一座二層商業建筑,,一層是商鋪(共25戶,,建筑面積1800平米),,二層是洽談室,,總建筑面積3600平米,,按照新的防火規范,,總建筑面積超過3000平米要做火災自動報警系統,,這個建筑是不是必須要做呢?
請問下面的步行街3層商鋪需要設消防報警系統嗎,?補充說明:每個門面上下3層都是一家的,沒有走廊,。
當前,,作為航空運輸重要基礎設施的民用機場不僅僅是航空運輸的起點和終點,更是現代城市重要的交通樞紐,。隨著國內大部分機場年旅客吞吐量的逐年攀升,,越來越多的機場邁入一類機場(年旅客吞吐量超千萬人次)的行列,隨之而來的機場周界安全隱患也越來越多,。根據《民用航空運輸機場安全保衛設施》的規定,,一類機場應該設置周界安防報警系統。機場周界安防系統作為民航機場安全防范系統的重要組成部分,,該工程的建設得到了各方普遍的重視,。周界安防系統主要包括2 個部分,物理圍界和技防設備,,技防設備即周界安防報警系統,。物理圍界的功能非常簡單明了,在機場飛行區周界處設立有形物理障礙物,,阻擋入侵者的入侵,,延長其越過或通過圍界的時間。物理圍界在機場的應用主要采取2 種類型,,金屬柵欄和磚墻,。周界安防報警系統的功能簡述為根據安裝在圍界上的探測器發出的信號判斷是否觸發報警信號,同時聯動視頻監控系統及聲光輔助報警系統,,來恐嚇入侵者以及通過視頻監控系統對現場的復核來判斷是否
規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解,?
工程概況:主機3102柜機,,總共21個回路,3塊回路板,。故障現象:6回路開關量信號正常,,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量,、模擬量報故障,。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,信號正常,;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量、模擬量均報故障,。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,6,、7回路模擬量均報故障,; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,,6,、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常,;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝,!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一,、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統,。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統、防排煙系統,、通風系統,、空調系統、防火門,、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器,、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,這
本人最近在做一個33F,、純住宅的塔樓群設計,,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑,。 1,、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅,、商住樓的住宅部分,、游泳池、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據,?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級,。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級,?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
聯網煙霧報警器又稱煙霧感應器,,可以與與火災報警控制器聯網、通訊組成一個報警系統,,當發生報警時,,現場無聲音,主機有聲光提示,,根據傳感器的不同我們將聯網煙霧報警器分為了離子煙霧報警器和光電煙霧報警器兩種,,其中: 1、離子煙霧報警器:離子煙霧報警器有一個電離室,,離子室所用放射元素--镅241(Am241),,強度約0.8微居里左右,正常狀態下處于電場的平衡狀態,,當有煙塵進入電離室會破壞這種平衡關系,,報警電路檢測到濃度超過設定的閾值時會發出報警。 2,、光電煙霧報警器:光電煙霧報警器內有一個光學迷宮,,安裝有紅外對管,無煙時紅外接收管收不到紅外發射管發出的紅外光,,當煙塵進入光學迷宮時,,通過折射、反射,,接收管接收到紅外光,,智能報警電路判斷是否超過閾值,如果超過發出警報,。 聯網煙霧報警器,,小小的一個設備是如何做到有效報警的,接下來小編就
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔),、消火栓啟泵按鈕、煙感,、聲光報警器,、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統,、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統、水幕系統,、雨淋系統,、預作用系統、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統,、防火卷簾、常開防火門,、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
4幢小高層,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,,帶聯動,廣播,,電話)引出數個回路進行保護,。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢,?
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),,應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能,。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法,?
本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器
看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?