電線幾平方是國家標準規定的的一個標稱值,,電線的平方實際上標的是電線的橫截面積,,即電線圓形橫截面的面積,單位為平方毫米,。是用戶根據電線電纜的負荷來選擇電線電纜,。那電線怎么看平方數的呢?電線的平方是怎么計算,? 電線的規格在國際上常用的有三個標準:分別是美制(AWG),、英制(SWG)和我們的(CWG)。電線怎么看平方數,?幾平方是國家標準規定的的一個標稱值,,幾平方是用戶根據電線電纜的負荷來選擇電線電纜。電線平方數是裝修水電施工中的一個口頭用語,,常說的幾平方電線是沒加單位,,即平方毫米。 電線的平方實際上標的是電線的橫截面積,,即電線圓形橫截面的面積,,單位為平方毫米。 1,、整捆的新線,,包裝表面會有線的標簽,清楚標注線的品牌,、型號,、線徑(電線的平方數),見下圖,。2,、有些大品牌的電線在絕緣層上印有品牌,、型號,、線徑(電線的平方數)。3,、對于沒有標注的電線,,經驗豐富的電工可以通過目測,看出電線的平方數,。4,、沒有經驗的人,,如果要判斷電線的粗細(平方),可用游標尺測量電線的直徑,,然后求出截面,。如果要判斷電線的粗細(平方),可用游標尺測量電線的直徑,,然后求出截
電線是咱們家裝中使用比較重要的材料,,那么大家聽說過幾平米幾平米的電線,,大家知道這是什么意思嗎?
住宅建筑:語音主干是按水平子系統的1/4算。也就是說水平系統是4對,,對應到主干就是1對,。1:4的關系。酒店辦公建筑:語音主干是按水平子系統的1.2倍算,。也就是說水平系統是10對,,對應到主干就是12對。主干做到20%的備用,。歡迎斧正,!
CAD里面平方數上標2的顯示為什么不一樣,?都是同一臺電腦的CAD上打開的圖,。我查看了對象屬性里面都一模一樣的。請問是哪里的不同導致的,?
電線平方數幾平方是國家標準規定的的一個標稱值,,幾平方是用戶根據電線電纜的負荷來選擇電線電纜,。電線平方數是裝修水電施工中的一個口頭用語,,常說的幾平方電線是沒加單位,即平方毫米,。電線的平方實際上標的是電線的橫截面積,,即電線圓形橫截面的面積,單位為平方毫米,。一般來說,,經驗載電量是當電網電壓是220V時候,每平方電線的經驗載電量是一千瓦左右,。銅線每個平方可以載電1-1.5千瓦,,鋁線每個平方可載電0.6-1千瓦。因此功率為1千瓦的電器只需用一平方的銅線就足夠了,。
電線平方數 電線的平方數是國家標準規定的的一個標稱值,實際上標的是電線的橫截面積,,單位為平方毫米,。幾平方是用戶根據電線電纜的負荷來選擇電線電纜。 電線平方計算方法
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算?
各位大哥,。我按書上公式去計算例題,,但老是算不到書上的數值,但是在網上看例題計算得出的改正數卻跟網上例題一樣,。請問到底應該怎么算,。。求解
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!
本帖最后由 cyclang 于 2014-4-28 15:35 編輯 看有的資料上計算公式為 ,,設計規范上是 ,,請教哪個正確,有人說是設計規范錯誤,,請教,!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-7 19:09 編輯 我是一名木工,每次手動算出來的平方數差別都很大,,電腦精確但有不知道怎么運用,,往往被老板坑,我們掙個錢不容易啊,,誰知道啊,,有誰知道能告訴我啊,?
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少,?如何計算,?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么,??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
電纜長度計算規則 &
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜,。一,、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,,滿足電壓降要求。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積,。C----常數,對于三相四線系統而言,,銅芯線83,。S----導線的截面積,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,,滿足要求。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求,。ΔU%=M/CS×1
電纜平方數計算
電纜平方數計算專題,為您提供電纜平方數計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜平方數計算 相關的專業交流討論,,更多電纜平方數計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題