  • 請教,,關于防爆線路的敷設,!

    現做一小鍋爐房,,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間,!現在打算:1,、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型,!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,,不知對否)3,、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座,!4,、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎?,??。】慑仩t房有點大(層高5米)請指教,!

  • 防爆廠房的線路是明配還是暗配

    防爆廠房的強電一般都是明配(照明,、動力配電等),問下弱電是明配還是暗配(比如火災報警,、可燃氣體報警等),,除了檢修方便還有啥好處,謝謝??!

  • 【求助】關于防爆場所照明線路施工的問題

    一化工裝置,進行電氣施工,,遇到這樣一個問題,向論壇的大俠們請教:照明配線時,,所有接線盒為隔爆產品,,配電采用3芯電纜,穿鍍鋅鋼管輻射,。由于現場條件所限,,想按如下方法敷設電纜:電纜穿管,靠近防爆接線盒時,,不采用鋼管套扣擰到接線盒的方法,,而是穿線管距防爆接線盒15cm處截斷,電纜直接進入接線盒,,擰緊,,做防爆處理,穿線管,、防爆接線盒做接地處理,。請問上述方法是否可行,是否有規范支持,,或者是否違反相關規范,?

  • 防爆電氣線路配線問題的探討分析

    在爆炸危險環境中,,電氣線路的安裝位置、敷設方式,、導線材質,、連接方法等均應與區域危險等級相適應,應滿足以下要求,。 (1)位置,。電氣線路應當敷設在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設,;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,,電氣線路應在高處敷設,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設,;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,,電氣線路宜敷設在低處,電纜則采取電纜溝敷設,。10kV及10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境,;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍,。 (2)配線方式和接線方式,。爆

  • 防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式

    防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式,總體或分為兩大類: 1)防爆電箱線路敷設位置,; 2)線路的配線方式的接線方法,。 在爆炸危險環境中,電氣線路的安裝位置,、敷設方式,、導線材質、連接方法等均應與區域危險等級相適應,,應滿足以下要求,。 (1)位置。電氣線路應當在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置,。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設,;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,電氣線路應在高處敷設,,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設,;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,電氣線路宜敷設在低處,,電纜則采取電纜溝敷設,。10kV及 10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍,。 (2)配線方式和接線方式,。爆炸危險環境主要采用防爆鋼管配線和電纜配線。盡量采用厚壁管,,有的可能要做打壓試驗,。 防爆配電箱

  • 關于防爆的問題請教大家

    國內有規范明確規定,,空氣中氧氣比例超過23%,,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器,。但在空氣稀薄的高原,,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?

  • SOS,用了防爆接線盒安裝的照明線路是否還要封堵,?

    照明線路中,防爆接線盒與鋼管聯接后,,防爆接線盒是否還要封堵,?可有相關規范要求的?如要封堵要采用什么材料,?[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-1-13 10:49 編輯 ]

  • 關于防爆區域劃分的請教?

    我現在有個項目,,3層的,樓板是格柵板,。我的危險物質重于空氣,。那我的三層的釋放源應該按低于7.5m還是高于7.5m畫啊,?因為是格柵板的樓板,,。

  • 關于220KV線路對住宅的影響

    現有一小區,,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅,。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎,?對小區內住戶影響大不大,?

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T

  • SC8551B302MO防爆電磁閥

    SC8551B302MO防爆電磁閥

    SC8551B302MO防爆電磁閥 電磁閥(Electromagnetic valve)是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,,屬于執行器,,并不限于液壓、氣動,。用在工業控制系統中調整介質的方向,、流量、速度和其他的參數,。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,,而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥有很多種,,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,,最常用的是單向閥、安全閥,、方向控制閥,、速度調節閥等。 ASCO先導電磁閥8551系列防爆電磁閥SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85

  • 關于110V以上鐵塔以及線路的數據,?

    請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,,線路的電流外經等急用啊,。,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好,?請給點意見,,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,,在某些地方是否有特殊情況,?

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 請教關于燈具防爆的知識

    防爆等級分級中有如下條文級 別 最大試驗安全間隙MESG(㎜) 最小點燃電流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大試驗安全間隙MESG(㎜)和最小點燃電流比MICR”怎么理解,?具體代表什么意思?與防爆性能有怎樣的關系,?哪位老大明白給指教一下,,謝先了。

  • 向各位請教防爆墻的問題

    我查過很多資料,,我國對防爆墻的規范極少,,只知道要求鋼筋砼結構。有沒有普遍意義上的防爆墻,?其高厚度為多少,?如何配筋?我國并沒有對滅火鋼瓶存儲場所的圍護結構要求做成防爆墻的規定,。但如果要求一個滅火鋼瓶間的墻具備防爆的功能的話,,這墻應該怎么做?謝謝了,。

  • 線路載流大小大家參照什么?

    線路載流大小大家參照什么,?

    以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,今天審圖的說小了,,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流?暈啊,,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量,。請大家討論下

  • 求教,,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),,我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟),。

  • 關于照明線路的一些問題

    我看了前面一個關于照明線路的帖子,,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎,?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地,。方便起見,,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地,。(二),、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三),、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),,也只有設,。二、撇開上述PE線,,蓄電池燈具到底是幾根線,?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,,線路是2根,。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,,線路是3根,。三、應急照明控制最容易忽視的問題,?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路,。(三)消防發生時,,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防