知道電纜根數和規格如何計算橋架大小,?BV電線19路3*10+4路3*16,,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架,?請教,?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?
本小區合計100萬平方米,總五個開閉所,總容?1000KVA ,,分五個回路由室外環網柜引來,,現在環網柜進線電纜為3*240,是否夠大,。不夠大約要多大,,如何計算?
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
有一發電機組增加工程,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以,。因距離太長,,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!
問一個菜鳥級問題,,呵呵,,希望大家幫秘答下吧?!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎,?,?是不是可以認為這是一根5芯的電纜,,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,??這個載流量是多大的,,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,??再加一個問題,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適,??謝謝,,麻煩告知?。 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
在路燈配電系統,,計算線路長度考慮末端燈具的電壓降,,另外也經常有同志們說要考慮短路電流靈敏度。這個短路電流應該如何計算呢,?請高手指教,,多謝!
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜,。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,,對于三相四線系統而言,,銅芯線83。S----導線的截面積,,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求,。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變,?!边@句話可供參考么?,?
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,,銅排設計的是80*6的,,覺得小了,就打電話問設計院,,結果說80*6的夠用了,,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎,?
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。
本篇來源于:東莞文興橋架廠槽式電纜橋架說明: 槽式電纜橋架是一種全封閉型電纜橋架,,它最適用于敷設計算機電纜、通信電纜,、熱電偶電纜及其它高靈敏系統的控制電纜等,,它對控制電纜屏蔽干擾和重腐蝕環境中電纜的防護都有較好效果。槽式電纜橋架的護罩隨槽體配套供貨,,其它配件與梯級式,、托盤式橋架通用。用戶如需槽式電纜橋架的其他品種規格可來圖來函或面洽訂貨,。槽式電纜橋架特點: 梯級式,、托盤式、槽式電纜橋架各自優缺點:梯級式匯線橋架具有良好的通風性能,,不防塵,、不防干擾。槽式,、托盤式匯線橋架具有防塵,、防干擾性能。槽式電纜橋架規格一覽表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
知識點:海底電力電纜
單相集中八表箱(8個單相表)可以用銅芯YjV-4x25 1x16做進線電纜嗎,?110個平方的住宅,。單相集中十二表箱可以用銅芯Yjv-4x35 1x16做進線電纜嗎?面積大些140平方住宅,。
電纜長度計算規則 &
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?
小弟在答復一廠房審圖意見,,指出照明配電箱,、動力配電箱應設電能計量表,但照明和動力計算電流分別為275A和410A,。我知道的三相電表的規格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.這一般是住宅的,,象廠房用電量特別大,象這樣幾百安,,三相電表應用什么樣的規格,。請各位指點,太感謝了,。
電纜規格計算
電纜規格計算專題,,為您提供電纜規格計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜規格計算 相關的專業交流討論,,更多電纜規格計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題