110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,,由于電壓很高,, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,,為了限制單相短路電流,,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關,、氧化鋅避雷器,、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全,、體積小,、可靠性高、便于安裝調試等特點,。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式,。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構,。4 間隙放電電壓穩定,,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極,。6 間隙底座安裝吊環,,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便,。7 現場安裝時,,安裝支架可采用無縫鋼管,,具有很高的強度,保證支架穩固性
各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1,、中性點保護間隙起何作用,;2、什么情況下需要設中性點保護間隙,;3,、中性點保護間隙長度如何整定;4,、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合),;歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過,。
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢??jī)煞N情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,,忘各位賜教!先謝謝了,!
10kV,、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,,其中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,須對其設置保護裝置防止事故發生,。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,,也稱主變中性點接地組合設備,。
轉專業到電氣的,,對這部分內容沒有基礎,想問問有沒有大佬懂在pscad里怎么測間隙過壓保護中,,變壓器三角開口處的電壓,? 模型這么搭的,能測的到所謂的開口處電壓?
110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討
知識點:變壓器分級絕緣
東烏珠穆沁電力變壓器中性點間隙保護裝置招標1,、采購方式:公開招標2,、招標編號:DWQ-2012LJSBCG-ZB(01)3、采購項目概況:第一標段:變電站及調度中心遙視監控設備,,第二標段:變壓器中性點間隙保護裝置(數量及技術參數詳見招標文件),。資金來源:自籌4、投標人資格要求4.1必須具備獨立法人資格,,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;具有履行合同所必需的專業技術能力,;有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,;參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄,;且滿足以上項目要求的生產或經銷商,。4.2在購買招標文件時需提供以下資格文件原件:營 業執照副本、稅務登記證副本,、組織機構代碼證副本,,法定代表人必須提供本人身 份證;授權人必須提供“法人授權書”及本人身 份證,、生產商授權書及相關資質材料,。同時提供以上資料加蓋公章的復印件2套,資格文件不全者拒絕接收,。6,、招標文件發售時間:2012年11月20日至2012年11月24日,每天8:30~12:00時,,14:30~17:3
電阻柜屬于中性點保護設備,,它安裝在被保護設備和地之間,可以說是一種較好的成套接地設備,,在國內外已經使用了十幾年,,由于其本身的可靠性和實用性,所以現在規定中性點一定要加裝此設備,而且經過這么多年的研究,,該設備也不斷得到了很多的改進和發展,,具有了應用范圍,通常情況下我們可以將其安裝于發電廠,,用電系統,,變電所供電系統,工礦企業配電系統中,,以實現這些電網采用中性點經電阻接地的系統運行方式,。保定眾邦電氣長期致力于中性點保護設備的研發和生產,根據實際運行情況,,研發生產了變壓器中性點接地電阻柜和發電機中性點接地電阻柜,,以根據被保護對象的不同而區別對待,它的組成一般為接地變,,電阻器,,電流互感器,隔離開關,,柜體等,,具體也可以根據現場情況單獨設計方案。 它的作用是:對于中性點通過電阻接地的方式,,這個接地可以使得變壓器單相對地故障,,電流加大,提高變壓器保護的靈敏度,,確保保護在故障時,,能過立即斷開,同時部分解決了完全不接地系統的中性點偏移,,造成的非故障相電壓升高以及限制電容電流的作用,。變壓器中性點接地電阻柜是包括接地變壓器在內的成套接地設備,可安裝于
Tns,、tnc,、Tncs系統,是不是配電室內的接地都一樣,?變壓器中性點接地在變壓器室直接接地,,之后在配電室內中性線不再接地;變壓器殼體通過中性點接地處接地,,開關柜的接地單獨接地,;配電室內,是不是不管哪種接地系統,,中性線都只能一點接地,?保護接地可以重復接地 最近學習接地系統,請各位賜教
一、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,,為防止避雷器被擊穿損壞,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,,間隙被擊穿 放電,,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,要依避雷器的防雷電壓而定,。 2. 防止接地變跳閘后,,高壓側故障中性點出現危險過電壓。 3.110KV 及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓,! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,,間隙保護可以起到作用,,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因),。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,,原理就是電壓擊穿,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,,把電壓引向
由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,請指教放電間隙的尺寸??!同時兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有
220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)這個是工業電視拍到的?。。,?!
AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置專用于110KV、220KV,、330KV,、500KV電力變壓器中性點,以實現變壓器中性點接地運行或不接地運行兩種不同的運行方式,;從而避免由于系統故障,,引發變壓器中性點電壓升高造成對變壓器的損害。本產品廣泛應用于電力,、冶金,、石化、建筑、環保等領域,。 AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置集隔離開關,、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備于一體的成套設備,,具有體積小,,安裝調試方便,可靠性高的特點,。
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護),?如果要投,,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切,?PS:看了很多資料,,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投,?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了,。
東烏珠穆沁電力 變壓器中性點間隙保護裝置招標 1、采購方式:公開招標2,、招標編號:DWQ-2012LJSBCG-ZB(01)3,、采購項目概況:第一標段:變電站及調度中心遙視監控設備,第二標段:變壓器中性點間隙保護裝置(數量及技術參數詳見招標文件),。資金來源:自籌4,、投標人資格要求4.1必須具備獨立法人資格,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,;具有履行合同所必需的專業技術能力,;有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;參加政府采購活動前三年內,,在經營活動中沒有重大違法記錄,;且滿足以上項目要求的生產或經銷商。4.2在購買招標文件時需提供以下資格文件原件:營 業執照副本,、稅務登記證副本,、組織機構代碼證副本,法定代表人必須提供本人身 份證,;授權人必須提供“法人授權書”及本人身 份證,、生產商授權書及相關資質材料。同時提供以上資料加蓋公章的復印件2套,,資格文件不全者拒絕接收,。6,、招標文件發
如題,如果機端側和中性點側六只CT的公共端沒有接地的話,,保護會不會誤動或者拒動,,這個中性點一點接地是不是單純的保護接地?
變壓器中性點放電間隙大多采用棒-棒或羊角型,多為現場制作,有棒-棒垂直安裝,也有水平安裝,請問這兩種安裝方式各有什么優缺點?
我們單位110KV總變改造,主變中性點有間隙保護,,零序電壓和電流保護,,但是電壓定值電業局給為180V,不知為何,?請有關精通的人士指導一下,,謝謝。
我在實際設計工作中,,經常有用戶(特別是電廠項目)在要求在變壓器的低壓中性點上加零序電流互感器,,但沒有給出具體的型號,最多給出電流比(如800/5A)和精度(如5P20),。但低壓零序電流互感器好象沒有什么5P20之類的,,有時我就配的是普通的電流互感器(如BH-0.66),直接固定在低壓N線的母排上,,用戶也沒有反映說有什么不對,,但我感覺這樣不對,但又不知如何處理,。請各位老師指教,,低壓中性點零序電流互感器該如何選型及安裝才是正確的。謝謝?。,。。,?!
中性點保護間隙
中性點保護間隙專題,,為您提供中性點保護間隙相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與中性點保護間隙 相關的專業交流討論,更多中性點保護間隙相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題