  • 求助:關于設備發熱量計算

    業主提供的tool matrix雖然包括了工藝設備的發熱量,,但是很多房間如空壓機房,,電氣機房,,IT機房還有一些常用的機房及普通辦公室等等,,這些房間的設備發熱量怎么定,。如果按照經驗的話多少瓦每平方米呢。希望大家幫我一下?/p>

  • 電氣設備發熱量計算公式

    電氣設備發熱后,,會使電氣設備的正常運行遭到破壞時,,發熱量增加,,溫度升高,,電氣設備引發故障,,設備停止運行。另外,,嚴重時,在一定條件下,,可能引起火災。因為電氣設備過熱主要是電流產生的熱量造成的,。當電流通過導體時要消耗一定的電能,這部分電能轉化為熱能,,使導體溫度

  • 空調設計中設備,配電盤等的發熱量計算????

    在空調負荷設計中,經常遇到這樣的問題,設備,配電盤等設備的發熱量怎么算,一直困擾著我,在電動設備的發熱量最為頭痛,還有的時候會遇到烤箱之類的設備,真的是很頭痛,請問各位大俠,在計算設備發熱量的時候,你們的方法是什么?

  • 請教金鹵燈發熱量的計算

    求教各位高手,現商場內大量使用金鹵燈,效果很好,但發熱量嚴重,影響商場內空調效果,請教金鹵燈發熱量的計算?比如單只150w\70w\35w的金鹵燈發熱量是多少?其發熱量的計算可否與照明設計的需用系數(比如30w/m2)掛鉤?:)

  • 危險廢棄物發熱量計算差異性分析

    危險廢棄物發熱量計算差異性分析

  • 家用電器發熱量計算可以當作照明負荷嗎?

    在冷負荷計算時,,常會遇到照明燈具及家用電器的負荷計算,燈具不用說肯定是按照照明負荷來計算發熱量了,,動力設備自然也按照電氣設備來計算發熱量。但由插座拖動的用電設備究竟應該按照照明計算還是電氣設備計算呢,?我有點搞不清楚?!都夹g(shù)措施》上面照明與設備分的很清楚,但家用電氣我認為不能套用電氣設備的計算公式,,因為該公式需要明確電動機及驅動設備在空調房間內或外的情況,但家用電器比如影像設備及熱水器等,,哪來的電動機及驅動設備,?請大家發表看法。

  • 關于小雷諾數的換熱量計算

    C*Ψ*(λf/deq)*Re *(b/deq)),,其公式只適應雷諾數500-2500(表中只列到1600),我想問一下,,如果雷諾數小于500時,,系數C和指數m如何計算,?雷諾數1600以后的C和m 是多少,?如何計算,?謝謝各位大俠,!

  • 補償電容器發熱量的計算

    請教:我站有ABB---440V/70KVar的補償電力電容器,需計算熱負荷,。有詳細資料敬請回復[email protected]

  • 技術討論----上海地區排煙量計算(根據發熱量計算)

    上海地區某些場所的排煙量是根據發熱量來計算的,,算出來的結果不盡相同,。而在網上這方面的討論也比較少,我想開這個帖子和大家討論一下,,希望能拋磚引玉。就以某丙類設有噴淋的倉庫,,發熱量4Mw,層高6米為例計算:此種情況在計算排煙量時一般都按軸對稱型煙縷計算,,公式如下:軸對稱型煙縷當 Z>Z 1 Mρ=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018Qc (7.4.2-1) Z≤Z1 Mρ=0.032Qc3/5Z (7.4.2-2)Z1=0.166Qc2/5 (7.4.2-3)式中 Qc—熱釋放量的對流部分,一般取值為0.7Q(kW),;Q—火災熱釋放量(MW)按表7.3.10取值;Z—燃料面到煙層底部的高度(m)(取值應大于等于最小清晰高度),;Z1—火焰極限高度(m);Mρ—煙縷質量流量(kg/s),。首先來計算Z和Z

  • 寒冷地區住房建筑熱量計算表

    圍護結構名稱 朝向 修正系數

  • 洗浴中心用水量及熱量計算

    各位大俠好,我做的一個項目為男洗浴間噴淋20個,,浴池18m3,;女噴淋為10個,運營時間14小時,,深水井、淺水井各一口,,問題:用多大的熱水箱和用多大的熱量呢?十萬火急謝謝,!

  • 對于醫院熱水耗熱量計算的疑問

    對于醫院熱水耗熱量的計算,, 假如病房數350床,門診樓1000人次/日,,醫務人員300人; 那對于病房部分的耗熱量計算,,按照《建水規》,Kh取3.3,,T取24h;病房部(單獨設衛生間)的耗熱量為605KW,; 對于門診部分的耗熱量計算,,按照《建水規》5.3.1-1,,Kh取3.3,,T取8h;門診部的耗熱量為260kw,; 對于醫務人員的耗熱量計算,,按照《建水規》5.3.1-1,,Kh取3.3,T取8h,;醫務人員的耗熱量為620kw。 上述C=4.187,,(tr-tl)=55°C,。 通過以上的計算可以看出來,大耗熱量是醫務人員部分,,基本上占總耗熱量的40%,, 那問題是,一般淋浴是

  • 冷風滲透耗熱量計算的問題

    在暖通設計規范附錄D冷風滲透耗熱量計算中,有效熱壓差與有效風壓差之比的計算公式中,我想請問建筑物內形成熱壓作用的豎井計算溫度tn’,樓梯間不采暖時,是如何確定的?在此謝謝各位了,。

  • 定時熱水耗熱量計算問題

    定時供應熱水的公共浴室設計小時耗熱量計算時熱水溫度按規范是采用使用水溫40,,還是熱水機組出水溫60,?請那位老師指導一下,。

  • 急!??!高大廠房采暖的熱量計算

    浙江義烏,,現有廠房6500平方米,高度15米,,有4個3×4米的門,,墻壁和頂都是兩面鐵皮,中間塞玻璃棉隔音保溫,,窗戶面積約300平方,單層玻璃,,請高手指教需要的熱量,,最好能給出體積計算法的計算公式, 另:采暖熱源為0.6MPa蒸汽,,請問一個小時需要多少公斤蒸汽,?謝謝!,!

  • 求助:有關風機盤管的冷熱量計算

    我要算房間的冷熱量,,系統是風機盤管+新風我按設備算,,盤管的參數上,,冷量好多都小于熱量的?這個怎么算啊,,是不是本來就設計成這樣的我是新人,不懂的太多了

  • 暖通方面耗熱量計算的問題

    各位大蝦,新年好,在下有一個問題想請教一下,我在搞一個設計的時候,遇到一個問題:是關于暖通方面耗熱量計算的問題,請問暖氣片的耗熱量及熱損失怎么計算.

  • 請教哪位具體計算過電腦的發熱量?

    請教哪位具體計算過電腦的發熱量?

    請教,一臺300W電源的主機+CRT顯示器的具體發熱量多少?有誰具體計算個啊?設備的輸入功率因子怎么取?哪位有這方面的經驗數據?多謝!

點擊加載更多

電纜發熱量計算

電纜發熱量計算專題,,為您提供電纜發熱量計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜發熱量計算 相關的專業交流討論,,更多電纜發熱量計算相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜阻抗計算

同軸電纜 阻抗計算