  • 氧化鋅避雷器帶電測試的理論依據

    氧化性避雷器在運行中,由于閥片老化以及經受熱和沖擊破壞會引起故障,,必須對其進行及時的預試,,而相鄰的電器主設備往往不能及時停運,因而必須采用帶電測量的方法對氧化鋅避雷器進行測量,。在測量中,,因不能停電,方法不當,、外界電磁干擾等因素往往對試驗結果產生很大的影響,,采用合理的試驗方法,消除因相鄰設備帶電而帶來的電磁干擾顯得尤為重要,。 氧化鋅避雷器因其優越的過電壓保護特性而逐步取代了老式的閥式避雷器,,在電力系統中得到廣泛應用,。但氧化鋅避雷器閥片老化以及經受熱和沖擊破壞會引起故障,嚴重時可能會導致爆炸,,避雷器擊穿還會導致變電站母線短路,,影響系統安全運行。因此,,必須對運行中的氧化鋅避雷器進行嚴格有效的檢測和定期預防性試驗,,開展氧化鋅避雷器在線監測。由于氧化鋅避雷器預試(特別是主變三側避雷器)必須停運主設備,,會影響設備的運行可靠性,,而

  • 氧化鋅避雷器測試儀的使用方法

    1、打開儀器箱蓋,,將儀器外殼牢固接地,。 2、將避雷器的一端插入儀器的高壓套管內(H端),,另一端用線夾夾住,。或者用專用的絕緣線從高壓端引出外接試品,。 3,、合上 電源開關,儀器內部自檢后,,報警燈亮,放電燈亮,,兩塊表頭指示值為零±1個字,。 4、按一下復位鍵,,報警燈滅,,儀器進入檢測狀態,可以進行測試,。 5,、按下檢測按鈕約1秒鐘后松開,儀器自動完成MOA的全部檢測項目,。 熱電阻的常見故障是熱電阻的短路和斷路,。斷路情況更為善覓,這是因為熱電阻絲較細所致,???/p>

  • 各路氧化鋅避雷器的特點

    各路氧化鋅避雷器的特點: 一、HY1.5W-0.5/2.6和HY1.5W-0.28/1.3復合低壓氧化鋅避雷器 1.此氧化鋅避雷器體積小,、重量輕,,耐碰

  • 氧化鋅避雷器的原理與優勢

    在技術領域,,雷電防護是一個重要課題。而在這個過程中,,氧化鋅避雷器成為了廣泛應用于雷電防護工程的重要設備,。那么,氧化鋅避雷器為什么能避雷呢,?下面,,我們將從專業角度詳細解析其工作原理和優勢。 氧化鋅避雷器是一種用于限制電壓和電流的設備,,其主要組件包括氧化鋅電阻片和各種絕緣部件,。氧化鋅電阻片以其優良的電絕緣性能和獨特的非線性特性,成為了避雷器中的關鍵元件,。 在正常情況下,,氧化鋅電阻片的電阻值非常高,可以視為絕緣體,,因此電流無法通過,。然而,當電壓達到一定閾值時,,電阻值急劇下降,,允許電流通過,從而使電壓被限制在一個安全范圍內,。這個過程被稱為“導通”,,是氧化鋅避雷器進行雷電防護的關鍵環節。 氧化鋅避雷器的優點主要表現在以下幾個方面,。首先,,它的反應速度快,能夠在極短時間內完成電壓限制,,從而有效保護設備,。其次,它的通流容量大,,能夠在承受大電流的情況下仍保持穩定的電壓限制,。此外,氧化鋅避雷器的無間隙結構使其在運行過程中不會產生火花放電,,進一步提高了其安全性,。 總的來說,氧化鋅避雷器憑借其獨特的非線性特性和優良的電絕緣性能,,在雷電防護領

  • 如何判斷氧化鋅避雷器的好壞呢?

