  • 報警控制器與控制中心報警系統的連線需要哪些線,?

    報警控制器與控制中心報警系統的連線需要哪些線?

    這是兩個建筑的消防控制室 ,,在同一個項目中,,需要連接到消防總控中心,我想問的是,,集中報警控制器或區域報警控制器與控制中心報警系統的連線都有什么線,,我現在布置總平面圖。這兩種消防系統圖 可以給解剖下?。?!

  • 區域報警系統,、集中報警系統,、控制中心報警系統的區別

    區分以上三個系統是完全有必要的:1、如果是控制中心報警系統就必須設置消防值班室,,報警控制器和聯動設備必須放置在消防值班室中,,且聯動設備應符合《火災自動報警系統設計規范》6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)。2,、如果是集中報警系統,,集中火災報警控制器或火災報警控制器,應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內,,這里消防值班室不是必要的,。規范要求集中報警系統應設置消防聯動控制設備,如果設置了消防值班室,,那消防控制設備就必須符合6.3.1(消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求,。這時如果不設置消防控制室,,可將設備放在有專人值班的值班室內,這時聯動控制設備應滿足6.3.2—6.3.9的要求,,而不必滿足6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求,。若集中報警不設在消防控制室內的,則應將它的輸出信號

  • 火災報警與聯動控制系統.

    火災報警與聯動控制系統.

  • 電動機控制中心智能監控系統設計

    論文簡介:基于DeviceNet的電動機控制中心智能監控系統設計 投稿網友:zwf2x 上傳時間: 2013-09-09

  • 區域報警系統,集中報警系統和控制中心報警系統的主要設計要求是什么,?

    區域報警系統的設計要求主要是一個報警區域宜設置一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器,,系統中區域火災報警控制器或火災報警控制器不應超過兩臺;區域火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有人值班的房間或場所,;系統中可設置消防聯動控制設備,;當用一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器警戒多個樓層時,應在每個樓層的樓梯口或消防電梯前室等明顯部位,,設置識別著火樓層的燈光顯示裝置,;區域火災報警控制器或火災報警控制器安裝在墻上時,其底邊距地面高度宜為1.3~1.5M,,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5M,,正面操作距離不應小于1.2M。集中報警系統的設計要求主要是系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,,或設置一臺火災報警控制器和兩臺以上區域顯示器,;系統中應設置消防聯動控制設備;集中火災報警控制器或火災報警控制器應能顯示火災報警部位信號和控制信號,,亦可進行聯動控制,;集中火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內。集中火災報警控制器或火災報警控制器,、消防聯動控制設備等在消防控制室或值班室內的布置,,應符合下列要求:1、設備面

  • 區域報警系統與區域報警控制器

    本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,,集中報警,,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備

  • 請教自動報警系統的控制方式問題?,?

    一,、GB50370條文4.4.3 氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器不直接連接火災探測器時,氣體滅火系統,、泡沫滅火系統的自動控制方式應符合下列規定: 1. 氣體滅火系統,、泡沫滅火系統的聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出。 請教大家,,這句話是否存在問題,? 首先,接觸到的多數氣體系統不直接連探測器時的鏈接方式: a.探測器----報警控制器----氣體滅火控制器 b.探測器----報警控制器----聯動控制器----氣體滅火控制器 無論以上哪種,,最終的聯動信號都是由滅火控制器發出的,,為什么規范中說由火災報警控制器或消防聯動控制器發出? 二,、防護區外的聲光警報器的觸發信號,?? 按規范圖示顯示,,防護區外的聲光警報器的觸發信號是兩路報警信號,。但是,實際中碰到更多的是選擇閥后的壓力開關的信號觸發,。 這到底是規范圖示有問題,,還是我的理解和現實存在不規范?

  • 關于馬達控制中心故障問題請教

    關于馬達控制中心故障問題請教

    現場運行中,,馬達控制中心有一控制單元突然冒煙,,熱繼沒有動作,斷路器已處于trip位置,,單元打開,,發現電源進線端銅片都燒化了,接觸器進線端子也燒黑了,,線都燒露出銅絲了,,斷路器、熱繼接線端子無燒過痕跡,,熱繼整定正常,,電機,、電纜檢查絕緣正常,。

  • 請教消防報警及聯動控制系統

    關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線,、事故廣播線,、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2,;消防電話線為RVS2*1.5MM2,。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2,、到光電感煙探測器,、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線),、共5個信號閥報警,、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線,?3,、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是,? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教,!

  • 關于消防控制中心的電源

    自己推測:消防工程的大小,,煙感數量、模塊數量等的多少勢必對電源的需求不同?,F(xiàn)在的消防控制設備自帶的電源盤是不是都能夠滿足負荷的用電量,?如何判斷能否滿足呢?如不能滿足,,該如何處理,?

  • 消防控制中心設置的要求

    規范有對變配電室設置位置等有明確的要求,比如不能在有常積水的場所正下方……但消防控制中心卻沒有看到相關規定哪位看過哪個規范有要求的請大俠指點一下,,先謝謝了,!

  • 香港中華電力系統控制中心照片(部分)

    香港中華電力系統控制中心照片(部分)

    因一些圖片涉及他人隱私不便上傳,只發部分與大家分享

  • 約克YSDACAS35CHE控制中心線路圖

    跪求:請問那位師傅有約克035-17133-000線路圖,、啟動柜024W31520-015接線圖和編程手冊,,麻煩給小弟一份小弟學習一下,小弟郵箱是[email protected]

  • 消防控制中心綠化設計圖

    圖紙簡介: CAD某消防控制中心綠化設計圖紙,,有需要的可以下載看看 投稿網友: trade999 上傳時間: 2013-08-08 圖紙

  • 這種廠房用哪種火災報警控制系統?

    一個消防負荷定義為3級的普通工廠(15000平)含2層辦公區,,火災危險等級為丁類,。請問可不可以不上火災自動報警系統或者只上區域火災報警系統?主要是根據新版規范,,如果采用集中式火災報警矽統的話,,還得上應急廣播等。