淺談10KV配電網中性點接地方式[摘 要] 本文通過對三種不同接地方式的比較,闡述了不同接地方式的特點,,提出了應結合實際電網結構和發展來選擇合理中性點的接地方式,。 [關鍵詞]10kV配電網 中性點 接地方式 1.三種不同接地方式在我國的10kV配電系統中,,中性點的接地方式基本上有三種:中性點絕緣接地方式、中性點經小電阻接地方式和中性點經消弧線圈接地方式,。這三種接地方式各有優缺點,,特別對于小電阻接地和消弧線圈接地方式孰優孰劣問題,一直存在不同的觀點,。 1.1中性點不接地 中性點不接地方式是我國10KV配電網采用得比較多的一種方式,。這種接地方式在運行當中如發生了單相接地故障,由于流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,,當10kV配電系統Ijd限制在10A以下時,,接地電弧一般能夠自動熄滅,此時雖然健全相電壓升高,,但系統還是對稱的,,故可允許帶故障連續供電一段時間(規程規定為2小時),相對地提高了供電可靠性,。這種接地方式不需任何附加設備,只要裝設絕緣監察裝置,,以便發現單相接地故障后能迅速處理,,避免單相故障長期存在發
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,,這是出于什么考慮呢,?
所謂多點接地是不是指多點不同地網的接地。 我現在有兩臺10/0.4kv變壓器,,一臺發電機,,兩臺變壓器是同一段高壓母線供電。 兩市電一母線,,兩市電沒電,,發電機啟動。 現在的問題是,,我兩市電和聯絡柜斷路器都是3極斷路器,,市電與發電切換柜的兩臺斷路器是4極的。 設計給我的圖紙是:兩臺變壓器的中性點都接地,,通過母線橋A,B,C,N,PE接到我的開關柜,。 根據規范這樣的要求,好像是兩臺變壓器中性點不能就近接地,,兩臺變壓器中性點直接引出一條PEN線到我的開關柜的兩臺市電進線開關柜,。然后再我的開關柜把PEN分成N,PE兩條線,,再把PE和N找一點連接起來接到地網。(如圖1) 這里說到的:變壓器,,一臺發電機,,低壓柜都在同一個電房。是不是按設計院的,,兩臺變壓器的中性點都直接接地,。同一個電房是不是只有一個接地柱,所以兩臺變壓器先直接中性點接地,,
眾所周知的YY接線的PT一般有B相接地和中性點接地兩種接地方式,,但火力發電廠、變電所二次接線設計技術規定,,和標準圖集(交流操作)有這么一條:向交流操作的保護裝置和自動裝置操作回路供電的電壓互感器,,二次側宜經過擊穿保險器接地”,圖集中是中性點經擊穿保險接地,,且B相沒有接地,。對于這種做法和這條說明,始終不太明白,,望高手指教,。第一:為什么會采用B相不經擊穿保險接地,而中性點經擊穿保險接地的方式,,這在一般的書籍上都沒有這種接線方式,;第二:為什么這種說法僅限于“向交流操作的保護裝置和自動裝置”,而不適用于直流操作回路,。
我們在大學課本上講的是:我國3~66KV的電力系統,,特別是3~10KV系統,,一般采用中性點不接地的運行方式。但我們平時普遍都用的變壓器都是Dyn11聯接,,采用的是中性點直接接地方式,,請問該怎么理解這種矛盾?
我有一個問題,變壓器是Y-Y連接,請問變壓器的初級線圈(10KV)的中性點有沒有接地?(變壓器容量是1250KVA.)
一直有個關于接地的疑問。我們在做建钟地干劲愕臅r(shí)候,,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢,?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地?
10kV電纜線路中性點的電抗一電阻接地 根據對6~35kV配電網中性點運行方式可靠性的研究表明,近年來單相接地電容電流補償效率實際上已經降低。在城市和工業電網中,,雖然各種電容電流補償裝置在研究、制造和維修費用方面增加,,但出現穩定的單相接地減少時相間短路次數增加的現象,這是由于電網包括變電所配電裝置的絕緣多處損壞時,,間隙性單相接地出現概率較高。另外,,由于電容電流補償同簡單可靠的單相接地信號裝置與繼電保護不能同時存在,,在許多電網中不能及時解決故障線路,錯誤操作的概率增高,,使得危險接觸角壓可能長期存在,。因此,對配電網造成很大的損失,,它包括電力部門修復設備的損耗和停電對用戶的損失,。 提高10kV電纜線路的可靠性和電氣運行的安全,可以廣泛采用中性點經過能建立與電容電流相當?shù)膯蜗嘟拥赜泄﹄娏鞯碾娮杵鹘拥氐姆椒?,并采用單相接地繼電保護裝置及備用電源自動投入裝置,。然而盡管投入大量經費到配電網建設和改造,但它們對于完全綜合自動化還是不具備,,這里指的是采用在各種類型故障時能隔離故障部分的裝置,,并有可能對故障狀態包括單相接地的電網采用有效而集中的控制系統.
