35KV變壓器,,星/三角接法,,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎,?審圖的說要加,,為了防止操作過電壓嗎?請壇友指教,,謝謝!
大接地電流系統中,,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器,。但既然裝了間隙,,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,,有什么區別,?在網上搜了很多,都沒看明白,,肯請詳解另：變壓器零序過壓過流的動作時限如何,,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合,?這個問題可能我理解有誤,,也可能很簡單,看到實例就會知道,,但我是二次變的,,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,,見諒
到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話
110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地,、非全相運行,,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,,甚至使絕緣損壞。 所以中性點要裝設避雷器,。
如題,,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器,?
110kV的三圈主變,全絕緣,,35kV中性點經消弧線圈接地,,那么中性點避雷器的參數如何確定啊,?HY5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,,哪里有規定啊
請教各位,110KV變壓器中性點的絕緣等級怎么確定的,?是上一級系統定的,,還是變壓器廠家確定的,中性點的避雷器怎么選擇,?謝謝
有一個220kV變電所,,內有110kV母線(單母分段),有10多條110kV饋線,。請問:本變電所內2臺220/110kV變壓器110kV側中性點該如何接地,?10多條110kV饋線在下一級變電所的110kV變壓器的高壓側中性點是否該直接接地?
本帖最后由 htzwy 于 2016-5-5 20:27 編輯 我單位的110kV線路避雷器和110kV變壓器中性點避雷器底部的接地線都了接計數器?不接計數器有什么影響,?有什么規范要求一定要接嗎,?
請問哪位知道110kV變壓器中性點成套設置(含72.7kV隔離開關、避雷器,、間隙,、及電流互感器)的型式試驗需要做哪些項目,誰有現成的試驗大綱更好了,,先謝謝阿.郵箱:179921875@qq.com
本帖最后由 lltt06 于 2013-4-15 21:09 編輯 請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,,中性點流互為什么選10kV的,,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的,?
請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,,中性點流互為什么選10kV的,,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的,?
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,應符合現行
35KV變壓器做耐壓試驗時做到了85KV,60S,。這個從規范上看應該沒有問題,。但現在是我們的避雷器在標稱電流下的殘壓不超過134KV,也就是說可能達到這個數字,。哪我們的額定35KV的避雷器還能保護35KV的變壓器嗎,?
請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,,甲方的提法是否合理,?謝謝!
35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點,??
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
大家好,如果對110kv變壓器送電時,,變壓器中性點不接地送電,,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,,會不會破壞這個絕緣了,?
110kv變壓器中性點避雷器
110kv變壓器中性點避雷器專題,為您提供110kv變壓器中性點避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv變壓器中性點避雷器 相關的專業交流討論,,更多110kv變壓器中性點避雷器相關內容請訪問