配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,,應符合現行
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,,大概50kw,,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法,。請教一法師的觀點是相同參數,、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,,外殼保護接地,。謝謝。
我們單位近幾年開工項目很多,,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內,。后來,又有別的設計院參與進來,,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的,。對這一點,我和師傅也很有爭議,。大家來幫忙分析一下,。
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,,出來的零線沒有接地,,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,,如果零線接地的話,,那樣就不用整排柜子走零排了,,直接把需要零線的地方接柜體就行了,,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,,還省下零排的原材料,。這樣可以嗎?
一,、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,為防止避雷器被擊穿損壞,,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,,間隙被擊穿 放電,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,要依避雷器的防雷電壓而定,。 2. 防止接地變跳閘后,,高壓側故障中性點出現危險過電壓。 3.110KV 及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓,! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,,間隙保護可以起到作用,,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因),。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,,原理就是電壓擊穿,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,,把電壓引向
各位大俠,,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,,新裝的(10KV)都直接接地了的,。主變(35KV)的也沒有接地,請問有這方面的規范,,規程什么的沒有,。接地與不接地有什么不同,謝謝各位,,急需
在發生單相接地故障時,,參考答案給出的是變壓器直接接地,所以變壓器中性點和大地之間等電位,。 而在下的理解是變壓器中性點經標注為紅色的電阻接地,,在發生單相接地故障時,該電阻將有電流流過,,因此在下理解為變壓器中性點和大地之間并不是等電位,,在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復,。
煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,,井口安裝供井下用電。要求容量250kva,變比0.4/0.4,,中性點不接地,。其余用戶也說不清。請問:一,、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ,?二,、制造時變壓器的中性點引出嗎?
請問:當變壓器中性點直接接地時,,為什么要在接地點加一組接地開關,,它的作用是什么?220kv變壓器中性點接的接地開關是110kv的,,這是根據什么選擇的110kv,,為什么不是63kv或者是220kv?感謝每一個認真回答問題的人,,謝謝,。
圖中的變壓器中線點接地和低壓柜中的零排要接在一起嗎?為什么要這樣接的,?
在99D201-2《干式變壓器安裝》中,,TC-S和TT接地系統的變壓器中性點接地線均明確標注出為絕緣線,,請問下,是特殊要求還是標注有誤,?
圖中1#、2#兩變壓器這樣畫法,,中性點運行方式是不是經消弧接地和直接接地?。?/p>
變壓器規格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV,,聯結組別:DYn11,。變壓器安裝在鋼平臺上,,鋼平臺接地完好,,接地電阻<1歐姆。變壓器中性點(N排)用扁鐵與鋼平臺重復接地,。變壓器給一條生產線供電,,所帶負荷大致有2臺擠出機(315直流電機),,溫控裝置一臺(200KW),生產聯動線(400KW),。昨天設備管理人員發現擠出機控制柜內C相有接地現象,,但設備運轉正常。經查實,,C相接地,,關掉所有負載(關掉變壓器配電屏各分路開關),C相接地現象消除,。檢查變壓器,,發現中性點(N排)與鋼平臺連接的扁鐵已燒段,整個扁鐵有明顯發熱現象,。詢問老工程師,,都說從沒有看到過此現象。本人也不得其解,,為什么中性點接地扁鐵會燒短,。懇請大家幫忙分析?/p>
有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,,接線組別為DYn11,,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,,中性點采用何種方式接地,,有現成的案例嗎?
有一個220kV變電所,,內有110kV母線(單母分段),,有10多條110kV饋線。請問:本變電所內2臺220/110kV變壓器110kV側中性點該如何接地,?10多條110kV饋線在下一級變電所的110kV變壓器的高壓側中性點是否該直接接地,?
前幾天一個煉鋼精煉爐項目驗收,,1250KVA變壓器中性點未接地,乙方說他們做的工程變壓器中性點都不接地,。我在想中性點不接地的話,,如果相線一旦接地,將無法察覺到,?他們這么做有什么道理嗎,?
配網系統中性點經電阻接地方式在歐美等發達國家已經有100多年的應用歷史,在我國電網的應用也日益普及,。 在消弧線圈接地系統補償量獲選線無法滿足系統快速發展需要時,,為了更好的限制系統過電壓水平以及快速的選擇和切除故障線路,,多采用中性點經電阻接地方式、在發電系統中為了限制發動機出口流過的故障電流和限制過壓水平,,也多采用中性點經電阻接地方式,。 中性點經電阻接地可有效限制間歇弧光接地過電壓、降低系統操作過電壓,、消除系統諧振過電壓,、方便配置單相接地故障保護、可在短時間內有效切除故障線路,。從而降低系統設備的絕緣水平,,延遲系統設備的使用壽命,提高系統運行的安全可靠性,。 保定市伊諾爾電氣設備有限公司擁有一流的研發隊伍和精良的專用設備,,專注于配電系統中性點接地保護系列產品、繼電保護裝置,、過電壓保護裝置的研發,、生產、銷售,。公司所開發的系列ENR-BNR變壓器中性點接地電阻柜是6-35KV配電網中變壓器中性點接地保護專用成套設備,,目前已廣泛應用于以電纜線路為主的城市配電網、大型工業企業,、工廠,、
變壓器中性點接地開關
變壓器中性點接地開關專題,為您提供變壓器中性點接地開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變壓器中性點接地開關 相關的專業交流討論,,更多變壓器中性點接地開關相關內容請?jiān)L問