最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋,。
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,,如果不裝設,,如何避免線路側過電壓損壞設備?
在我國,,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,,擊穿主絕緣,;第二,會提高線路的電壓,。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,,這對低壓設備來講相當危險,。為了便于說明,將線路電壓,、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較,。可以看出,,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,,產品最高的運行電壓分別是280/456V,,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,,耐壓水平是3000V,。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,,如果家電設備是220V(即200
水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,,避雷器要經過隔離開關嗎,?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,,和線路的后備保護是不是重復(因為電?、電流采用同一設備)
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
大家好,!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,,設備選型按照20KV選,,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎,?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎,?希望大家給點建議,謝謝,!
雷擊桿塔時,,—部分雷電流通過避雷線流到相臨桿塔,另一部分雷電流經桿塔流人大地,,桿塔接地電阻呈暫態電阻特性,,—般用沖擊接地電阻來表征。 雷擊桿塔時塔頂電盥迅速提高,,其電位值為 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷電流; Rd——沖擊接地電阻: Ldi/dt——暫態分量,。 當塔頂電位Ut與導線上的感應電位U1的差值超過絕緣子串50%的放電電壓時,將發生由塔頂至導線的閃絡,。即Ut-Ul>U50,,如果考慮線路工頻電壓幅值Um的影響。則為Ut-Ul+Um>U50,。因此,,線路的耐雷水平與3個重要因素有關,即線路絕緣子的5∞墩電電壓,、雷電流強度和塔體
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了
如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11885.html1.1避雷器自身過電壓防護問題 避雷器是過電壓保護電器,,其自身仍存在過電壓防護問題,。對于能量有限的過電壓如雷電過電壓和操作過電壓,避雷器泄流能起限壓保護作用,。對能量是無限(有補充能源)的過電壓,,如暫態過電壓(工頻過電壓和諧振過電壓的總稱),其頻率或為工頻或為工頻的整數倍或分數倍,,與工頻電源頻率總有合拍的時候,,如因某些原因而激發暫態過電壓,工頻電源能自動補充過電壓能量,,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,,暫態過電壓如果進入避雷器保護動作區,勢必長時反復動作直至熱崩潰,,避雷器損壞爆炸,,因此暫態過電壓對避雷器有致命危害。如果已將全部暫態過電壓限定在保護死區內不受其危害的避雷器,,稱之為暫態過電壓承受能力強
1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些,? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是,?煩請版上達人不吝賜教,。謝謝。
請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,,他們的最小距離按哪個規范來執行,?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,,裝在支架上,,對地安全距離亦完全能滿足要求,。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,兩者方便連接跳線即可,,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,那支架安裝方便,,能過人巡視即可,,一般人肩寬400-600算,我認為有1米距離即可工程中,,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,,隔離開關至TYD,斷路器設為1.8米因是擴建工程,,限于場地位置所限,,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法!QQ:940060221
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論,。首先我先說吧,,我覺得1,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。
運行中擊穿
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的啊,?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言啊,!偶洗耳恭聽,!
請問浪涌保護是不是就是避雷器,?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,不知道為什么,?