為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1,、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,,如你所說,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹?guī)兔o個意見,。,。
1 引言 在10~35kV電網中,各類接地故障相對較多,,使電網供電的可靠性降低,,對工農業生產及人民生活造成很大影響,所以必須認真分析故障原因,,采取有效的防護措施,。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系統網絡覆蓋面較大,遭受雷擊的概率相對增多,,不僅直擊雷造成危害,,而且由于防雷設施不夠完善,絕緣水平和耐雷水平較低,,地閃,、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,導致設備損壞,,危及電網安全,。 (2) 污閃故障。10~35kV配電網絡中因絕緣子污穢閃絡,,使線路多點接地的故障也經常發生,。據對10kV配電線路的檢查發現,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少,。絕緣子污穢放電,,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因。 (3) 鐵磁諧振過電壓,。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,,隨著其規模的擴大,網絡對地電容越來越大,,在該網絡中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,,感抗比容抗大得多,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,,受雷擊,、單相地和倒閘操作等的激發,往往能形成鐵磁諧振,,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,,能引
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,,PE,、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,,且故障點多不熔焊而出現電弧,、電火花。0. 5A電流的電弧,、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火,。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災,。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,,使保護電器不能及時動作,,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災,。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范?。?/p>
一,、概述 隨著我國工業技術的飛速發展,,新型用電設備不斷涌現,“非正弦波用電設備”(如硅整流用電設備,、中頻用電設備,、變頻用電設備等)日益增多。目前,,DW45型低壓斷路器''>低壓斷路器的不對稱接地(接零)故障保護大部分采用三相電流矢量和值進行保護,,而該三相電流矢量和值是A、B,、C三相電流信號矢量和電路求出模擬量再經模數轉換后得到的(簡稱三相模擬電流矢量和值),。 眾所周知,三相50Hz的對稱正弦波其三相矢量和為零;而三次諧波的三相矢量和值是其各相絕對值的疊加,。也就是說,,在諧波成分較高的電網中工作,,用三相模擬電流矢量和值作為不對稱接地(接零)故障保護
在我們電工日常工作當中,面對三相五線電路接地供電網絡時,,不時會遇到零線帶電現象,!此故障現象不但嚴重危害用戶人身安全,還存在停電檢修耽誤正常生活生產用電的問題,,為此頗令我們電工從業者頭痛,!
請求幫助啊,?路過的高手請出手啊1.輸電線路單相經高阻接地如何畫出等效電路參數分布圖2.對50毫安的S信號電流,,注入后,進行定量分析,,高阻為多大時,,S信號法無效或者線路多長時,分布電容的影響也會使這種方法無效,。另注:輸電線路中的所有參數都以一般為準
1.接地故障和短路的區別,?2.下面這個強條如何實現,?
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,電纜多,、長,,所處環境較為惡劣,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭、未使用的螺絲,、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上,。 2,、直流系統接地故障的危害 <
1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,,當發現有接地時,,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷,。 2,、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分,;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路,;3)檢查分支量
引言: 美國總統奧巴馬在宣布的新能源戰略中的“智能電網”概念時,提到:家里的電可以給新能源汽車充電,,家里的用電將會根據一天用電時段的不同來自動定價,,高峰時電價自動上揚,低谷時電價下調,,用戶還可以看到整個城市的用電情況,。這并非虛構,10年后我們或實現這一切,。中國將是繼美國之后第二個實施此戰略的國家,,2009.5.31國家電網公司劉振亞總經理說“我們要在2020年全面建成堅強的智能電網?!?一,、智能電網的概念 智
請教大家,,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V,?如果地電位為0,,那中性點電位就是-110V?
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,,因中性線基本為地電位,,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說,。提前謝謝您的回復,。
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線,、PEN線,,或相線與燈柱、金屬管線,、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,或相線與燈柱,、金屬管線,、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災,、線路損害等事故,。
知識點:直供電發電工程
電網接地故障
電網接地故障專題,為您提供電網接地故障相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電網接地故障 相關的專業交流討論,,更多電網接地故障相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題