    因為氧化鋅避雷器的泄漏電流是由阻性電流和容性電流組成的,其中阻性電流是引起氧化鋅避雷器老化的主要因素,。在正常情況下阻性電流占全電流的10%到20%,。由于現場壞境干擾及閥門的非線性,使檢測阻性電流具有一定的困難,,因此阻性電流及全電流判斷是很困難的,。 目前比較準確的法式是電流電壓相角差Φ判斷更有效,因為 90°-Φ相當于介損角,。如果規定阻性電流小于總電流的 25%,,對應的φ為 75°

  • 氧化鋅避雷器的優勢有哪些

    氧化鋅避雷器是一種廣泛應用于電力系統的設備,其優勢主要包括以下幾點: 1. 高效性能:氧化鋅避雷器具有極高的非線性電阻特性,,能夠在瞬時吸收并釋放大量電能,,有效保護電氣設備免受雷電沖擊。 2. 穩定可靠:氧化鋅避雷器的電阻片具有穩定的伏安特性,,受溫度,、濕度等環境因素影響較小,從而保證了其長期穩定運行,。 3. 無間隙:氧化鋅避雷器采用無間隙設計,,有效避免了因間隙放電而引起的設備損壞,提高了設備的連續運行能力,。 4. 抗過電壓能力強:氧化鋅避雷器具有較高的抗過電壓能力,,能夠在較高電壓下保持穩定的電阻值,有效保護設備免受高壓沖擊,。 5. 使用壽命長:氧化鋅避雷器的電阻片壽命長,,一般能夠達到20年以上,大大延長了設備的使用壽命,。 6. 維護簡便:氧化鋅避雷器結構簡單,,運行穩定,維護工作量小,,減少了運行成本。 綜上所述,,氧化鋅避雷器具有高效,、穩定、可靠,、無間隙,、抗過電壓能力強、壽命長和維護簡便等優勢,,被廣泛應用于電力系統中,,為電力

  • 氧化鋅避雷器的選型方法

    氧化鋅避雷器的選型方法從我國電力系統實際情況出發,結合避雷器選型的歷史回顧和新版本的避雷器國家標準,提出了使電力系統安全,、可*運行的并聯電容器裝置用氧化鋅避雷器的選型方法,,對變電站中并聯電容器裝置的設計具有一定的參考價值。 1 以往只考慮操作過電壓和雷電過電壓水平的避雷器選型及弊端 國家標準規定,,系統供電端電壓應略高于系統的標稱電壓(或額定電壓)Un的K倍,,即K=Um/Un(Um是系統最高電壓)。電氣設備的絕緣應能在Un下長期運行,。220kV及以下系統的K為1.15,,330kV及以下系統的K=1.1。避雷器設計的初期也遵守上述原則,。 氧化鋅避雷器之前是SiC避雷器,。10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統最高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統最高電壓,;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統最高電壓的80%,。對應以上的倍數分別有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器,。 我國使用氧化鋅避雷器初期,,其額定電壓是以SiC避雷器的滅弧電壓為參考作設計的。早期的6kV,、10kV

  • 氧化鋅避雷器的結構與原理!

    氧化鋅避雷器主要由氧化鋅閥片,、絕緣外套,、壓緊彈簧和接線端子構成。氧化鋅閥片是核心,,由氧化鋅晶粒與少量添加劑燒結而成,,擁有優良的非線性伏安特性。絕緣外套一般采用硅橡膠或瓷質材料,,起到電氣絕緣和防護作用,,能耐受惡劣環境。壓緊彈簧保證閥片接觸良好,,穩定工作,。接線端子用于連接電力系統。 其工作原理基于對過電壓的精準應對,。在正常工作電壓下,,氧化鋅避雷器呈現高電阻狀態,僅有微安級泄漏電流,,幾乎不影響系統運行,。一旦出現雷擊過電壓,、操作過電壓,電壓幅值超過避雷器的動作電壓,,閥片電阻瞬間急劇降低,,變成低阻狀態,將過電壓產生的大電流迅速導入大地,,把電壓限制在設備能承受的安全范圍,。當過電壓消失,又恢復高阻狀態,。憑借這種高效的過電壓限制能力,,氧化鋅避雷器廣泛應用于各類電力系統,有力保障電氣設備安全運行,。

