們還說,,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,,直接把需要零線的地方接柜體就行了,,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,,還省下零排的原材料,。這樣可以嗎?
最近有個項目,,要求變壓器中性線帶有零序電流互感器,,但是控制回路的220v,都是去的c相和零線,,沒有單獨配置小母線,,我同事說,這樣的話零線有電流,,零序互感器上有電流,,一投入壓板就會跳閘,但是我感覺問題應該不大,,特向各位大神請教
各位大俠,,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,,新裝的(10KV)都直接接地了的,。主變(35KV)的也沒有接地,請問有這方面的規范,,規程什么的沒有,。接地與不接地有什么不同,謝謝各位,,急需
變壓器中性點互感器
變壓器中性點互感器專題,,為您提供變壓器中性點互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器中性點互感器 相關的專業交流討論,,更多變壓器中性點互感器相關內容請訪問