  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁,; 四、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,,H橡套,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣; 六,、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶,; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 10KV單芯電纜接護層保護器

    10KV單芯電纜接護層保護器時,鎧裝和銅屏蔽是不是得分開接護層保護器,,即一條電纜需接兩個護層保護器,?如果得接兩個,有哪個標準可以支持的嗎,?

  • 關于電纜型號和外徑的問題

    昨天一個項目,,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒,? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢,??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 求助10kv阻燃電纜型號及材料成分信息等,。

    求助(急):本人想做電纜火災的模擬,找一型號工程中常用10kv電纜型號,,最好能告訴這種電纜的發熱量,,燃燒時熱釋放速率,發煙量,,還有材料成分等一系列信息,,或者告訴去哪塊兒查。謝謝

  • 關于電纜的各種型號和表示方法

    一般我們設計都用 VV22 的電纜,!穿鋼管埋地敷設,!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用,!還有就是哪個是常用的 哪個價格高,?才整了一年的設計人員!

  • 什么型號的電纜能承受---,?

    什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,,95安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流,?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。?!非常感謝

  • 關于電纜的型號和規格的解析,?,?

    問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家?guī)兔卮鹣掳桑,?!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,,這個是指電纜的外徑嗎,??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,??這個載流量是多大的,,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,??再加一個問題,,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適?,?謝謝,,麻煩告知!,![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 請問,同規格型號電纜,,10KV與1KV價差多大,?

    請問,ZA-YJV-8.7/10KV-3*240電纜大約多少錢一米,?ZA-YJV-8.7/10KV-3*240與ZA-YJV-1KV-3*240價格大約差多少,?

  • 【請教】10kV電纜采用單芯電纜安裝容易出問題,?

    請教大家一個關于10kV電纜采用單芯電纜的問題,。問題提出:1、目前緊湊型的柜體安裝三芯電纜很難安裝,,安裝容易出問題,。了解的周邊:1、好像看到使用單芯電纜時有回流線等問題,。問題:1,、如果采用單芯電纜的話,各規范上有什么大變動,?2,、設計上有無其他因此引起的重大改變。3,、成本上大概增加多少,?

  • 10kv電壓等級,,容量10000KVA,需要單芯鋁制埋地電纜,?

    現有10kv電壓等級,,總容?0000KVA,輸電距離約為6公里(5千多米),,需要多大,、何種規格單芯鋁制埋地電纜,求助大神們,?

  • 10KV單芯電纜屏蔽兩端接地產生的環流

    10KV電纜屏蔽層兩端接地時,,1Km能產生多大的環流?求計算公式

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 電纜型號,常用的一些型號

    常用電纜型號,,大家可以看看,,有用的話下載拿走喲

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!

  • 低壓柜內電纜用什么型號呀,?

    大家好: 請教一下啊,低壓柜內元件之間電纜,,大電流(35,、50、70平方),,大家都用什么型號的呀,?我見過用YC的,不知道其他廠家是不是也用YC的,?

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的,?