圖紙簡介: 110KV直線塔JG2,、JG3-27M圖紙,,本塔角鋼的螺栓線(基準線)除注明外 投稿網友: syh309 上傳時間: 2013-11-25 <
110KV線路三相CT,因為其中兩只漏油厲害我們決定更換,,更換后調度要求我們核相,,以前CT從來沒有核過,問一下CT二次怎么核相,,我們變電站有母差保護,,線路有線路保護,都是微機保護
南瑞110KV部分(不含線路保護)-母差
請教對于特別短的(小于2km)110kV線路保護該配置哪些保護?整定計算該注意那些問題,?配了高頻保護,。還需要配三段式相間距離、接地距離,、方向零序保護,?過電流保護需要嗎?本次保護使用的是南瑞915型保護,。
[求助]110KV線路橫擔方向的確定 如:23#塔前至出線變電所部分為雙回路,,23#塔后段部分雙回路分開,變兩單回,。一回線左轉12°51′58″,,一回線路右轉60°59′38″,采用塔型為DSN-21(7738),,下橫擔寬4.7米,,導線均為LGJ240/30,地線為一為LGJ50/30,,一為OPGW-24,。請問橫擔方向如何?如何求得,?
發點圖片大家欣賞一下,。。,。嘿嘿22#至30#,,線路要改造了。,。,。
110kV電纜與鐵塔線路連接及應用
由于鋪設鐵路,,公司110kv電力線路需要遷改,導線為LGJ-240/30,,檔距150m左右,,架橋機架橋施工時高度為13.4m,換算到設計距軌頂為12.8米,,電力線路距軌頂最小距離最低16.5m,,請教專家弧垂大致多大?選用桿塔呼稱高要求多少,?
我公司受政府委托,,準備將一工業園內的110KV(電業局)、220KV(國有企業)兩條線路合并到一條線路上并遷移,,還要委托我們聯系做可研和環評,,由于我公司只有電力乙級設計資質,其他手續需要協調辦理,。請問各位大俠除了科研和環評還需要辦理哪些手續,。謝謝大家!
求助10kV線路穿越110kV線路問題:新架10kV線路需要穿越110kV線路,,但是穿越的110kV桿塔有通訊線,,請問10kV線路應該是在110kV線路通訊線的上方還是下方,有沒有明文規定,。本人這樣理解,,如果說通訊線屬于110kV的配套,那10kV應該是在通訊線下方,,而按規程來說,,通訊線應該屬于弱電,10kV線路應該跨越通訊線,,求助,。
因打雷天氣導致110kv線路差動保護動作。報文顯示故障相電流0.35A,,最大差動電流47.13A,,故障相為B相。這兩個電流怎么來的,,定值清單上差動動作電流整定的是3A啊,。感覺和這兩個電流都不匹配,為什么會跳閘呢,。電流互感器變比是600:5的,,裝置是南瑞繼保pcs943,。請各位知道的說一下,。謝謝
110KV高壓線,,沿道路架空敷設時,,與道路的水平距離指的是道路路緣石與邊導線之間的距離還是與基礎外緣之間的距離,或者指的是道路紅線與邊導線還是與基礎外緣之間的距離,?水平距離是多少,?兩個110KV高壓鐵塔水平布置時最小的安全距離是多少?謝謝各位高手
110KV雙回線路,導線LJG300/25,地線LGJ50/30,OPGW-24.導線防振錘采用FDZ-5T,地線采用FDZ-2.請問導,、地線防振錘的安裝距離如何確定,?比如說習慣的安裝距離等。
兩側電源的情況,,假如110kv線路區內故障,兩側開關跳掉,,確認兩側開關都跳掉之后,,采用“一側檢同期,一側檢無壓”的方式重合閘我有個疑問,,檢無壓倒是很容易,,線路pt即可。但是怎么檢同期呢,?在重合閘動作之前,,線路根本沒有帶電,怎么來檢線路和母線的同期呢,?請大家幫忙指導一下,,謝謝
初次做線路內業,找來的資料,,希望能幫上和我一樣都是新手的同志們
110kV電纜線路設計的時候,,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1,、什么時候需要用直接接地箱,;2、什么時候要用交叉互連接地箱,;3,、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4,、請詳細介紹一下交叉互連和回流線的作用,。不勝感激,,謝謝!
110kv聯絡線跳閘,,后臺記錄動作的保護有:突變量比率差動跳閘:故障相A相,,tIda:5.89,顯示故障距離為26.7,;距離一段保護動作:故障相為A相,,故障距離為25. 3I0:2.89;零序過流一段保護動作:顯示動作值為3I0: 2.96,;穩態量比率差動保護:tIda :5.85 故障距離為26.7,。 突變量比差門檻值與穩態量比差門檻值均為0.45;距離一段阻抗定制為2.92,;零序過流一段定值為1.76.線路未發現明顯故障,。 請問:瞬間的單相接地可能觸發以上的所有這些保護嗎?會不會存在誤動作的情況,? 謝謝各位,。
各位,,我在110kv線路端子箱里看到從線路PT引出的單相電,為什么還要串1個阻尼電阻,,聽人講說是抗諧振,,現在PT都采用電容式的,為什么還要加呢,?謝謝
圖紙簡介: 110KV線路基礎圖 l3234 本圖用于高壓輸電線路基礎,,歡迎大家下載 投稿網友: ty599889011 上傳時間: 2013-03-26
110kv線路
110kv線路專題,為您提供110kv線路相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與110kv線路 相關的專業交流討論,,更多110kv線路相關內容請訪問