  • 中性點是從變壓器高壓側引出還是低壓側引出?

    中性點是從變壓器高壓側引出還是低壓側引出,?

    中性點是指變壓器低壓側的三相線圈構成星形聯結,,聯結點稱中性點,又因其點為零電位,,也稱零線端,。以下圖T為變壓器,中性點是從T的左側(即高壓側)引出,,右側是直接入工程現場的臨時用電配電室的總配電柜的DK隔離開關進線端,。

  • 隔離變壓器二次側的中性點需要接地嗎

    請問隔離變壓器二次側的中性點需要接地嗎,變壓器規格為380/380V,250kVA,。

  • 關于變壓器高壓側電流問題

    變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝

  • 變壓器高壓側的線怎么選擇?

    變壓器高壓側的線怎么選擇,?

    如圖所示:高壓側的計算電流為56A安培,負荷開關選擇的示630A,,為什么選擇3X70的線,?

  • 請教變壓器低壓側中性點接地方式

    變壓器低壓側中性點接地方式:1,通過扁鋼直接與主接地網相連;2,通過電纜與與主接地網不相連的接地極相連.以上那種方式是正確的?????????為什么??有什么不同???????

  • 變壓器中性點接地的問題,?

    配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!

  • 關于變壓器三角接線引出中性點

    變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,那這個接地能不能引出平常這個N線呢,?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?

  • 增加變壓器,,高壓側電纜選型

    現在: 10kv進線,,90平方的,變壓器是630kva計劃:增加一個1250kva的變壓器,,用同一根進線是否可以,,90平方的夠不夠?

  • 關于變壓器高壓側相序反接的問題,!

    碰到一個奇怪的事情,。變壓器采用D,YN11;35/0.4KV變比,。高壓側的2個相序反接了。測量得到0.4kv側的線電壓為240V,240V,440V.我根據計算應該為240V,240V,415V,。怎么會有線電壓為440V,蠻奇怪的呢,。

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,,應符合現行

  • 35kV10000kVA變壓器中性點問題

    35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點,??

  • 關于低壓變壓器中性點接地

    由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。

  • 變壓器中性點接地的探討

    變壓器中性點接地的探討

    我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.

  • 兩臺變壓器的中性點連接問題

    兩臺變壓器的中性點連接問題

    我最近碰到下面這樣一個問題,,請朋友們發表一下看法: 同一條10KV線路的兩臺變壓器(不滿足并列運行條件)按下圖接線。問4QS能不能去掉,,并說明理由,?

  • 變壓器高壓側短路容量如何確定?

    遠端短路時,變壓器高壓側短路容量是如何確定的?在業主無法提供短路容量的情況下,又是如何估算的? 以10/0.4或35/10.5為例子來討論

  • 變壓器中性點(求助與討論)

    大家好,如果對110kv變壓器送電時,,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓,?變壓器中性點為全絕緣,,會不會破壞這個絕緣了?

  • 變壓器中性點接地的問題

    我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,,有用扁鐵接到總等電位箱的,,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的,。對這一點,,我和師傅也很有爭議,。大家來幫忙分析一下。

  • 求教關于變壓器中性點接地

    不同變壓器是否可共用中性點接地點,?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法,。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點,。另ups是否需同設中性點接地,,外殼保護接地,。謝謝。

  • 變壓器中性點接法合適嗎,?

    變壓器中性點接法合適嗎,?

    市政開挖,,把變壓器中性點的接地極挖出來了,引下線和接地樁的聯接,,用螺栓聯接合適嗎,?

  • 關于變壓器中性點的接地問題

    最近有臺箱變送電時,,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,,如果零線接地的話,,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,,因為低壓柜體都焊在底座上了,,接地肯定可靠,,還省下零排的原材料,。這樣可以嗎?