各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,,小弟在這謝謝了先
在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!
10KV交聯電纜全長500米,,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M,、C相2000M,。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安,、C相160微安,。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?
求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準
由于設備容量和體積等問題,目前國家尚無高壓電力電纜敷設后在現場進行交流耐壓試驗的相應標準,。但對直流耐壓試驗的標準,由于前面所述原因人們也產生了一些疑問,。CIGRI國際大電網工作會議21工作組的《高壓擠包絕緣電纜竣工驗收試驗建議導則》中對目前采用的直流耐壓試驗方法提出疑議,并推薦使用工頻及近似工頻(30-300Hz)的交流試驗方法,。IEC 60840標準中在45-150kV敷設后電纜試驗標準中除原直流試驗標準外,,增加了1.7U0 5分鐘或1U0 24小時的交流試驗標準。而在220kV等級中IEC 62067/CD草案中則取消了電纜敷設后試驗中直流試驗的標準,,只有交流試驗的要求,,即 20-300Hz 1.4U0 60分鐘。為了更有效的對施工后的交聯電纜進行交接試驗,華北電力集團公司在《電力設備交接和預防性試驗規程》修訂內容中在電纜主絕緣耐壓試驗一項中增加了電纜的交流耐壓試驗標準,。之后,,國內很多地方也相應的出臺了地方性試驗標準,其試驗頻率大多都在30-300Hz,,中低壓電纜試驗電壓為1.6-2.0倍的相電壓,,高壓電纜試驗電壓一般都在1.4-1.7倍的相電壓,具體根據各個地方略有不同,,浙江推薦
離石電線電纜的耐壓試驗 耐壓試驗是檢驗電器、電氣設備,、電氣裝置,、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一。離石電線電纜的直流耐壓試驗,,屬于破壞性試驗,,試驗過程中會對設備產生一定程度的損害,為檢測設備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值,。 便于確定設備的使用范圍和選擇設備的量程分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種,。 一、直流耐壓試驗之前整個離石電線電纜線路包括接頭及兩個終端必須與供油系統接通,,其油壓應符合設計要求,,在電纜導體與金屬護套之間進行15min、的直流耐壓試驗,,絕緣應不擊穿,,所加電壓應符合下表要求。 二,、離石電纜廠家試驗前必須將高壓電纜終端瓷套的表面用無水酒精仔細擦干凈,,以消除對泄漏電流讀數的影響。 三,、試驗前每相電纜兩端的金屬護套,、銅帶、鋼絲和壓力箱以及鄰近電纜兩終端的電氣設備必須良好接地,,如有電容器還需兩極短路接地,。交叉互聯線路接頭處的金屬護套應短接,,外護層應多點接地。在對一相電纜進行試驗時,,其他各相電纜兩端的導體均應良好接地,。
給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧
剛接了一個變電所的工程,,有一段110KV的高壓電纜,以前只耐過35KV的,,請問那位同行知道110KV電纜的耐壓方法和電壓標準,?
要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣,、開斷用電纜現在問題:做開斷時,,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,,額定開斷是20kA,,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜,? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好,?
剛接了一個變電所的工程,,有一段110KV的高壓電纜,以前只耐過35KV的,,請問那位同行知道110KV電纜的耐壓方法和電壓標準,?
我現在在國外項目,,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 ,。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了,。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝
剛剛入行的菜鳥,,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,萬分感激補充一下,,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
在這邊問大家一個問題呢,!想了許久,也找了好多資料,,回答很多搞不清楚,,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我,!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,,高海拔應為多少以及計算公式?
剛進這領域,,請問師傅們,,進線柜電纜這一頭任意兩相短接接地,一相接耐壓儀器,,可以試驗了,。那請問電纜另一頭是怎樣連接的呢?,?
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線,;字母V表示聚氯乙烯,;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號,、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示,。 ①BV
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
以互感器為例預防性試驗:一次繞組按出廠值的85%進行。交接試驗互感器交流耐壓試驗:應按出廠試驗電壓的80%進行這就有個問題了,,為什么交接試驗低于預防性試驗標準,?
10kv電纜耐壓試驗標準
10kv電纜耐壓試驗標準專題,為您提供10kv電纜耐壓試驗標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜耐壓試驗標準 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜耐壓試驗標準相關內容請訪問