設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,,連接導線或固定于傳感器上,,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件,。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備,。在環網配電系統中,,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷,,以防止發生重大事故,。通過使用本產品,可以標出發生故障的部分,。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的
線路故障指示器怎么安裝使用?線路故障指示器是由電子元件和機械結構組成,,安裝在電力線纜上,線路正常運行時采集線路負荷電流,;當線路發生故障時,,對電力線路短路故障進行判斷并給出指示信號的裝置。哪線路故障指示器怎么安裝呢,?根據需要,,它是安裝架空線路上、電力電纜及開關柜母線排上,,用于指示故障電流通路的裝置,。通過對它的使用能夠幫助我們第一時間進行急救措施,從而更好的保障線路的安全運行,,更好的為人們的生產生活提供保障,。 會用故障指示器,必須要了解它的一些基本常識:一旦線路發生短路,,巡線人員可借助指示器上紅色報警顯示,,迅速確定故障區段、分支,、及故障點,。徹底改變過去盲目尋 線,分段合閘查找故障區段落后方法,。線路故障指示器外殼采用高強度聚碳酸脂材料,,不怕沖擊,透視性好,,耐腐蝕,;卡線部分采用特殊鐵材制成,經特殊熱處理后 表面電鍍,,具有高度磁導效果和耐腐蝕性,,其結構合理,,能簡單實現帶電安裝和帶電拆卸;電路部分采用智
與架空輸電線路一樣,,配電線路在整個電力系統的運轉和電網建造中有著舉足輕重的地位,,配電線路是指直接供電送到用電用戶的線路,把控了用戶能否用上電能的命脈,,同樣的,,電力企業也需要不斷完善配電線路的建造、保障電能供給的穩定性,,才能為電力企業獲取更大的經濟效益,。 基于配網線路架設在“架設在室外”的特點,直接露天的環境下,,其運轉過程中勢必會遭到許多不可抵抗要素的影響,,比方地理位置要素、氣候要素,、鳥禽類生物(鳥類在配電線路上駐足,,其排泄物很簡單引發短路等),雷雨氣候頻發的夏日就是配網線路突發毛病的高峰期,,因為雷擊也會引發配電線路接地毛病等,。這些都是配網線路安全運轉過程中逃不開的實際危險,嚴重的影響了配電線路的安全運轉和供電穩定,。 當線路發生接地,、短路、跳閘等毛病時,,傳統的巡檢模式就需要專業線路運維人員的巡視排查毛病點,,整條線路的巡視需要消耗很多時刻,關于因毛病線路的及時檢修極為晦氣,,“復電”動作也無法及時進行,,不只給用電用戶帶來了
本帖最后由 alicot 于 2016-10-14 17:58 編輯
SFI短路故障指示器使用說明,,可惜我們投資有限,,沒有進行試驗。想來這應該是一個好東東,。
l 簡介: TSH2007型故障指示器具備短路故障報警,,同時伴有翻牌指示、閃光顯示功能,,檢修人員可根據報警指示迅速找到故障點,,極大地提高了工作效率,,縮短停電時間,有效地提高了供電的可靠性,。 l 產品特點: 1. 故障指示:正常運行時,,窗口為白色顯示;發生短路時,,窗口為紅色并伴有閃光顯示,。 2. 抗干擾能力強,動作準確:信號不受線路,、勵磁涌流,、高次諧波、電流波動的影響,。
我見到的短路故障指示器包裝中沒有說明,,只是標注了適用導線的線徑范圍。請問:短路故障指示器的安裝有什么要求,?超出給定的線徑范圍會有什么問題嗎,?
1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,,如你所說,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。,。
[size=14.44444465637207px] 在當前錯綜復雜的配電網中,,配電線路因受自然因素的影響,常發生各種故障,,這對電網的供電質量產生了嚴重影響,。 據統計,在新加坡每戶每年因故障停電的時間是30秒,,日本是2~3分鐘,,而在中國的上海、深圳約為88分鐘,,其他城市更長,,加上落后的農村電網,更是長達幾十個小時,,造成這類情況的主要原因是,,我國長期以來只注重發電、輸電,,卻忽視了配電,。 [size=14.44444465637207px] 我國配電網結構復雜,大部分又是采用架空線路進行輸送,,
取a、c兩相電流CT,,加入出線C相某桿塔處引流線斷了,,而遠動后臺機一般只取了a相電流,那調度人員怎么能知道c相斷線故障呢,?