10kV不接地系統PT一次中性點不接地會如何?PT一次中性點電壓會如何?當PT中性點不接地時,,中性點電壓UN=UA+UB+UB而我們知道,,不接地系統發生單相接地是相電壓會變成線電壓,即UA=UAB即UN=UAB+UBC+0=根號3的UAB,既是17.32kV,,有這么大嗎,?不知我的推算對不對,懂得的人解析一下讓我們學習學習
我公司發電機電壓10kV,,中性點不接地,,設有發電機母線,負荷電源引自發電機母線,,在每個負荷裝一只電纜式零序電流互感器,,其中一只零序電流互感器的零序電流隨負荷電流的大小而變化,也應是負荷大時零序電流大,,負荷小時零序電流小,。我們做了以下檢查:1.檢查電纜的接地線接線正確,已穿過零序電流互感器后接地,,且電纜頭對支架絕緣良好,,接地線在穿過零序電流互感器前無接地現象;2.懷疑零序電流互感器有剩磁影響,,又換了一只新的電流互感器,,這種現象仍然存在。請問還有什么原因能引起這種現象???
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位!,!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,應符合現行
接地電阻柜采用中性點接地,,可降低單相接地時的暫態過電壓,,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,,切斷故障點,。在接地電阻柜的影響下,當發生非金屬接地時,,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,,健全相電壓的上升也明顯減少,,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。
在電力系統中,,中性點接地電阻柜的主要作用是確保電力系統的穩定性和安全性,。 而其中的電阻選擇,更是直接影響著這一重要作用的有效發揮,。 以下就是關于中性點接地電阻柜電阻選擇的詳細解析,。 1. 了解電阻特性:我們需要充分了解各種電阻的特性和限制,包括電阻值、功率,、溫度等,。 這些特性在選擇電阻時都會起到關鍵作用。 2. 根據電壓等級選?。焊鶕?jù)電力系統的電壓等級,, 選擇適當?shù)碾娮柚怠R话銇碚f(shuō),,電阻值的選擇應考慮到系統可能出現的最高電壓,。 3. 考慮功率因素:功率是電阻選擇的一個重要因素,因為電阻需夷一部分功率來產生熱量,。 根據系統的需求和可能的運行狀態,,選擇足夠功率的電阻。 4. 考慮溫度影響:電阻的溫度會影響其性能和穩定性,,因此,,在選擇電阻時, 需要考慮系統的可能溫度范圍,,并確保所選電阻能在這一溫度范圍內正常工作,。 5. 安全因素:在選擇電阻時,也需要考慮其他安全因素,,如電阻的耐
電力系統的中性點接地是一個關鍵環節,,對于電力設備的正常運行和安全使用具有不可忽視的作用。在三相交流電力系統中,,中性點是指三相繞組公共點,,通常為三相電壓平衡點。中性點接地電阻柜則是一種用于控制和保護中性點接地電阻的重要設備,。 中性點接地電阻柜的主要功能是控制和保護接地電阻,。當電力系統發生單相接地故障時,中性點接地電阻柜能夠迅速切斷接地電流,,避免設備受損,,同時也能有效降低設備絕緣損壞引發的事故。 相比之下,,不接地的電力系統在發生單相接地故障時,,由于缺乏迅速切斷接地電流的機制,容易造成設備損壞甚至引發火災,。同時,,不接地系統在運行過程中容易產生諧波干擾,影響電力質量,,給用戶帶來諸多不便,。 中性點接地電阻柜作為一種重要的電力設備,,其穩定性和可靠性對于電力系統的正常運行至關重要。在實際應用中,,用戶需要根據自身的電力需求和系統特點來選擇適合的接地電阻柜,,以確保電力系統的安全、穩定運行,。 總之,,中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的一部分。通過正確選擇和使用接地電阻柜,,能夠有效地提高電力系統的安全性和穩定性,。
請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,,那么與不接地系統相比,,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,,51N應該投跳嗎,,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,,如未及時切除,,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢,? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎,? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,,最近因電纜單相接地引起燃燒,,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點,。
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,,大概50kw,,10個回路。大家是怎樣解決這個問題,。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷。
10kv中性點接地