  • 10kV及以下變電所設計規范

    10kV及以下變電所設計規范

  • 求《10kV及以下變電所設計規范》

    請問最新版的是哪一版,?94版嗎,?

  • 10kV 及以下變電所設計規范

    第一章 總 則 第1.0.1條 為使變電所設計做到保障人身安全,、供電可靠、技術先進,、經濟合理和維護方便,,確保設計質量,制訂本規范,。 第1.0.2條 本規范適用于交流電壓10kV及以下新建,、擴建或改建工程的變電所設計。 第1.0.3條 變電所設計應根據工程特點,、規模和發展規劃,,正確處理近期建設和遠期發展的關系,遠近結合,,以近期為主,,適當考慮發展的可能。 第1.0.4條 變電所設計應根據負荷性質、用電容量,、工程特點,、所址環境、地區供電條件和節約電能等因素,,合理確定設計方案。 第1.0.5條 變電所設計采用的設備和器材,,應符合國家或行業的產品技術標準,,并應優先選用技術先進、經濟適用和節能的成套設備和定型產品,,不得采用淘汰產品,。 第1.0.6條 10kV及以下變電所的設計,除應執行本規范的規定外,,尚應符合國家現行的有關設計標準和規范的規定,。

  • 10kV及以下變電所設計規范 .rar

    10kV及以下變電所設計規范 .rar

  • 20KV及以下變電所設計規范

    供電局檢查后發現我司的變電站存在安全隱患,要求整改,,所以就搜尋相關的資料查看,,順便分享給需要的朋友。

  • 10kV及以下變電所設計規范中的一個疑問,?

    10kV及以下變電所設計規范中第6.1.4條當露天或半露天變電所采用可燃油油浸變壓器時,其變壓器外廓與建筑物外墻的距離應大于或等于5m,。當小于5m時,,建筑物外墻在下列范圍內不應有門、窗或通風孔:一,、油量大于1000kg時,,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加3m;二,、油量在1000kg及以下時,,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加1.5m。疑問:現在有一個油量小于1000kg的變壓器,,距建筑物外墻的距離為4m即小于5m,,那么按第二種情況,變壓器外廓兩側加1.5m的

  • 10kV及以下變電所設計規范的條文說明

    10kV及以下變電所設計規范的條文說明,,覺得現在電子版的條文說明太少了,。

  • 10KV及以下變電所設計規范征求意見稿

    10KV及以下變電所設計規范征求意見稿

  • 35~110kv變電所設計規范

    論文簡介:35~110kv變電所設計規范,建筑電氣必讀... 投稿網友:zhangfj2009 上傳時間: 2013-07-15

  • 10kV及以下變電所設計規范》(征求意見稿)

    10kV及以下變電所設計規范》(征求意見稿)

  • 35KV 110KV變電所設計規范

    35kv 110kv變電所的設計規范 有用的著的朋友可以看看

  • 跪求10kv變電所設計指導

    本人做民用電氣設計已有數年時間,,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,,為難中.跪請那位大蝦出手相救,求變電所設計的設計思路,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了??! 信箱[email protected]

  • 解讀10kV及以下變電所設計規范中第4.2.7條和第4.2.9條

    本帖最后由 songlaln 于 2013-5-13 14:50 編輯 10kV及以下變電所設計規范中,第4.2.7條 高壓配電室內各種通道最小寬度第4.2.9條 配電屏前,、后通道最小寬度兩表柜(屏)后通道最小寬度為什么不一致,?

  • 《10kV及以下變電所設計規范》征求意見稿

    《10kV及以下變電所設計規范》征求意見稿[ 本帖最后由 之清 于 2010-8-6 09:40 編輯 ]

  • 20kV及以下變電所設計規范(報批稿)(培訓稿)

    20kV及以下變電所設計規范于2014年7月1日起實施,但還一直沒有看到實體書和正式版的PDF,。之前版主@北方郎上傳了征求意見稿,,十分感謝!今喜獲報批稿(培訓稿),,也上傳同大家分享,。

  • 2500KVA干變10KV變電所設計方案

    :hug: 2500KVA干變10KV變電所設計方案:handshake

  • 10KV變電所設計中幾個問題討論

    電力系統對35KV電壓等級要逐步淘汰,電壓從110KV直變到10KV,,所以無論是住宅小區,,經濟開發區及工廠都會大量地碰到10KV變電所,10KV變電所運行安全,,可靠,,方便是至關重要的,現在就從10KV變電所實踐運行中出現的一些問題,,總結如下三個問題: 一,、 10KV變電所進線斷路器繼電保護設置的問題: 以往設計10KV變電所電源進線柜的繼電保護時,設有過載保護,,速斷保護及失壓跳閘保護,,真正按電力系統要求,這里只要設失壓跳閘就可以了,,無須再設其它的保護,,但是電力系統中各個變電站要求也不一樣,有的說設這個,,有的說設那個,,所以我們設計時就把三種保護都設上去,其實沒有必要,。從運行實踐來看,,進線柜沒有必要設過載保護,過載保護就設在各出線回路及變壓器回路上,,哪一個回路過載,,哪一個回路就跳閘,如果等到全廠(區)過載跳閘,,那問題就大了,。再說,,過載保護是有時間配合的,如果進線開關設過載保護,,那下一級出線開關的過載保護跳閘時間就得延長,,如從電力系統總變電站出來的開關是一定要設過載保護的,假設它的時間整定為0.5秒跳閘,,動作時間階梯至少得0.5秒,,到我們電源進線開關就得整定1秒跳閘,到了我們變電所的出線開關

  • 新手請教:10kV變電所設計的幾個問題

    初來乍到,,請教各位大俠幾個問題:1,、變電站的高壓系統中,進線回路什么時候需要隔離什么時候不需要,?是否需要接地開關?2,、高壓系統中的電流互感器是雙繞組的,,而低壓系統中的是單繞組的,為什么,? 搜了一下,,說是雙繞組是一個用于保護一個用于測量,那么高壓系統每個的出線回路都需要接電流表顯示測量值么,? 低壓中的電流互感器大多用于測量還是保護,?3、閉鎖和連鎖有什么區別,?4,、密集型母線和封閉母線是指什么?TMY屬于哪種,?不勝感激~~~

  • 請教如此變電所設計,,合理嗎,?

    變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變,、綜合車間(二)分變,、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變,。開閉所位于綜合車間(三)北側,,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜,、PT+避雷器柜,、高壓總柜,、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,,630KVA干式變壓器一臺,,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,,設計安裝由生產廠家配套,。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,,位于綜合車間(一)附房一層,,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,,型號為SCB10-1000/10,,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,,GCK低壓電容補償柜2臺,。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,,位于綜合車間(二)附房一層,,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