亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

  • 10KV電纜終端頭故障原因分析!

    10KV電纜終端頭故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因,、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類,。

  • 0.6/10KV電線電纜外徑及重量

    0.6/10KV電線電纜外徑及重量

    0.6/10KV電線電纜外徑及重量內容:1,、單芯線纜 1×1.5~1×800mm2;2,、多芯VV電纜 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400,;3、多芯YJV電纜 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400,。

  • 10KV電纜終端頭為什么會這樣之續,,試著解答。

    10KV電纜終端頭為什么會這樣之續,試著解答,。

    從現場的接地裝置來看,,不能夠滿足10歐的標準,分析應該是接地裝置接地電阻過大,,影響避雷器正常工作,,線路落雷后無法得到有效釋放,,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,,造成以上現象,。

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜工程之電纜終端接頭設計及制作安裝

    1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝,。2 設計要求

  • 10KV戶外三芯電纜終端頭編織銅帶接地的問題

    本人接手一個示范工程,甲方要求嚴格且規范,,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎,?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝,!

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。

  • 請問10kV電纜燒掉了,,為什么,?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種啊,?PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。

  • 關于10KV電纜的幾點,請教下各位

    關于10KV電纜的幾點,,請教下各位

    1、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能,?又是為了屏蔽什么?2,、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊,。。3,、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),,而不致影響電纜正常使用?查了些資料,,關于這些的比較少提到,,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了

點擊加載更多

10kv電纜終端重量

10kv電纜終端重量專題,為您提供10kv電纜終端重量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜終端重量 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜終端重量相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜分支箱型號

6kv電纜頭