  • 10Kv線路保護為什么一三段同時動作

    春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷  過流同時動作  ,,壓板就投了速斷與延時速斷  延時速斷大部分為0.5秒

  • 10KV配電線路有關保護的疑惑

    各位電氣專家,,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,,電流加速段 6A 0.3s,,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,,互相保護的模式是怎樣的,?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義,?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,,求解不勝感激,!

  • 10KV線路,,單相斷線,保護不動作

    10KV架空線路,,中性點不接地,,發生單相斷線故障,,兩端導線均接地,為什么保護沒有動作,,設置的有過流保護,、速斷保護、零序電流保護,。各位大俠,,請告之一二。

  • 10KV線路與變壓器的保護怎么配合,?

    10KV變電室設備順序為高壓斷路?高壓電纜-變壓器,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器,。線路,、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,請問以哪個為準,?是以數值較小的嗎,?

  • 10kV線路保護監測接線圖

    10kV線路保護監測接線圖

  • 10kv線路雷擊閃絡保護器為什么不接地

    在安裝閃路保護器的時候,當遭雷擊時,,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,說明至少有1相短路,。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道,。 裝閃絡保護器后,當遭雷擊時,,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓。 當閃絡保護器動作后,,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓,。空氣間隙用來滅弧,。從而保證電網正常運行,。

  • 10KV線路微機保護整定值計算

    10KV線路微機保護整定值計算

    供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒,。2,、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:

  • 220線路微機主保護動作原理

    220線路微機主保護動作原理

  • 關于10KV主線路接線圖的幾個問題

    關于10KV主線路接線圖的幾個問題

    本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 編輯 1,、第一張圖中紅色圈的部分是什么東西,,有什么用,?母線下兩個箭頭是什么意思(不懂怎么描述別見怪)2、第二張圖中那個是電壓互感器嗎,?為什么要接地,,右邊哪個是避雷器嗎?3,、第三張圖兩邊各接兩臺內燃發電機(10.5kV),,那么這個圖時畫的是什么,有什么作用,,謝謝了,?

  • 線路的主保護動作和后備保護的電纜選擇

    c線路所設的主保護動作時間和后備保護時間分別為0.2s和0.5s,當主保護裝置為速動時,,短路電流持續時間為0.2s,,饋電線路為10KV交聯聚乙烯鋁芯電纜,敷設在電纜溝中的線路計算負荷電流45A,,通過電纜回路最大電流為5160A,,按電纜熱穩定條件,電纜截面應選擇哪項: A25 B35 C50 D70

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎,?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,??,?謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖,、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖、配件加工圖,,如果是山區,,還出個斷面圖。然后施設時,,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,再測量定樁,??晌覀儧](méi)有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁,。請問大家是怎么搞的,?

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,,墻內暗敷時,,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,,在某些地方是否有特殊情況,?

  • 求教,,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),,我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟),。

  • 請教高手,,10kV的線路保護與變壓器保護能夠合并嗎,?

    小型的用戶工程中,因為簡單回路簡單,,就是進線一條直接供給一臺油變,,一般來說,應該要配一臺線路保護裝置,,再加一臺變壓器保護裝置,,可不可以簡化成進線開關也作為變壓器開關,保護只配一臺變壓器保護???

  • 關于電力設備和線路應有主保護,、后備保護

    請教諸位一個問題,,因剛入行對一些專業術語理解不透徹,還請指教啊關于電力設備和線路應有主保護,、后備保護,,如何定義?能否舉出一些例子,。例如主保護通常如何實現,?通過什么實現?謝謝,!

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,,像短路故障指示器,避雷器,,避雷器壓板,,驗電接電環,都是怎么分配的,?例如,,避雷器多少米一組?另外,,短路故障指示器是和什么配合使用的,?一般用在何處?材料統計表中列有這些,,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

  • PAS2912D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03