前幾天發現,在斷開斷路器后,,拉開隔離開關時,,開始操作人準備拉最左邊那個,,可是旁邊的另一個人說要先拉開中間那個,,好像時B相的吧,!請教一下:為什么斷開隔離開關時要按一定的順利斷開,?斷開順序時怎么樣規定的?謝謝大家?。,?!
請教下圖中標注為紅色的線路隔離開關的線路側指的是那側?即在下沒有弄明白的是,,線路的隔離開關的兩側都是線路,,那線路側指的是那側? 提前謝謝您的回復,。順祝您周末愉快,。
我們這里是電纜大于200m時要用負荷開關或斷路器,,否則用隔離開關,。我想探討的是用負荷開關的原因到底是因為電纜的電容電流還是電纜單相接地時引起的。,。困惑,。。,。
本帖最后由 aeplayer 于 2013-7-15 09:33 編輯 一個項目要求在一個架空線桿處引下兩個回路,,設置兩個終端桿,,架空線轉入地,因此需要在主桿上每個回路設置一個隔離開關,,標準圖集上一般都是一個隔離開關,,兩根橫擔夾在桿的兩側,請問一個架空線桿如何安裝兩個隔離開關,?或哪位能有圖紙分享下,,謝謝!
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
請教10kv單極隔離開關接電問題,!那位師傅告知是否有規程規定電源一定要接在隔離開關靜觸頭上,。閘刀(動觸頭)接負荷側。如果閘刀(動觸頭)接電源側安全嗎,?是否違反規定呢,?
有文章說,10KV隔離開關可以投切320KVA以下的空載變壓器,有規范依據嗎?戶內型與戶外型的投切能力有區別嗎?<導體和電器選擇設計技術規定>SDGJ14-1986,第4.0.6條,選用的隔離開關應具有切合勵磁電流不超過2A的空載變壓器,普通定型隔離開關能達到嗎?勵磁電流是指空載電流還是指勵磁涌流?(我理解應為空載電流)
GW9-10kV戶外隔離開關吊裝使用是什么意思?放在戶外2.5高的支架上水平安裝行否?這樣是不是不方便操作呀?
負荷是兩臺3.5KW的水泵,,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定,?還用接觸器,,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,,請各位前輩不吝賜教,。
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),,作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,,還能不能用這個開關了?
請教架空線路落地用什么開關好,,聽人說用跌落式開關,,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎?有架空線路落地示意圖最好了,,最近做的一個設計要補充這個圖,,謝謝了
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計,。業主要求在線路上加裝補償裝置,,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),,但是業主一再強調,,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二,。感激不盡,。。,。,。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟,、雙柱式隔離開關,。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖,?如有,,發一份給我好嗎?謝謝,。email:[email protected]
供給6公里外設備,,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,,設備400kVA,,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿,、架空電纜,、絕緣子?6公里需要多少電桿,,300根夠嗎,?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度,?絕緣子又該怎么算材料呢,?第一次弄,請教下下?。,。?/p>
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短,、轉角少、特殊跨越少,,水文地質條件好,,投資少、省材料,,施工方便,、運行方便、安全可*,。 (3)沿線交通便利,,便于施工、運行,,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區,、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,,不占良田,。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,,線路與特殊管
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,,但是現在需要在水中架空,,首先擋距可不可以變大,,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理,。謝謝
10kV戶外隔離開關安裝與運行策略
10KV隔離開關動觸頭斷開后對地距離有沒有要求,,如有那么距離該是多少呢,?
負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關,。從結構上看,,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,,這一點又與斷路器類似。然而,,斷路器可以控制任何電路,,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,,而不能用于斷開短路故障電流。但是,,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞,。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,,應與高壓熔斷器配合使用,,由后者來?yè)?dān)任切斷短路故障電流的任務,。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,,多用于10千伏以下的配電線路,,其滅弧方式有空氣、壓氣式,、SF6和真空滅弧等幾種,。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高,。
各位老師好,,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿?好像有一個什么電桿型錄,,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎,?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,可以直接用嗎,?用不用校驗電桿的強度什么的,?
10kv架空線路隔離開關
10kv架空線路隔離開關專題,為您提供10kv架空線路隔離開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv架空線路隔離開關 相關的專業交流討論,,更多10kv架空線路隔離開關相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題