1. 應安裝在靠近配電變壓器側 金屬氧化物避雷器(MOA)在正常工作時與配變并聯,,上端接線路,,下端接地,。當線路出現過電壓時,,此時的配變將承受過電壓通過避雷器,、引線和接地裝置時產生的三部分壓降,,稱作殘壓,。在這三部分過電壓中,,避雷器上的殘壓與其自身性能有關,,其殘壓值是一定的。接地裝置上的殘壓可以通過使接地引下線接至配變外殼,,然后再和接地裝置相連的方式加以消除,。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關,,頻率越高,,導線的電感越強,阻抗越大,。從U=IR可知,,要減小引線上的殘壓,就得縮小引線阻抗,,而減小引線阻抗的可行方法是縮短MOA距配變的距離,,以減小引線阻抗,降低引線壓降,所以避雷器應安裝在距離配電變壓器近點更合適,。 2. 配變低壓側也應安裝 如果配變低壓側沒有安裝MOA,, 當高壓側避雷器向大地泄放雷電流時,在接地裝置上就產生壓降,,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側繞組的中性點處,。因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000 kV),該電勢將與高壓側
10KV金屬氧化物避雷器分為配電型(Y5WS型)和電站型(Y5WZ型),請問在什么情況下用配電型,什么情況下用電站型?謝謝大家
氧化物避雷器額定電壓,、最大雷電沖擊殘壓,、操作沖擊殘壓應該怎么選?主要是公式里面的好幾個參數都不知道怎么取比如說全波雷電沖擊耐壓水平,、雷電沖擊絕緣配合系數,、內絕緣工頻試驗電壓、操作沖擊絕緣配合系數等有人知道么,?最好能舉個例子 如220KV線路側氧化物避雷器選擇 謝謝了
交流無間隙金屬氧化物避雷器
避雷器是電力系統所有電力設備絕緣配合的基礎設備,。合理的絕緣配合是電力系統安全、可靠運行的基本保證,,是高電壓技術的核心內容,。而所有電力設備的絕緣水平,是由雷電過電壓下避雷器的保護特性確定的(在某些環境中,,由操作過電壓下避雷器的保護特性確定),。金屬氧化物避雷器,簡稱氧化鋅避雷器,,以其良好的非線性,,快速的陡波響應和大通流能力,成為新一代避雷器的首選產品,。由于避雷器是全密封元件,,一般不可以拆卸。同時使用中一旦出現損壞,,基本上沒有修復的可能,。所以其常見故障和處理與普通的電力設備不同,主要是預防為主,。
國家發明專利產品歡迎交流咨詢:聯系人:申偉 聯系電話:13510925455 QQ:399109899
金屬氧化物避雷器說明書.pdf
避雷器型號:1,、YH5WS-17/50 避雷器額定電壓17KV,持續運行電壓12.7KV2,、YH5WS-12.7/50 避雷器額定電壓12.7KV,,持續運行電壓6.6KV3、YH5WS-16.5/50 避雷器額定電壓12.7KV,,持續運行電壓12.7KV以上三種系統額定電壓都是10KV,,在S9-M變壓器上使用該選用哪種型號,?有何依據?
1 概述 有機復合絕緣交流無間隙金屬氧化物避雷器(以下簡稱MOA)是近時期發展迅猛的一種新型MOA,。MOA的絕緣外套采用國外已擁有長期戶外運行經驗的硅橡膠材料,它有優異的耐氣候,、耐臭氧,、耐電弧性能、可在50~200 ℃下長期可靠的工作,。其表面呈憎水性,,使MOA有良好的耐污性能,可適用于多種污穢等級的地區,。柔軟彈性的硅橡膠外套具有良好的防爆性能,,可避免因故障時而引起類似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地區及戶內使用更加安全,,它體積小,、重量輕,運輸和安裝時不會碰損,,使用更安全,、更可靠。 2 性能特點 MOA陡波響應特性好,,無續流,,操作殘壓低,放電分散性小,,具有吸收各種雷電,、操作過電壓能力。35 kV及以下電壓等級懸掛式MOA帶脫離裝置,,可用于發電廠廠用電源,、鐵路供電等一些重要的不停電的供電場所。當本身出現故障時,,脫離裝置動作,,使MOA退出運行,以免引起供電中斷,,而正常運行時,,脫離裝置不動作。使用脫離裝置可防止系統持續故障,,減少停電時間,,免除一年一度春季的拆換和檢修。 3 試驗方法 測量絕
1. 應安裝在靠近配電變壓器側 金屬氧化物避雷器(MOA)在正常工作時與配變并聯,,上端接線路,,下端接地。當線路出現過電壓時,此時的配變將承受過電壓通過避雷器,、引線和接地裝置時產生的三部分壓降,,稱作殘壓。在這三部分過電壓中,,避雷器上的殘壓與其自身性能有關,,其殘壓值是一定的。接地裝置上的殘壓可以通過使接地引下線接至配變外殼,,然后再和接地裝置相連的方式加以消除,。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關,,頻率越高,,導線的電感越強,阻抗越大,。從U=IR可知,,要減小引線上的殘壓,就得縮小引線阻抗,,而減小引線阻抗的可行方法是縮短MOA距配變的距離,,以減小引線阻抗,降低引線壓降,,所以避雷器應安裝在距離配電變壓器近點更合適,。
急求標準 GB 11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》在網易電氣搜索到了 GB 11032-1989,但是這個已經廢止江湖告急謝謝達人//bow
