中性點接地電阻柜制作原理是什么,?配電系統中性點通??煞譃椴唤拥叵到y(tǒng)、經電阻接地系統和經消弧線圈接地系統,。各種接地方式不同,使用方式也不同,。隨著城網農網改造的深入發展,,6KV~35KV配電網容量迅速增加,網絡結構日趨完善,,根據建設需要,,架空裸導線路正逐漸被電纜和絕緣導線線路替代,與此同時,,由于過電壓引發的開關柜和家用電器燒壞等事故也屢見不鮮,。因此,,如何有效經濟的設置中性點接地成為當前供用電工作的重點。 當安裝中性點接地電阻柜后,,當發生非金屬性接地時,,受接地點電阻的影響,流過接地點和中性點的電流比金屬性接地時有顯著降低,,同時,,健全相電壓上升也顯著降低,零序電壓值約為單相金屬性接地的一半,。由此可見,,采用中性點經電阻接地,有接地故障時可起到限流降壓作用,。有試驗表明,,由于中性點電阻能吸附大量的諧振能量,在有電阻器的接地方式中,,從根本上抑制了系統諧振過電壓,。 變壓器星接時可以直接使用電阻接地系統,變壓器為角接時,,可以安裝獨立的接地變壓器,,中性點電阻與之連接使用。采用經電阻接
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,,2號主變?cè)诜治唬F(xiàn)在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
在電力系統中,,中性點接地方式是指變壓器星形繞組中性點與大地之間的電氣連接方式。在我國,,根據中性點接地方式的不同,,電力系統可分為大電流接地方式和小電流接地方式。 大電流接地方式是指有效的中性點接地方式,包括直接接地和電阻接地,。
變壓器中性點接地電阻柜的產品功能是什么,?變壓器中性點接地電阻柜適用于系統中性點采用了小電阻或者中電阻接地的場合。 電網出現單相接地的故障時需要立即跳閘切除故障電路,。當電網出現單相接地的時候,,接地電阻向接地點提供附加的阻性電流,使接地電流呈現出阻容性質,,從而保證發生的過電壓不得超過2.6倍的相電壓,。
變壓器中性點接地電阻柜的出廠標準是什么? 現代電氣配電系統中,,接地電阻是保障人身安全的非常重要的設施,。在高壓電氣設備中,中性點接地電阻柜的作用是限制設備中的過電流和短路故障所產生的電流,,以保障人身安全。變壓器中性點接地電阻柜出廠標準是電氣行業所共同遵守的標準,。一般而言,,標準規定了電氣設備的技術要求和檢測標準。在電氣行業中,,標準的制定和實行可以更好地保障人員生命財產安全,。
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?
1,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流?2,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地?
相電壓380和390V,,相線跟中性線電壓分別是220,220,,250V,,是什么原因會是250V的?配電箱有變頻器,,是諧波嗎,?機器無故停機,變頻又不報警,。
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建钟地干劲愕臅r(shí)候,,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢,?
在樁承載力特征值的確定中,,要考慮負摩擦力的話,,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝,、電阻算法以及相關的資料。如能提供,,不勝感激,。:handshake :handshake
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,??jī)煞N情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,忘各位賜教,!先謝謝了,!
這個2個5P20的繞組 一個是橫差保護用的 是嗎?請問另外一個呢 這個是發電機上的
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差?5-25米之間,,個別近30米,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,,與提供的地形圖相去甚遠),回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,,以填土以土為主,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾,、以及場地平整時填進去的樹枝干、樹根等,,可以說除了水,,基本上什么都有。,。,。 由于是黃土地區,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,,一個孔可能開孔即為原土,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,,這樣一個場地,,怎樣對地基進行處理較好,或者直接采用樁基,?負摩托阻力如何取,,中性點如何確定?
下午竣工驗收,,供電提出零序CT應接在母線上面,本人是菜鳥,,請大神們幫忙解答,,接中性點可以否?本人做了大大小小百來個電房也沒遇到此問題,,為什么不能接中性點,?附傳幾張不負責的廠家因為急滞電？廠家沒用的了,,求大神們有什么補救的方法,,只能重新做銅牌嗎?
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,,那這個接地能不能引出平常這個N線呢,?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎?
中性點是什么
中性點是什么專題,,為您提供中性點是什么相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與中性點是什么 相關的專業交流討論,更多中性點是什么相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題