設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,,連接導線或固定于傳感器上,,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件,。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備,。在環網配電系統中,,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分?,以防止發生重大事故。通過使用本產品,,可以標出發生故障的部分,。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的
一個10KV小電流接地系統內的兩饋出回路同時接地會引起跳閘嗎?如:甲饋出柜B相接地,,同時乙饋出柜A相也接地,,會引起跳閘嗎?如果跳閘A相和B相有短路電流嗎?
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1,、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,,如你所說,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹規兔o個意見,。,。
我地一商場直埋0.4KV電纜發生短路接地故障,用兆歐表測量顯示4芯全部短路并接地,,用電纜故障測試儀檢測發現故障點1處,,挖掘后圖片如下:
配電系統為三相四線制(TN-C系統),進線空開型號為DZ47LE-63 C40,,帶三相漏報,。 空開進線側為 A B C N 空開出線側為A1 B1 C1 N1 空開出線側帶380V插座一個,220V三眼插座一個,,220V兩眼插座一個,。 第一次維修:故障現象是 三相空調無法啟動,三眼220V插座燒水不工作,。打開配電箱的面板,,空開正常分合,未跳閘,,但有刺鼻焦糊味,。各個接線端子(L、N)接線緊固,,無松動,。零線從空開出線挑出,并聯至各個插座零線端,。 空開分,,用萬用表量電壓 A-B 380V A-N 220V B-C 380V B-N 220V A-C 380V C-N 220V 空開合上,帶三相空調負載情況下 A1-B1 380V A1-N1 380V B1-C1 380V B1-N1 380V A1-C1 380V
1)變壓器鐵芯多點接地故障處理 變壓器鐵芯多點接地故障,在多數情況下是由于懸浮物在電磁場作用下形成導電小橋造成的,。遇到這種情況時,采用電容放電沖擊法即可處理,。電容充放電電路圖中,電路中電容C 為50MVar 左右,直流電壓放電器輸出的電壓大約1kV。使用方法是:首先把雙向開關K 合到觸頭1 側, 對電容C 充電, 充電后快速把開關K合到觸頭2 側對變壓器鐵芯故障點放電,反復進行幾次故障即可排除,。如果是其他性質的接地故障,用電容放電沖擊法則很難排除,一般需吊罩檢查處理,。 2)變壓器鐵芯油道短路故障處理
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災,。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,PE,、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,,且故障點多不熔焊而出現電弧,、電火花。0. 5A電流的電弧,、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火,。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災,。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,,接地故障電流需通過PE線返回電源時,,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧,、電火花卻能
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!
車間有個電盤放炮,把電線從端子上震斷了,,整流器也壞了,,請問放炮是什么原理?聽電工說他有次接錯線,,放炮的時候把薄鐵門給炸穿了,,這東西有這么大威力?謝謝??!
鍋爐給水泵電機(型號:YKS7101-2TH,3200kW,,F(xiàn)級絕緣,,B級溫升)正常生產切換起動,5秒鐘后,,電機正常起動帶載運行,,運行66秒后,電機差動,、速斷保護動作跳開電源開關,,現場冒煙并帶有燒焦味,后經拆解檢查發現定子匝間短路引發相間短路而燒壞電機定子線圈(B,、C相短路),。經檢查,電機短路前內部無潮氣及凝露現象,,電機加熱器完好并正常投入,。該電機從2005年9月開始投用至今。請教各位專家及版主:1,、單相匝間短路時,,三相電流會發生多大變化?2,、本例中發展為相間短路時,,A相電流是否會發生變化?變大還是變???多少?3,、請幫忙分析匝間短路的原因,?試分析本案例的最可能原因?照片見附件,,短路部位為非軸伸端,。從后臺DCS數據曲線顯示,電機起動時,,A相電流在5秒內超量程(約4倍額定電流),,起動結束后,A相電流在280A上下波動,,起動20秒后電流在120A上下波動,,起動71秒后,,保護動作跳開。不知A相電流曲線是否正常,?(電機額定電流為360A,,額定電壓6kV)是否在短路時,A相電流因三相不平衡,,在B,、C相匝間短路發展為相間短路時應大
(1)繞組受潮引起接地的應先進行烘干,,當冷卻到60——70℃左右時,澆上絕緣漆后再烘干,。 (2)繞組端部絕緣損壞時,,在接地處重新進行絕緣處理,涂漆,,再烘干,。 (3)繞組接地點在槽內時,應重繞繞組或更換部分繞組元件,。 最后應用不同的兆歐表進行測量,,滿足技術要求即可。
三相異步電動機對地短路可分為三相異步電動機定子對地和三相異步電動機轉子對地兩種,, 按修復情況又分為可修復對地和不可修復對地(死對地),。
三相金屬性短路的邊界條件怎么得出 Uka=0,,Ukb=0,Ukc=0的,?教材上說可接地(這個好解釋),,也可不接地(怎么解釋?),。
短路是指相線之間,、相線與中性線之間的直接觸碰,,產生的電流就是短路故障電流。
前幾天發電機電壓母線一相接地引起三相弧光短路,,保護動做跳開關,,停汽機,在我們查保護的時候發現是發電機后備保護的對稱過電流動作的,,這個是不是就是過負荷,?復合電壓過電流怎么沒有動作,,我想不明白,請各位網友指點
三相短路接地故障
三相短路接地故障專題,,為您提供三相短路接地故障相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相短路接地故障 相關的專業交流討論,,更多三相短路接地故障相關內容請?jiān)L問