在電力系統中,,避雷器已經成為電網安全運行中必不可少的設備,。就其外絕緣來講,主要有瓷外套和復合外套兩種,。在國內,,瓷外套絕緣的避雷器由于爆炸引發的傷及設備和人身安全事故已不罕見。盡管35kV電壓等級以上的避雷器均設有壓力釋放裝置且通過型式試驗,,但因產品在運行中由于所遇到的雷電波幅值及波形陡度等因素的隨機性與型式試驗條件不完全等價,,所以壓力釋放裝置也不是十分可靠的。而對于10kV電壓等級的瓷外套絕緣的避雷器就根本沒有壓力釋放裝置,,所以爆炸問題也就尤為突出,。對于復合外套絕緣的避雷器,在國內結構上五花八門,,但大體上可歸為兩類:一,、是用無緯帶纏繞閥片(即金屬氧化物非線性電阻片,以下簡稱閥片)和硅橡膠模壓而成,;二,、是用高強度絕緣筒和硅橡膠壓制成復合外套,。 第一種結構的產品對工藝的要求非常高,否則局部放電就會在
進口交流無間隙金屬氧化物避雷器技術規范
各路氧化鋅避雷器的特點: 一,、HY1.5W-0.5/2.6和HY1.5W-0.28/1.3復合低壓氧化鋅避雷器 1.此氧化鋅避雷器體積小,、重量輕,耐碰
在技術領域,,雷電防護是一個重要課題,。而在這個過程中,氧化鋅避雷器成為了廣泛應用于雷電防護工程的重要設備,。那么,氧化鋅避雷器為什么能避雷呢,?下面,,我們將從專業角度詳細解析其工作原理和優勢。 氧化鋅避雷器是一種用于限制電壓和電流的設備,,其主要組件包括氧化鋅電阻片和各種絕緣部件,。氧化鋅電阻片以其優良的電絕緣性能和獨特的非線性特性,成為了避雷器中的關鍵元件,。 在正常情況下,,氧化鋅電阻片的電阻值非常高,可以視為絕緣體,,因此電流無法通過,。然而,當電壓達到一定閾值時,,電阻值急劇下降,,允許電流通過,從而使電壓被限制在一個安全范圍內,。這個過程被稱為“導通”,,是氧化鋅避雷器進行雷電防護的關鍵環節。 氧化鋅避雷器的優點主要表現在以下幾個方面,。首先,,它的反應速度快,能夠在極短時間內完成電壓限制,,從而有效保護設備,。其次,它的通流容量大,,能夠在承受大電流的情況下仍保持穩定的電壓限制,。此外,氧化鋅避雷器的無間隙結構使其在運行過程中不會產生火花放電,,進一步提高了其安全性,。 總的來說,,氧化鋅避雷器憑借其獨特的非線性特性和優良的電絕緣性能,在雷電防護領
因為氧化鋅避雷器的泄漏電流是由阻性電流和容性電流組成的,其中阻性電流是引起氧化鋅避雷器老化的主要因素,。在正常情況下阻性電流占全電流的10%到20%,。由于現場壞境干擾及閥門的非線性,使檢測阻性電流具有一定的困難,,因此阻性電流及全電流判斷是很困難的,。 目前比較準確的法式是電流電壓相角差Φ判斷更有效,因為 90°-Φ相當于介損角,。如果規定阻性電流小于總電流的 25%,,對應的φ為 75°
氧化鋅避雷器是一種廣泛應用于電力系統的設備,其優勢主要包括以下幾點: 1. 高效性能:氧化鋅避雷器具有極高的非線性電阻特性,,能夠在瞬時吸收并釋放大量電能,,有效保護電氣設備免受雷電沖擊。 2. 穩定可靠:氧化鋅避雷器的電阻片具有穩定的伏安特性,,受溫度,、濕度等環境因素影響較小,從而保證了其長期穩定運行,。 3. 無間隙:氧化鋅避雷器采用無間隙設計,,有效避免了因間隙放電而引起的設備損壞,提高了設備的連續運行能力,。 4. 抗過電壓能力強:氧化鋅避雷器具有較高的抗過電壓能力,,能夠在較高電壓下保持穩定的電阻值,有效保護設備免受高壓沖擊,。 5. 使用壽命長:氧化鋅避雷器的電阻片壽命長,,一般能夠達到20年以上,大大延長了設備的使用壽命,。 6. 維護簡便:氧化鋅避雷器結構簡單,,運行穩定,維護工作量小,,減少了運行成本,。 綜上所述,氧化鋅避雷器具有高效,、穩定,、可靠、無間隙,、抗過電壓能力強,、壽命長和維護簡便等優勢,,被廣泛應用于電力系統中,為電力
氧化鋅避雷器的選型方法從我國電力系統實際情況出發,,結合避雷器選型的歷史回顧和新版本的避雷器國家標準,,提出了使電力系統安全、可*運行的并聯電容器裝置用氧化鋅避雷器的選型方法,,對變電站中并聯電容器裝置的設計具有一定的參考價值,。 1 以往只考慮操作過電壓和雷電過電壓水平的避雷器選型及弊端 國家標準規定,系統供電端電壓應略高于系統的標稱電壓(或額定電壓)Un的K倍,,即K=Um/Un(Um是系統最高電壓),。電氣設備的絕緣應能在Un下長期運行。220kV及以下系統的K為1.15,,330kV及以下系統的K=1.1,。避雷器設計的初期也遵守上述原則。 氧化鋅避雷器之前是SiC避雷器,。10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統最高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統最高電壓,;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統最高電壓的80%,。對應以上的倍數分別有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器,。 我國使用氧化鋅避雷器初期,,其額定電壓是以SiC避雷器的滅弧電壓為參考作設計的。早期的6kV,、10kV