新版《建筑物防雷設計規范》中有好多疑惑不解的地方,,寫出來請大家討論,!1.二,三類防雷中的“專設引下線”問題,。 4.3.3 “專設引下線不應少于2根,,并應沿建筑物四周和內庭院四周均勻對稱布置,,。,。。,?!?4.3.5 利用建筑物的鋼筋作為防雷裝置時,應符合下列規定: 1.建筑物宜利用鋼筋混凝土屋頂/梁/柱/基礎內的鋼筋作為引下線,。 根據條文解釋,,這里的“專設”指專門敷設,,區別于利用建筑物的金屬體。(p132)那么,,是不是意味著,,二三類防雷建筑都要專門敷設引下線了?為啥不能完全利用建筑物立面的鋼筋作為引下線呢,?
防雷接地分為兩個概念,,一是防雷,防止因設備因遭受直擊雷而損害,;二是靜電接地,,將靜電引入地下,保證用電設備的正常工作和人身安全,。接地裝置由接地體和接地線組成,其作用是將過電流導入地下,,防雷系統的保護能力在很大程度上與此有關,。 接地工程本身的特點就決定了要兼顧周圍環境的影響,脫離了工程所在地的具體情況,,紙上談兵,,獨立設計接地工程是不可行的。實踐還要求要有系統的接地理論來對工程進行實際指導,。而設計的優劣取決于對當?shù)赝寥拉h(huán)境的諸多因數的綜合考慮,。土壤電阻率、土層結構,、含水情況以及可施工面積等因數將決定接地網形狀,、大小、工藝材料的選擇,。因此在對人工接地體進行設計時,,應根據地網所在地的具
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
建筑物防雷設計規范(2000版),,必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一,、當?shù)谝活惙览捉ㄖ锏拿娣e占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物,。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積,?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格,?
建筑物防雷設計規范2000版,,共享了,,不知道有需要的沒有
建筑物防雷設計規范中,,第4.2.2第2條:平行敷設的管道、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,,跨接點的間距不應大于30m。交叉凈距小于 100mm時,,其交叉處亦應跨接,。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎,?
軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,編號為GB 50057-2010,,自2011年10月1日起實施,。其中,第3.0.2,、3.0.3,、 3.0.4、 4.1.1,、 4.1.2,、 4.2. 1(2、3),、 4.2.3(1,、2)、 4.2.4(8),、4.3.3,、4.3.5(6)、4.3.8(4,、5),、4.4.3、4.5.8,、6.1.2條(款)為強制性條文,,必須嚴格執行。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止,。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大小:5813K (
2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,,權威部門作了修改,,值得一看,!
想找本建筑物防雷設計規范(2000年版),,那位同行有能否上傳或者發現我的郵箱[email protected]本人不盛感激!??!
《建筑物防雷設計規范》GB 50057-1994條文說明 .前 言 根據國家計委計宗〔1989〕30號文的要求,由機械工業部負責主編,,具體由機械工業部設計研究院修訂編制的《建筑物防雷設計規范》GB50057-94,,經建設部1994年4月18日以建〔1994〕257號文批準發布。為便于廣大設計,、施工,、科研、學校等有關單位人員在使用本規范時能夠正確理解和執行條文規定,,《建筑物防雷設計規范》修訂組根據國家計委關于編制標準,、規范條文說明的銅一要求,按《建筑物防雷設計規范》的章,、節、條順序,,編制了《建筑物防雷設計規范條文說明》,,供國內各有關部門和單位參考。在使用中如發現本條文說明有欠妥之處,,請將意見直接反饋,。 (本《建筑物防雷設計規范條文說明》是1994年4月編制,2000年對《建筑物防雷設計規范》第六章作了局部修訂,,將《條文說明》中的相關內容寫入了規范之中,,這里略去第六章說明。若需要查找條文內容,,請查看在中國防雷信息網發布的“《
論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-25
GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑給水排水設計規范 Code for design of buiding water supply and drainage
上個月剛聽了個防雷的講座,,覺得挺好的,資料跟大家分享下,,希望資料大家都用得上,。。
在LPZ0A與LPZ1區的界面處做等電位連接用的接線夾和電涌保護器,,應采用本規范附錄六的附表6.1~附表6.3的雷電流參量估算通過它們的分流值,。當無法估算時,可按以下方法確定:全部雷電流i的50%流入建筑物防雷裝置的接地裝置,,其另50%,,即is分配于引入建筑物的各種外來導電物,、電力線、通信線等設施,。流入每一設施的電流ii 等于is/n,,n為上述設施的個數。流經無屏蔽電纜芯線的電流iv等于電流ii 除以芯線數m,,即iv = ii /m(見圖6.3.4-1),;對有屏蔽的電纜,絕大部分的電流將沿屏蔽層流走,。尚應考慮沿各種設施引入建筑物的雷電流,。應采用以上兩值的較大者。這里面說到的N是不是就是 指外來導電物比如水管,,電力線,,通信線這三類東西 而不是所有線纜數量 按我理解這個N就是三 比如有三種類型的導電體的話。后面的M指的是該類別下得所有線纜的芯數線?各位大俠幫忙解答下
論文簡介:淺談對現行《建筑物防雷設計規范》的理解,,最新雷規,,易范錯誤總結... 投稿網友:fy215314 上傳時間: 2013-07-10
建筑物防雷設計規范最新版
建筑物防雷設計規范最新版專題,為您提供建筑物防雷設計規范最新版相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑物防雷設計規范最新版 相關的專業交流討論,,更多建筑物防雷設計規范最新版相關內容請訪問