各位大俠好:在電氣施工圖設計中,,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置,?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,,但不知道工作原理,,求高手告知,謝謝,!
此裝置安裝在PT柜,,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路,?請教大神
各位大俠好:在電氣施工圖設計中,,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置?
我公司在總結了各種小電流接地選線方法成功經驗和失敗教訓的基礎上,,應用當代計算機測控技術的新理念和新方法,,對模擬信號處理、A/D轉換,、計算平臺以及算法做了重大改進,,研制出HJL3000型智能小電流接地系統接地選線裝置,最終突破了“選線準確率偏低”這一長期困擾人們的難題,,使選線結果真正具有了實用價值。該裝置具有操作簡單,,用戶界面友好,,選線準確,運行可靠等特點,。它適用于中性點不接地或經消弧線圈,、電阻接地等運行方式的小電流接地系統,,可廣泛用于電力系統的變電站、發電廠,、水電站及化工,、采油、冶金,、煤炭,、鐵路等大型廠礦企業的供電系統,能夠迅速可靠地指示出發生單相接地故障的線路,。 該裝置可正確區分母線接地和出線接地,,在計算機液晶屏上以一次主接線圖的圖形方式直觀顯示,還可通過通信接口把故障信息傳送至綜自設備,;并具備超大容量的故障錄波功能,,可利用隨機配備的波形分析軟件,對事后進行調閱分析,。為現場運行人員迅速處理接地故障提供了極大的方便,。適用范圍: 適用于各種電壓等級,各種出線方式的小電流接地系統,。環境條件:a)工作環境溫度:-10℃~+
1,、適用范圍:中性點不接地、經大電阻接地或經消弧線圈接地的小電流接地系統,; 2,、母線段數:1~4段; 3,、選線回路:12,、24、36路(如選擇時路數不一,,請在訂貨時說明),; 4、啟動電壓(V):30V為缺省經驗值,用戶無需整定,;
如題,,在小電阻接地系統中,,10kV線路有必要配置小電流接地選線裝置嗎?現在看到得很多小電流接地選線裝置基本上都說是在中性點不接地系統中應用,,對于經小電阻接地系統,,金屬接地電流在500A以上,系統配有零序保護,,再配小電流接地選線裝置是不是多余???請各位大俠賜教!另外小電流接地選線裝置對非金屬接地故障有效嗎,?
請教下大家有什么辦法來解決小電流接地選線裝置準確:) 度低的問題?我們好幾個變電站都是用的保定華源電氣公司的HY-196型產品,但好幾次發生10KV出線單相接地都沒有報警,聽說有些地方已經不使用這類產品了,請問是僅僅這個型號的產品不行還是幾乎所有類型的這類產品都不行啊,大家有什么好的產品可推薦或其他解決這個問題的辦法嗎?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:09 編輯 ]
小電流接地故障如何選線,? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,若發生故障,,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,并對電網產生沖擊,、影響,。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,,并在100ms內對接地故障就地隔離,。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:
北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,由于缺乏綜合性能對比,,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,,選線裝置實用效果總體不佳。不同選線技術性能差異較大,,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,,而傳統利用故障工頻電流、諧波電流的選線方法效果不佳,。此外,,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異。需要注意的是,,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝,、維護,才能充分發揮其技術優勢,,保證選線準確度,。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,在發生單相接地故障時,,系統可帶故障運行1~2h,,能夠顯著提高供電可靠性。但是,,單相接地運行時,,非故障相對地電壓升高為線電壓,特別是間歇性弧光接地時,,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地?/p>
請問各位高手:1)加不加裝接地選線裝置是根據什么來定的呢,?2)零序保護一般用于110kV線路的保護中,,但在10kV電纜出線上加裝零序CT,難道說10kV線路也用零序保護,?要不然,,在沒有加裝接地選線裝置的情況下,加裝零序CT豈不是沒有用了,?
我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,,2000年的,是在回路中注入低頻信號的那種,。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,,最近想改。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮,?拒絕廠家廣告。
一.概述 安全可靠的供電系統是企業發展最基本的要求,。供電系統的安全可靠性必須有可靠的供電設備的支持,。然而供電設備都會在環境的影響下發生不同程度的故障,排除故障是確保安全供電的重點,,而故障點的查找更是重中之重,。 我公司是年加工70萬噸原油能力的石化企業,供電系統是66KV三條進線,,正常運行時一臺 變壓器運行,,一臺備用,是單母線分段結線方式,,正常運行時母聯開關處于合閘狀態,,有四個分變電所都是6.3KV電壓等級,而且四個分變電所分散供電,。對易燃易爆和連續性很強的石油化工企業來說,,任何一次 電氣故障都會嚴重地威脅企業安全生產。
前一陣收到本小電流接地選線裝置的手冊其中有些參數弄不清,,哪位達人給解釋解釋,,先謝過了問題如下:1.什么是適用電壓等級:1~2個?什么叫14路可接1~2段母線,? 2.選線路數又說明什么,? 3.什么是跳閘繼電器觸點容量? 4.還有消諧功能有什么作用,?先謝謝大家了 會那個就幫小弟指點一二吧,,先給大家作揖了!!
最近,我們區變電站進行微機改造,準備更換原有的已壞了的小電流接地選線裝置,請問,那些產品是好的?博為的與山大的哪個好些?
現在我把工控機型小電流選線裝置給發下,,有需要的請聯系我QQ397396820.
我們單位興建了一個110KV的變電所,在外輸10KV線路上加裝了1/1的干式隔離變壓器,但用戶提出有了隔離變就會使小電流接地選線裝置在10KV線路接的故障時無法工作判別故障線路.特請教原因在哪里?以及解決辦法!謝謝
我處是個二次工程,10千伏系統有三套,均采用無人值守型.而小電流接地顯示均不正常.除去該裝置外有沒有更好的辦法反映系統運行情況發出預告信號,保護是完整的.
我是做工程的,,經常碰到小電流接地選線的問題,,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。請教高手給予指點,!謝謝,!
自己做了一些小電流選線裝置,在我的單位用了,,五年多了,,閑暇時沒有事情的時候,不斷做了幾次升級,,那位愿意試用+推廣(現場技術指導+¥),。哪天傳個照片上來。:)
小電流接地故障選線裝置
小電流接地故障選線裝置專題,,為您提供小電流接地故障選線裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與小電流接地故障選線裝置 相關的專業交流討論,更多小電流接地故障選線裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題