接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災,。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,PE,、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,,所以接地故障電流比較小,,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧,、電火花,。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火,。 (2)由PE,、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,,只在發生接地故障時才通過故障電流,。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧,、電火花卻能
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢,?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!
求問,剛剛接觸到一種故障指示器,。他們聲稱可以檢測接地相電壓,?故障判據: 1、短路故障判據(出廠前可調整參數):(1) 線路上電:負荷電流≥5A or 線路電壓≥3kV(30秒以上)(2) 故障啟動條件:當負荷電流IL小于等于200A時,,ΔI≥100A當負荷電流IL大于200A時,,ΔI≥1/2*IL(3) 故障持續時間:≤10S(4) 線路停電:負荷電流≤5A and 線路電壓≤1kV2,、接地故障判據1(適用于架空線路、單相電纜場合,,出廠前可調整參數):(1) 線路上電:電流≥5A 并且 電壓≥3kV(30秒以上) (2) 接地暫態電流(接地瞬間電容放電電流)增量:≥30A ,;110kV線路為≥400A (3) 接地相電壓下降比例:≥3%(4) 接地相電壓下降時間: ≥60S,電容放電時間:0.1~10ms/2S(5) 接地相總電流:≥5A原網址如下:
FZDL系列電力線路短路,、接地電流故障檢測儀◆系統組成 該系統由如下幾部份組成: 一、3支短路電流傳感檢測器 二,、1支漏電電流傳感檢測器 三,、1個控制報警顯示儀 三個部份用電纜和光纜相互連接組成?!舻湫蛻?該系統是專為電網供電系統自動監控而設計的檢測裝置,,適用于35KV(含)以下中高壓開關設備及變配電系統。主要用于檢測,、指示,、傳遞故障信號和發送遠程指示報警,同時還具備記憶和恢復功能,。使維護人員能精確判別故障發生的區間,,提高故障分析的能力,以便迅速排除故障,,縮小停電區域,,縮短停電時間。對確保電網安全運行,,提高電網供電質量起著重要作用,。該系統主要安裝在高壓開關柜、環網柜,、電纜分接箱等電器設備饋出回路及變配電系統中,,能夠檢測到最小漏電電流為10A以上的漏電故障?!艄δ芙榻B 短路電流傳感器,、漏電電流傳感器直接安裝在電力電纜上,由它感測線路中的故障電流,,當故障電流超過預調的報警門限,,顯示儀上的報警LED開始閃亮。本儀表可以濾除由開關電流等形成的尖峰電流,避免錯誤的觸
隨著電力改革的逐步發展,泛在電力互聯網的出現,,給配電網的智能化發展帶了新的機遇,,配電網可向更智能化、數字化,、信息化等方向升級,。可見,,未來配電網將通過應用先進的通訊技術,,遙感技術,計算機和網絡技術等科技支持下加快智能化升級進程,,從而實現可靠,、高效、經濟的智能配電網,。 然而配電網的智能化建設并不是一帆風順,。配電網分布區域廣,線路距離長,,供電環境復雜,,當發生線路故障時,由原來的人員巡檢轉變為技術定位,,存在許許多多難題需要突破,,如通訊是否通暢、定位是否精準等等,。因此,,如何突破相關技術難關,快速準確的定位配電網故障位置,,是提高供電可靠性,,保障配電網智能化改造的重點。 為此特力康推出了架空暫態錄波型配電線路故障指示器,,通過3個采集單元精確進行電流錄波,、電場信號,,同時將故障區段錄波數據上傳至匯集單元,,由匯集單元實時上傳管理中心,管理中心可通過數據波形,,準確查找故障地段和故障類型,。有力提高配電網
設計圖紙中標注:電纜型與面板型短路故障指示器二選一。GRPF1312S環網柜中使用。不知有什么區別,?選哪一個好點,。望賜教,謝謝,!
故障指示器 接地故障
故障指示器 接地故障專題,,為您提供故障指示器 接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與故障指示器 接地故障 相關的專業交流討論,,更多故障指示器 接地故障相關內容請訪問