我們2006年在廣西有一個2000千萬的鋼結構廠房工程,,約定采用98定額結算,,有些費用沒有約定得很清楚,雙方爭執了很長時間,,其中材料檢測費應該是施工方在定額造價里已經含有的,,但是構件的探傷檢測的費用又是不是也包含在定額計費里了呢?定額書上沒有明確,,沒有專項定額項目,。求大伙給個答案,有何依據也說一下,。謝謝,!
高層建筑 1.2m直徑鉆孔灌注樁 412根 豎向承載力特征值不低于6500kn 做樁基承載力和完整性檢測 求問什么方案比較好 大概需要多少費用 工期多少?謝謝
一、合同條款對橋梁樁基檢測結算的規定 總價合同條款下的分析 在一些總價合同中,,若明確規定工程總價包含完成工程所需的全部費用,,包括但不限于施工材料、人工,、機械設備以及各類檢測費用等,,那么橋梁樁基檢測費用通常已包含在總價內,不可另行結算,。例如,,某橋梁建設工程總價合同中約定:“本合同總價為完成圖紙所示全部工程內容的費用總和,,涵蓋施工過程中涉及的各項直接費、間接費以及為確保工程質量所需的全部檢測費用,?!?在此情況下,樁基檢測作為保證橋梁工程質量的必要環節,,其費用被視為已包含在合同總價之中,。
一、測試防雷接地線好壞的方法 1.接地電阻測量: -工具選擇:常用的有接地電阻測試儀(如兆歐表,、鉗形接地電阻測試儀等),。這些儀器能準確測量接地系統的電阻值,是判斷接地質量的重要依據,。 -測試步驟:首先,,斷開所有與接地系統相連的設備;然后,,根據測試儀說明書連接測試線,,通常包括接地極、探測針和儀表本身,;最后,,按照儀器指示進行讀數。理想的接地電阻值取決于具體應用和標準要求,,但一般住宅不應超過10歐姆,,重要設施則要求更低。 -數據解讀:高電阻值表明接地不良,,可能導致雷電流無法有效泄放,,增加設備受損風險。 2.土壤電阻率測試: -土壤電阻率直接影響接地效果,,特別是在土壤電阻率高的地區,。使用土壤電阻率測試儀,通過四極法或三極法測量,,評估土壤的導電性,,為優
我們單位想做一個用快速檢測方法 和國標方法對各水質指標的成本分析,快速化驗的都有了,,就是用國標方法來確定每個成本,,比較麻煩,,不知道哪位之前有過統計,可以分享一下,,謝謝,!水質指標 COD、氨氮,、 總氮,、總磷 BOD5等指標。
先說下工程概況:直徑800的鉆孔樁,,孔深50—60m,,主要灌樁深度為40m左右。檢測單位根據2002年的《工程勘察設計收費標準》說每個孔以2200取費,,再加上22%的收費比例,,合計2684,優惠后每孔收費2500元,,本人覺得太高了。哪位高人知道現在市場的信息價啊,,按這個標準低應變都要600塊一個,,其實現在市場價也就幾十塊,差別很大啊,。
大家有沒有做過防雷檢測的,?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的,?我公司是二層電子廠房,,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,,今天檢測,,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元,。
很多人都在問,,樁基檢測都有什么方法呀,檢測費用標準多少,?
我們對江蘇一電子廠房進行投標,聽朋友講,除了接地系統電阻測試外,還有什么防雷檢測點檢測,且價格不菲,請江蘇的朋友們講講相關的內容,先謝謝了
我是上海的,想請教:水泥土攪拌樁取芯檢測費,,如:取芯費,,芯樣加工,、檢測費,有沒有政府性的指導價呀,?期盼回復,!現在市場行情是什么價格呀? 取芯費=,?元/鉆進米 芯樣加工費+,?元/組[ 本帖最后由 flywo7 于 2012-9-13 14:05 編輯 ]
防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,,但該建筑物已超過規定的檢測周期,;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體,。接閃器的金屬桿,,稱為避雷針。接閃器的金屬線,,稱為避雷線或架空地線,。接閃器的金屬帶、金屬網,,稱為避雷帶,。所有接閃器都必須經過接地引下線與接
目前有一個售房部,屋面的主要結構為鋼結構+陶瓷機制平瓦屋面(如圖),,設計上做防雷是直接利用鋼結構做接閃器,。這樣的做法在防雷辦或氣象站那里是否能通過?有沒有特別的要求,?需要在平瓦面上另外增設接閃帶或者避雷針不,? 老司機來指點一下,防雷辦或氣象站的專家都來指點一下,。
最近一個污水管道要竣工了,,業主突然要求要做CCTV檢測,,合同內沒有這個條款,是臨時決定的,。而且業主要求這個檢測費用要由我施工單位出,,必須等檢測出具合格后才能竣工驗收。 這個檢測必須由施工單位出嗎,?我上網查了,,好多都說檢測應該是由業主出的,可是業主一直堅持要施工單位。有誰有這方面的經驗,,能分享一下嗎,?如果檢測費用是業主出的,最好能有相關的文件或規范說明一下,。謝謝,。
有這么一回事;我公司安裝幾臺10KV變壓器和10KV高壓電纜。當初招標文件上只寫了變壓器和電纜安裝,。沒有寫檢測,。如今變壓器和電纜安裝完畢后,要檢測后才能上電,。但是安裝單位說招標文件上沒有,。檢測費用他們不應該出?這樣對嗎,?我記得有一個規范上講10KV變壓器安裝就要檢測。應該安裝單位來組織檢測,。請高手幫我找出理由來讓安裝單位來出這個檢測費用,。不勝感激。[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-1-7 09:02 編輯 ]
本人是江蘇連云港一家房地產公司的,保溫板燃燒性能檢測好像是一個比較新的項目,,領導讓核實一下檢測的價格。有過這個方面接觸的大俠幫幫忙,。提供一下,,謝謝。
檢測有對工程質量檢測,、對構件檢測,、對原材料檢測。 對工程質量檢測費建設方出,,為工程驗收而測試,。例如:主體結構的混凝土回彈測試、集團飛檢,、基礎沉降檢測,。 對構件檢測,是為測試構件合格的作業,,費用由施工方出,。但是建設方懷疑構件質量問題,再次檢測時,測試合格后費用建設方承擔,,不合格由施工方承擔,。例如:預制構件壓力破壞性測試、衛生間閉水試驗,、水壓電壓氣壓測試,、門窗氣密性測試、鋼結構焊接點超聲波等,。在構件廠的各類實驗包括在貨物價格中,,由廠家負責。例如:為取得裝配式構件的合格證明而做的試驗,。 對原材料檢測,,是為了測試材料的合格,費用由施工方出,。測試不合格,,復試也由施工方出,但是建設方懷疑原材料質量問題,,抽檢測試時,,測試合格后費用建設方承擔,不合格由施工方承擔,。例如:鋼筋拉力試驗,、混凝土試塊壓力試驗、防水卷材檢測,、樣板墻等,。材料的出廠前的測試由廠家承擔,費用包括在材料價格中,。 以交付為標準,,交付時應該是100%合格。任何
一、檢測內容 1,、基礎防雷裝置檢測服務
由于施工單位只簽訂了樁施工合同,,現在樁要進行靜載檢測,涉及樁檢測費用和相關費用,。樁檢測本身的費用由建設單位承擔,,但輔助檢測所發生的費用(如樁頂?shù)陀诘孛嬖斐赏谕痢z測設備進場道路平整,、場地比較軟的處理等等)該由誰承擔,?請各位大俠指教一下,如果能夠提供相關文件資料更好。