  • 氧化鋅避雷器測試儀操作步驟詳解

    使用儀器前,,請仔細閱讀本說明書,以免造成不必要的損失● 轉換開關處于“關”狀態,,接好電源線,、儀器地線及相應的“參考電壓輸入”線和“泄漏電流輸入”線?!?將“功能轉換開關”轉至交流AC(220V供電),、或直流DC(儀器內部電池供電)擋,儀器預熱5分鐘,,然后再開始測量,。● 儀器背光:開機時,,儀器背光處于“關”狀態,,這樣是為了在用儀器內部直流電源時節約電能,使儀器工作時間長一些,。在光線足夠強的情況下不必打開背光,。光線較暗時,在主菜單下,,按“■”鍵可打開或關上背光,。● 避雷器編號:按鍵盤將光標指向“避雷器編號”,,按“確定”進入,;按“?”鍵選擇要調整的位置,此位置會反向顯示,;按鍵進行選擇,可選擇的字母或數字的范圍和順序見附表,;所有位調整完成后,,按“確定”鍵。(如果不想改動避雷器編號,可按“退出”鍵)●電壓變比值:電壓變比為避雷器高壓端電壓與送到儀器“參考電壓輸入”端的電壓之比,。例如:帶電測試時,,母線對地電壓為220KV/√3,PT二次側電壓為100V/√3,,兩者之比為2200,,所以,電壓變比值為2200,。又例如:實驗室方式下,,“參考電壓輸入”端的電壓取自控

  • 氧化鋅避雷器的工作原理是什么,?

    氧化鋅ZnO避雷器是七十年代發展起來的一種新型避雷器,,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。每一塊壓敏電阻從制成時就有它的一定開關電壓(叫壓敏電阻),,在正常的工作電壓下(即小于壓敏電壓)壓敏電阻值很大,,相當于絕緣狀態,但在沖擊電壓作用下(大于壓敏電壓),,壓敏電阻呈低值被擊穿,,相當于短路狀態。然而壓敏電阻被擊狀態,,是可以恢復的,;當高于壓敏電壓的電壓撤銷后,它又恢復了高阻狀態,。因此,,在電力線上如安裝氧化鋅避雷器后,當雷擊時,,雷電波的高電壓使壓敏電阻擊穿,,雷電流通過壓敏電阻流入大地,使電源線上的電壓控制在安全范圍內,,從而保護了電器設備的安全,。

  • 氧化鋅避雷器的基本工作原理

    一、氧化鋅避雷器的基本工作原理 金屬氧化物避雷器又稱金屬氧化鋅避雷器,,它是70年代初期出現的新型避雷器,,迄今為止,在我國電網中已廣泛應用,。它與普通閥型避雷器的主要區別在于閥片材料不同,,普通閥型避雷器的閥片材料是碳化硅(金剛砂),而金屬氧化物避雷器的閥片材料是由半導體氧化鋅和其他金屬氧化物(如氧化鉆,、氧化錳等)在高溫(1000 ℃以上)下燒結而成,。 氧化鋅閥片又稱壓敏電阻,,具有比碳化硅更優良和更理想的非線性電阻特性。在系統運行電壓下,,它的電阻很大,,通過的電流很小,僅為1mA左右,,這樣小的電流不會燒壞閥片,,因此可以不用串聯間隙來隔離工頻運行電壓;當電壓升高時,它的電

  • 氧化鋅避雷器的工作原理的介紹

    氧化鋅避雷器的工作原理的介紹

    氧化鋅避雷器的工作原理 沿線路侵入電氣設備的過電壓波能夠對設備的絕綠造成極大的危害,,因此,,必須格它們限制在安全的、設備能夠承受的范圍內,。這種過電壓波可能是輸電線附近雷電活動引起的感應過電壓,,也可能是由于系統中運行方式改變、設備投入或退出運行等操作引起的操作過電壓,,還可能是雷電擊中進線段以外的導線引起的過電壓,。為便于闡明避雷器的工作原理,首先從管型避雷器和碳化硅避雷器限制雷電過電壓的過程加以分析,。 為了釋放過電壓的能量,,需要在導線與大地之間接上避雷器。避雷器的作用是:正常情況廠,,它處于故止狀態:而在因過避雷器保護水平的過電壓波到達時.避雷器立即導通.限制了過電壓的幅值

  • 氧化鋅避雷器的工作原理及優點

    一,、基本工作原理 金屬氧化物避雷器又稱金屬氧化鋅避雷器,它是70年代初期出現的新型避雷器,,迄今為止,,在我國電網中已廣泛應用。它與普通閥型避雷器的主要區別在于閥片材料不同,,普通閥型避雷器的閥片材料是碳化硅(金剛砂),,而金屬氧化物避雷器的閥片材料是由半導體氧化鋅和其他金屬氧化物(如氧化鉆、氧化錳等)在高溫(1000 ℃以上)下燒結而成,。 氧化鋅閥片又稱壓敏電阻,,具有比碳化硅更優良和更理想的非線性電阻特性。在系統運行電壓

