本工程有一室外電纜溝,電纜溝兩側有電纜支架,。設備位于地面,,距離電纜溝有一定距離,需要從電纜溝埋管(動力和控制分開設置)到達設備,。控制埋管的位置與10kV電纜支架很近(約50mm),請問是否滿足規范要求,?在GB 50217-2007中好像沒有找到相關要求(可能看得也不仔細),如果不滿足要求,,是否可采取其他措施,?謝謝各位!
在同一環境下,,10kV電纜 排管敷設 ,、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋,??請問下怎么個折算法呢,,穿管載流量=空氣中載流量打8折,?
由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑,。請問除了直埋方式外,,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式,?怎么做,?國家是否有相關的標準、規范,?
聚氯乙烯絕緣電力電纜型號及名稱
各位大俠,,有誰知道10kV,、35kV電力電纜的參數,例如3×300,、3×240,、等各型號電力電纜每米的電容量,電感,電阻等等,。不勝感激,!
請問10kV電力電纜在選擇型號時該如何選擇,,我主要接觸的是YJLV22型號的電纜,我想問下,,在實際工程中該如何確定電纜的型號,,比如一個從一個電纜分接箱里邊給一個酒店供電,這個酒店的箱變是1000kVA,,請問該如何選擇電纜截面,?是用3*35的還是3*70的。我想知道這個怎么計算呢,,謝謝,。
請問10KV的電力電纜采用什么埋地,?有沒有規定一定要用PVC套管 鋼管 電纜溝的那一種方式埋地呢?
電力電纜的型號及產品表示方法 --------------------------------------------------------------------------------一些朋友常在問有關電力電纜的問題,,現將本人了解的一些關于電力電纜型號及表示方法推薦如下,,希望大家補充其他的不足。電力電纜的型號及品種主要有以下幾個方面:35kV及以下電力電纜型號及產品表示方法1.用漢語拼音第一個字母的大寫表示絕緣種類,、導體材料,、內護層材料和結構特點。如用Z代表紙(zhi),;L代表鋁(lv),;Q代表鉛(qian);F代表分相(fen),;ZR代表阻燃(zuran),;NH代表耐火(naihuo)。2.用數字表示外護層構成,,有二位數字,。無數字代表無鎧裝層,無外被層,。第一位數字表示鎧裝,,第二位數字表示外被,如粗鋼絲鎧裝纖維外被表示為41,。3.電纜型號按電纜結構的排列一般依次序為：絕緣材料,;導體材料,;內護層;外護層,。4.電纜產品用型號,、額定電壓和規格表示,。其方法是在型號后再加上說明額定電壓,、芯
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,,國標要求的最低標準是什么,?請熟悉的朋友給予解答!
全冷縮電纜頭制作
160kW電機(負載為水廠取水泵,,水泵及線路位于潮濕的井筒內,,環境溫度在23度左右),該選用什么型號的電力電纜,?電纜為YJV-1KV型,,設計院給出的電纜型號為YJV-1kV 3*185+1*95,這個是不是線徑過大,,如果過大,,電纜頭安裝在電機接線盒時就很麻煩。電機為軟啟動起動,。
現在的電纜敷設很多都使用了電纜套管,,請問 10KV的電纜使用套管后 電纜溝最少應該是幾米額[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 編輯 ]
10kV并聯電容器組,容量為7200kVar,,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,,載流量夠不夠?哪位可以把計算公式表述一下,!~
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱箈表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求,。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程,。在很多的工程當中,,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,,因其故障幾率低,、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,。但是隨著長時間的使用,,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,,因此在安裝,、敷設時應特別加以注意。
10kv電力電纜,交聯聚乙烯鋁芯的電力電纜,,能否帶630kVA+315KvA的變壓器,,請詳細給介紹下計算方法,不甚感激,,謝謝了
硅橡膠電力電纜的種類較多,,主要用于電力傳輸,那么常見的種類型號有哪些呢,?(文章轉自國際電纜商務平臺,,轉載注明出處)
1、故障類型電纜故障可概括為接地,、短路,、斷線三大類,其故障類型主要有以下幾方面:(1)閃絡故障,。電纜在低壓電時處于良好的絕緣狀態,,不會存在故障??芍灰妷褐瞪叩揭欢ǚ秶?,或者一段時間后某一電壓持續升高,那么就會瞬間擊穿絕緣體,,造成閃絡故障,。(2)一相芯線斷線或多相斷線。
10kv電力電纜型號
10kv電力電纜型號專題,,為您提供10kv電力電纜型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電力電纜型號 相關的專業交流討論,更多10kv電力電纜型號相關內容請訪問