現有一碼頭工程,,線路為碼頭門機(起重貨物用)供電,門機電壓380V,338KW,。在碼頭前沿設置門機接電箱,,開關為630A,從變電所到門機接電箱線路距離約850米,。請問線路電壓降如何計算,?我該選多大的電纜?(用YJV22電纜),,我看設計手冊有關計算電壓降的一些表格數據,只有120mm2規格以下電纜的數據,,犯難了,!我如果用兩條YJV22-3*185+1*95的電纜并接,能滿足電流載流和電壓降的要求嗎,?
第三版手冊中,,第六章電能質量和第九章電線、電纜選擇中分別提供了電壓降的計算方法有人比較過這兩種算法么,,有什么差別,,或者矛盾或者統一,或者矛盾地統一,?
接觸到一個景觀性質的照明,,燈具均為低壓12V,,在計算電壓降的時候,開始我怎么也不能達到5%的限值我后面考慮計算變壓器到低壓燈具的線路單獨的電壓降滿足條件,。然后忽略變壓器到低壓燈具這一塊,。在算配電箱到變壓器這一段的電壓降,進行對比選電纜(主要就是選擇這一段的電纜),。這種想法可行么,?我最開始算的時候把此跳照明回路所有的線加在一起算的,算到10平方的線都才勉強達標,。
手冊第三版第六章第四節中提到的Qfh預接負荷的無功功率Mvar,。在供電變壓器二次側母線上可取:0.6(St-0.75Srm)。請問St指的是什么,?
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 編輯 小弟現在遇一項目,,臨時施工用電,總的負荷大概240KW,,從一630KVA變壓器引來380V電源到臨時施工總配電箱,,線路距離大概750米,請教大概用多大的電纜,?根據公式△U=PL/CS C=鋁線單相8.3,,鋁線三相四線46;銅線單相12.8,,銅線三相四線77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm2考慮用兩根YJV240的電纜并聯從變壓器敷設至總配電箱,。不知道小弟這樣算有沒問題?請大家幫么看?,先謝謝了,。
自己編了一個表,,計算路燈電壓降,,不知道準不準,大神門給指點指點,,在線等啊,、
從論壇上下載了計算小軟件1.1和1.3版,對電壓降計算有點不同,。
我們有一個10KV的輸送線路,,其地勢起伏不平,,現在做預算,對于線路長度不知道怎么計算,,不知道哪位熟悉電力輸送線路的仁兄指教指教,,弧懸計算如何計算?地勢不平如何考慮,,線路預留長度怎么預留,?謝謝
設計中遇到這么個問題,照明線路過長會在線路上產生電壓降,,規范規定電壓降不得>-10%,但我不知如何計算,請各位高手指教,謝了
空調調試的時候電壓降的厲害,空調功率大概在3KW左右,,用220V的,,配電箱的電壓為220V左右,還正常,,但接上空調后 負荷側的電壓有時只有100V左右,,為什么降的這么厲害?怎么改善,,請賜教啊,,急急急(我用2.5mm的線,最長可能有100m)
論壇中關于電壓降的討論比較多,,實際計算也比較繁瑣,,因為燈是按間距分布在三相線路上,計算起來比較繁瑣,;給大家說2個簡單上的工程上的計算技巧:1,、把功率集中在末端計算電壓降,天正電氣中有計算,,直接輸入數據就可以得出結果。功率集中在末端計算電壓降>燈按間距分布在三相線路上壓降,,所以功率集中在末端計算電壓降滿足規范要求,,那么燈按間距分布在三相線路上壓降更滿足規范,從工程上講更為保險,,相當取了一個可靠系數,。2、我老師教我的一個方法,,正確性我沒去驗算,,就是把功率集中在線路的黃金分割點(0.618)上計算壓降。如果要確切的算電壓,,還是應按間距分布在三相線路上計算,,天正軟件也有計算,不過數據輸入比較麻煩,。
GB51309-2018實施后,,直流36V燈具末端電壓降很大,比如某回路共有1W標志燈25個,,距離500m,,選用4mm2電線,,請教壓降怎么算? 供配電設計手冊上有個電流矩表怎么用,?
10kV線路代表檔距計算公式
知識點:配電線路
單相220V電壓損失如何計算?如一道路照明線路,距離變電所100m開始設置燈具,每桿400W,每30m一桿,共30桿,為平衡負荷,三相電纜引去,計算其電壓損失
大家好,,我是新手。有問題請教,。我有一客戶需10kv等級變壓器,,二次電壓空載400V,阻抗10%,。容量1000KVA ,。我考慮到常規阻抗為6%,現在阻抗10%,,對二次負載電壓有影響嗎,?電壓降通常與哪些有關聯?望達人解疑
很方便 很綠色的
小弟剛入行不久,,今天要做一個游泳館 水下照明小弟選了 12V的水下燈 但是主管說要我算一下線路的電壓損失 這個怎么算啊,?12V的線路 天正沒法算哦~~請教一下大家 很著急 先謝謝了?。∫宦?12V照明 共10個8W水下燈 線路總長度110米 怎么算捏,?
書上說的電壓降計算都是放射式供電的,那樹干式如果負荷分布不平均,距離和負荷應該怎么確定?不可能每個負荷都要算一次吧,什么書上專門說了這個啊?
10kv線路電壓降計算
10kv線路電壓降計算專題,,為您提供10kv線路電壓降計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路電壓降計算 相關的專業交流討論,,更多10kv線路電壓降計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題