  • 氧化鋅避雷器的老化分析

    前幾天,,我們在做110kv氧化鋅避雷器時,,150kv后電壓和電流都不再升高,且升不到規定的1mA,,請大家幫我分析一?,我認為避雷器內部老化

  • 氧化鋅避雷器的使用維護方法

    氧化鋅避雷器使用說明:安裝前,仔細檢查氧化鋅避雷器的外觀,,確保無損傷,、裂紋等缺陷,,確認型號規格符合使用要求。選擇合適的安裝位置,,一般應安裝在靠近被保護設備處。 安裝時,,嚴格按照電氣安裝規范進行操作,,確保連接牢固可靠。避雷器的接地端必須可靠接地,,以保證其正常發揮作用,。 在使用過程中,定期對避雷器進行檢查,。查看外觀有無異常,,如是否有放電痕跡、銹蝕等情況,。同時,,可通過檢測其泄漏電流等參數來判斷避雷器的運行狀態。 氧化鋅避雷器能夠在雷電過電壓和操作過電壓等情況下,,迅速釋放能量,,保護電氣設備免受損壞。當避雷器出現故障時,,應及時更換,,以確保系統的安全運行。嚴禁在避雷器運行狀態下進行非專業的操作和維修,。

  • 氧化鋅避雷器是什么,,有哪些用處,?

    氧化鋅避雷器是一種新型的過電壓保護設備。它由氧化鋅電阻片組成,,具有優異的非線性伏安特性,。 其主要用處在于:能有效地限制電力系統中的雷電過電壓和操作過電壓。當系統出現過電壓時,,避雷器迅速導通,,將過電壓能量釋放,保護電氣設備免受損害,。它具有響應速度快,、通流容量大、殘壓低等優點,。廣泛應用于電力系統中的變電站,、輸電線路,、發電廠等場所,保障電力設備的安全穩定運行,,提高電力系統的可靠性,,是電力系統中不可或缺的重要保護裝置。

  • 氧化鋅避雷器擊穿原因交流

    10KV變電站1#,,2#,,都帶有10KV高壓電機,通過上一級同一個110KV站供電,。10KV高壓電機出線柜避雷器型號:HY5WD-13/31.額定電壓13.5KV系統標稱電壓10.5KV持續運行電壓10.5KV,。10KV變壓器出線柜避雷器型號:HY5WZ-17/45,額定電壓17KV系統標稱電壓10KV持續運行電壓13.6KV.#2變電站正常運行時,高壓電機運行中,,出線柜避雷器B相擊穿放炮,,引起110KV站跳閘,變電站1#的高壓電機沒有運行,,出線柜避雷器B相擊穿放炮,,10KV高壓電機出線柜跳閘。請分析原因

  • 氧化鋅避雷器預防性試驗

    氧化鋅避雷器預防性試驗

    這是再現場拍的照片,,與大家分享,!

  • 1個關于10KV 氧化鋅避雷器的問題,?,??,?,??,?

    一般我都用HY5WS2的,,不管線路上,還是開關柜上的,,上次審圖有人提出,,開關柜里要用HY5WZ2,在網上查了下S是用在配電,Z 是用在變電,也不知道兩種避雷器有啥區別,,希望高手指點下

  • 氧化鋅避雷器閥片結構及制作要求

    氧化鋅避雷器閥片結構及制作要求

    閥片結構 傳統技術制造的ZnO壓敏電阻氧化鋅避雷器是由多達20-40支ZnO壓敏電阻避雷器閥片串聯而成,保護電壓越高閥片越多,。對每只閥片的要求是,除電性能外,在外觀上不僅兩端面要求平整和上電極,而且閥片四周必須用聚脂改性有機硅樹脂漆或聚脂型聚氨脂漆,以免沿脈沖閃絡電壓,。組裝氧化鋅避雷器時,閥片和閥片之間都采用導電性能好的金屬墊片,用絕緣支架固定,,因此制造成本較高。 另一方面,由于閥片都采用干壓成型,存在壓力梯度損失,閥片越厚,壓力梯度損失越大,其結果是閥片微觀結構不均勻,對電性能尤其是可靠性和壽命帶來不利的影響,。 閥片制作要求 1,、冷等靜壓成型全方位加壓,不存在壓力梯度損失,材料微觀結構均勻致密,電性能優良。 2,、突破傳統干壓成型