  • 求:主變中性點隔離開關的運行方式

    我發電廠兩臺主變,,分別是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,,不并列運行),,110kV中性點裝35kV單相隔離刀閘接地,,請問檢修完成后,,分別空載投入兩主變時及正常運行時中性點接地刀閘的運行方式,。需要跟調度(地調)申請嗎,?請說明白理由和規程出處,。謝謝。

  • GG1A柜子隔離開關與接地刀的疑問

    雖然是比較老的柜型,,但還是想知道一下,,什么狀況下選擇上下隔離開關都帶,什么時候只有上隔離,?還有什么情況下帶接地刀,?知道的老鳥幫忙解答一下,THANK YOU,!

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定,?還用接觸器,,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,,請各位前輩不吝賜教,。

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),,作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,,還能不能用這個開關了?

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟,、雙柱式隔離開關,。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N,。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,,發一份給我好嗎,?謝謝。email:[email protected]

  • 負荷開關與隔離開關相似

    負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭,、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關,。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),,但它可用來開閉電路,,這一點又與斷路器類似。然而,,斷路器可以控制任何電路,,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,,而不能用于斷開短路故障電流。但是,,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞,。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,,應與高壓熔斷器配合使用,,由后者來擔任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器,。負荷開關的優點是價格較低,,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣,、壓氣式,、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高,。

  • 求解:關于高壓隔離開關的問題

    求解:關于高壓隔離開關的問題

    第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么,?補充照片

  • 關于負荷開關與隔離開關的問題

    咨詢大家一個問題啊,,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,,沒有負荷開關,,新的低壓配電規范也沒負荷開關,,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致!

  • 關于隔離開關的整定電流問題

    請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,,其他圖沒有問題,,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,,拜謝

  • 有無隔離開關的臺區圖紙

    圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙,、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<

  • 關于負荷隔離開關的互鎖問題

    看到一份圖紙,兩進線,,一聯絡都是負荷隔離開關,,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子,?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢,?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,F(xiàn)ZN-12,,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現,?

  • 關于低壓隔離開關改造問題

    我公司有一批PGL配電屏,,現在全部配用HD型隔離開關,,由于開關質量問題,容易發熱,,想更換為GL型隔離開關,,不知能不能改,有沒有進行過改造的,,有個圖片最好了

  • 斷路器為什么要換成隔離開關?

    斷路器為什么要換成隔離開關,?

    本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱

  • 請教線路隔離開關的問題

    請教下圖中標注為紅色的線路隔離開關的線路側指的是那側?即在下沒有弄明白的是,,線路的隔離開關的兩側都是線路,,那線路側指的是那側? 提前謝謝您的回復,。順祝您周末愉快,。

  • 隔離開關怎樣改為斷路器

    隔離開關怎樣改為斷路器

    請問,回路標注中的隔離開關怎樣改為斷路器

  • 什么情況需要設置隔離開關,?

    什么情況需要設置隔離開關?

    請問哪種使用功能的建筑的總進線箱斷路器前需要加隔離開關,?我看有的有,,有的沒有啊,請問那些情況必須有,? 以我的那么多年的電氣設計經驗,,我可以口頭告訴他哪些地方需要設置,但我給他說了他不一定記得住,,因為我沒有告訴他為什么要那么設置,,設計依據不足。 怎么才有說服力,?

  • 負荷隔離開關的極數選擇?

    《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器,。《低壓配電設計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關,。請教如果選用隔離開關的話,,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,,是3還是4那,?哪位高手指教