1,、土壤熱阻率 對于在地中埋設的電纜,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當?shù)亟档洼d流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換,。 2,、絕緣材料 不同絕緣材料的載流量有所不同,,具體可以參考國家標準,。 目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞,、過熱自燃,、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的,。因此,,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,,合乎規范的進行管理維護,,至關重要。 3,、多回路成組
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
銅芯電線電纜載流量標準
各位大俠:本人有個小問題 施工中,設計單位建議采用185的單芯電纜,結果我方購買了3*185的3芯電纜.結果設計單位說單芯電纜的"截流量"比3芯電纜的"截流量"大,如果要布放需把3芯電纜的兩芯并聯才能達到單芯電纜的要求.請問以上說法是否屬實?另"截流量"是不是"載流量"?請賜教
在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 ,、直埋敷設(附近無熱源),、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋,?,?請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折,?
我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,,敷設順序為AA,、BB、CC的順序,,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空,。請問這樣安裝時,,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了,。
3芯電纜與3+1,、3+2芯電纜的載流量到底差別有多大?。侩娎|選型時需不需要把這個差別考慮進去???我查了好多資料,有的說一樣,,不考慮載流量差別,,有的說不一樣?比較迷惑??!求大俠指點!謝謝,!
我是一個電氣行業的新人,,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么,?望各位同仁幫忙解釋一下
今天突然想到一個問題,,哪位師傅給解答一下。問題:相同截面積的VV,、YJV電纜的載流量為什么不同,?自己理解:導電材料都是銅芯,且截面積相同,,載流量應當相同,。只是他們的絕緣和護套的材質不同,就會導致載流量不同么,?自己沒想明白,。
高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,,請發給小弟,,謝謝了!,![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]
銅芯電線電纜電流載流表
謝謝朋友們,。
不知道有沒有人發過,我發一下
圖片是一個歐標的電纜載流量,,有幾個問題想請教給位前輩,。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃,; S,P 100℃ 分別代表什么意思,?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎,?為什么,?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少,?根據載流量口訣 應該
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,,再發一個新帖,,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持,。 在某甲級院工作一段時間了,,分享分享心得體會吧,一般很多新人,,選擇載流量只是根據負荷電流,,查看樣本,選擇滿足的截面,,或者大一級的截面,。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,一根電纜需要做哪些計算與校驗,,1,、根據負荷電流進行載流量計算;2,、電壓校驗,;3、3kv及
最近選擇電纜載流量,185YJV電纜室外敷設,,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,,求教
三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?
今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...
相同規格線徑的電纜雙拼使用,其電纜載流量如何估算,?是否*2,?,? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A,。亟盼高人指點迷津。,。謝謝?。?/p>
我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?
10kv銅芯電纜載流量
10kv銅芯電纜載流量專題,,為您提供10kv銅芯電纜載流量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv銅芯電纜載流量 相關的專業交流討論,更多10kv銅芯電纜載流量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題