  • 電容補嘗用電纜的電流計算!!!

    一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.

  • 6KV電纜的對地電容電流計算公式

    哪位手頭有手冊,,幫我查一下,萬分感謝,!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少,?

  • 10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?

    書上都說單相接地電容電流,。如果線路較長,,正常工作時候10kv電纜線路上是不是也有電容電流,提供容性無功,?10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算,?

  • 單相短路電流計算及電纜選擇

    在低壓單相室外配電?,必須?jì)算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,,以6平方毫米的YJV電纜為例,,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米,;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米,;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,電抗為0.085歐姆/千米,,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米,。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,,在短路電流計算的時候,,依據什么標準才是正確的,溫度應該取多少,?

  • 請教高手10kV交聯電纜的電容電流計算公式

    請教高手10kV交聯電纜的電容電流計算公式?小于1kM的電纜一般情況下帶電拉刀閘應該不會產生很大的電流吧小弟曾經遇到過變壓器的地線會被燒融燒斷的現象,其他火線都沒有發生短路現象請教這是什么原因引起的

  • 【求助】請教高手關于電容電流計算的問題!

    單相接地系統電容電流可以采用如下計算公式估算:Ic=K?U?L (1)式中:K=(95+1.44S)/(2200+0.23S);U為電纜線路的額定電壓,,kV;L為電纜的長度,,km;S為電纜芯橫截面,mm2,。 針對6kV和10kV的電纜電容電流的計算公式進行修正: Ic =K?U?L (2)式中:K=(95+2.84S)/(2200+6S),。這兩個公式是怎么推導的出來的?

  • 變壓器與電纜 電容電流的計算

    變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,,10KV電纜出線8回,每回平均4公里,, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地,。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%),。請教學霸這樣解對么?出處是哪里,?我解的話肯定就不加16%了,。

  • 【求教】電容補償器的電流計算,?跟接法有關嗎,?

    有一個無功補償裝置,要求補償容量 4500KVAR,廠家總共用12組AAM7.2/√3-475-1型號的電容器補償,,問一下各位專家,,電流是多大?怎么計算,?是用4500/6/1.732,,還是跟這些電容器組的接法有關系?請大家說個準確計算法

  • 接地電容電流計算的難題!求解,!

    西北電力院編,,電力工程電氣設計手冊,電氣一次部分,。P80-表3-2與P81-表3-3,,兩個表之間相差2倍。各位是怎么辦的呀,?按哪個計算呢,?

  • 半桶水求解---電流計算及電纜選擇

    請問各路高手,有一道題目:“設110KW為計算功率,求計算電流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初選銅導線70. 線路較遠先用壓降效驗一下:(壓降不超過5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 壓降在要求范圍內. 因此可選用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低壓電纜 問題:200米距離,,功率110KW,,怎樣選電纜?!碑?dāng)中的“0.0175”是什么意思,?為什么是“220*5%”不是“380*5%”?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。。,?!

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 110KV 電纜對地電容電流計算 請高手討論

    110KV電纜型號 YJLW02 , 3根 ,,每根截面積300mm2配三手冊P153 查到10KV 單相接地電容電流公式 Ic=(95+1.44S)*Ue/(2200+0.23S)問題1:此公式是否適合110KV線路問題2:Ue為線路額定電壓 是指相電壓64KV 還是相電壓110KV問題3:Ic算出來后 是否要乘以3,,(3根)問題4:一天的無功電量是否是 Ic*Ue*24小時希望有經驗的朋友幫忙解答,謝謝啦

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地,;超過10A但小于30A時,要用接地變,;超過30A時,,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣,?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 短路電流計算時怎么考慮電容柜的影響

    電力工程電氣設計手冊中在介紹短路電流計算時提到有電容柜時,,計算離電容柜近的短路點的短路電流時要考慮電容柜的影響,,可是就一直沒提怎么考慮。請高手給與幫助,,要不給我指明查找的方法也可以,,謝謝大家。

  • 請教10kV電纜電容電流的計算(不是接地時

    10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,,這時時會產生電容電流的是嗎,?我不是很理解,不過知道電容電壓突變好像會有點什么事發生的,,呵呵,,我也是模模糊糊的,,請高手教一下。謝謝,。還有如何計算,,是電壓除以容抗嗎?

  • 請教電容器的額定電流計算問題

        請教下面圖片中用紅色直線標注的電容器之間的關系是什么,?  為什么電容器額定電流計算中分母為什么用的是紅色橢圓形標注的50 ,? 提前謝謝您的回復。

  • 請教個短路電流計算的問題,。

    請教個短路電流計算的問題,。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?