發電機中性點經消弧線圈接地系統,,消弧線圈失去了作用會出現什么故障,?保護如何動作?上微機如何顯示,?如何處理?請各位師傅幫忙指導:time: :handshake
發電機中性點經消弧線圈接地系統,,消弧線圈失去了作用會出現什么故障,?保護如何動作,?上微機如何顯示?如何處理,?請各位師傅幫忙指導 :time: :handshake
這個圖中,,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢,?(1Uz,1Uz')局部放大了,,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]
請問: 1,、中性點經消弧線圈接地系統,,出現金屬性接地時運行一般不超過2小時,經阻抗50%接地可以多長時間,? 2,、汽輪發電機失磁運行時,出現100%接地時運行一般不超過20分鐘,,經阻抗50%接地可以多長時間,?
在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷,。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高,。2)接地質量要求較高,、一般用戶無法辦到。不安全的工作接地不如不接地,。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露。問題是:作為備用電源的時候,,柴油發電機到底要不要中性點接地呢,?如果中性點不接地,就構成了IT系統,,IT系統供電可靠性要高,,這個時候是不是要加絕緣監測器呢?如果加,,加在什么地方呢,?
中性點接地方式與消弧線圈
我單位準備建一自備電站(不并入電網),,總容量是6MW,用5臺1.2MW的柴油發電機組并機運行,,發電機的額定電壓為10.5KV,。請問發電機的中性點是直接懸空還是需安裝接地柜,?
請問下圖中刀閘的名稱是什么,?分,,合的時間怎么確定?中性點和地之間的電感叫什么,?是采集零序電壓的嗎,?
求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),請問如何計算中性點故障電流,?尤其是單相接地故障時,。2)在單相接地是,中性點回路會產生負序電流嗎,?
中性點接地方式與消弧線圈.pdf
600WM發電機出線,,與微正壓封母連接
發電機變壓器電機中性點的困惑,。幾個問題匯集到一起,就需要電氣理論水平了,。汽輪發電機中性點如果直接接地,,因為接地后單相接地短路電流大,燒定子繞組,,即便有速斷保護也是一樣,,所以有經消弧線圈,大電阻接地,。但大變壓器中性點接地怎么就不燒繞組,?大變壓器絕緣好?那把發電機絕緣也做大了,不就可以,?汽輪發電機中性點也不能完全不接地,,因為電容電流大,超過2A,,1A的,,也要燒定子,。那大功率10KV電機也是中性點不接地,,那它怎么不怕電容電流?大變壓器也一樣,。
現有50MW發電機(雙星型接線)一臺,,機端三相每相出線1回,,電流互感器選用8000/1A;中性點每相出線2回,,共六回出線,,設置1組電流互感器(橫差保護用),請問該中性點電流互感器的變比怎么確定,?是否按發電機額定電流的一半考慮,?
請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜,。通流電流為200A,,時間為10S,電阻為30.3Ohm,。當四臺發電機并聯運行的時候,,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少,?謝謝大家的解答,。
中性點加裝消弧線圈接地的優點主要有:
關于20KV發電機中性點接地電阻柜,,有如下問題請教各位高手:1,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,,附圖中所示如何實現此原理,,各元件的功能是什么;2,,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇,;謝謝!,!
請教 1,、何為直配線發電機?2,、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎,? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”,。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,,這個避雷器的做用是什么?4,、為什么一般圖紙上都沒有,?
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,,發電機中性點是否需要經避雷器接地,?為什么?發電機電壓6.3kV,,2500kVA,;變壓器高壓側38.5kV
多路發電機中性點接地電阻柜的應用優勢如何? 多路發電機中性點接地電阻柜的應用可以有效提高電力系統的可靠性和穩定性,。該電阻柜可以幫助實現中性點接地保護,,避免電力系統發生單相接地故障時出現過電壓和過電流等問題。此外,,電阻柜還可以幫助抑制諧波,,提高電力系統的功率質量。因此,,多路發電機中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的重要設備,。 設計多路發電機中性點接地電阻柜時,應考慮以下因素: 1. 中性點接地電阻的額定電流和電壓,,應根據發電機的額定容量和系統電壓等參數確定,。 2. 電阻柜的接地方式應符合電力行業標準和規范,以確保安全可靠,。 3. 電阻柜的結構和材料應選用耐腐蝕,、耐高溫、耐磨損的材料,,以保證長期穩定運行,。 4. 電阻柜應具備過載保護、短路保護,、漏電保護等功能,,以提高系統的可靠性和安全性。 5. 電阻柜的布局應合理,,便于維護和操作,,同時應考慮到占地面積和安全通道等因素。 綜上所述,,設計多路發電機中性點接地電阻柜需要考慮多方面的因素,,以確保系統的安全、可靠,、經
發電機中性點消弧線圈
發電機中性點消弧線圈專題,,為您提供發電機中性點消弧線圈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機中性點消弧線圈 相關的專業交流討論,,更多發電機中性點消弧線圈相關內容請訪問