  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級,?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 110KV站用交直流一體化電源系統

    圖紙簡介: 本項目為浙江紹興一110KV站用電交直流一體化電源系統設計,,共18張圖,。分別有交直流屏的平面布置圖、電池接線圖以及內部一次原理圖和二次原理圖,。該圖很詳細的體現了直流系統在110KV開關柜合母和控母上面的應用,。唯一的區別在于這里的直流系統是DC110V而不是傳統的DC220V。此圖是cad圖紙,,查看DWG格式的文件需要專用軟件,,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。

  • 交直流一體化電源原理接線圖

    圖紙簡介: 交直流電源詳細接線圖,,包含直流系統接線圖,、逆變柜接線圖、DC/DC接線圖,,以及系 投稿網友: zxkzr123 上傳時間: 2013-07-30

  • 生活及消防泵箱一體化設備平面圖大樣圖

    圖紙簡介: 本圖紙適合新建和改造項目,,生活水箱或消防水箱安裝空間狹小,本圖采用泵箱一體化設備,,以滿足狹小空間下安裝要求,。內容包括箱泵一體化消防增壓穩壓給水設備詳圖、平面圖,。 投稿網友: fy454473879 上傳時間: 2014

  • 分布式操作電源及交直流一體化電源應用

    需要的朋友自己下載,,謝謝!

  • **請教電源的防雷等級怎么分??

    請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??

  • 無電梯機房怎么布置電源箱,?

    無電梯機房怎么布置電源箱?電源控制箱應放在上層公共位置嗎?有誰做過請指點一下,,謝了.最好能提供樣本情況.對了,,是普通13人客梯.

  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電,。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止,。

  • 布質送風系統的5個一體化

    布質送風系統是由特種纖維織成的布質氣流分布系統,,是能均勻送風的柔性氣流分布裝置。集靜壓箱,、消聲器,、風閥,,散流器,,以及通風管道保溫等全系統功能于一體,布質送風系統又是個“通風口罩”,,具過濾器功能,,對新風中的塵埃粒子和細菌能有效過濾而使得新風潔凈細膩(按計數法,過濾級別可達99%以上),,使空調間的空氣潔凈度保證在10萬級以內,。 它還是個大型的系統送風口,不存在冷熱損耗問題,,無需保溫,,不凝露,無冷橋現象,。在輸送風量時,,不象金屬風管送風時那樣采用散流器等風口送風,整個室內的氣流不一定很均勻,,而布質風管是通過纖維縫隙和微孔條縫送風,,出風均勻,氣流分布好,室內溫度梯度很小,。 我國通風管道的清洗問題已經被暖通空調行業提到議程上來,,風管清洗即將列為空調通風的規范要求強制執行,但是金屬風管的清洗成本很高,,且清洗困難,。如采用布質風系統則只需定期或不定期的隨時取下風管用水清洗就可以了,費用極低。尤其適合間斷性的空調通風項目(間斷性通風會造成風道內因停止通風而積塵,,滋生細菌團,,如體育館,會所等)和潔凈度要求高的場所等,,又如食品車間,,電子潔凈廠房,醫院潔凈室是非常值得推薦的,。 <

  • 請教:一體化設備如何運用

    請教:一體化設備如何運用

    我只有下面這張圖解,,但是理解不透徹。 1.一體化設備是否只管池內的水質循環,? 2.是否用了一體化設備,,還是要另設充水(補水)管接入泳池? 3.圖上看到有2個出水口,,是否起到的是布水口的作用,? 4.從左邊圖看到有個排水口(此口的作用是排反沖洗水還是溢流),外部是否有管道接到一體化設備上,? 5.最大的疑問:我現在做的是一個高級別墅的池子,,泳池+按摩區是一體的,總共有62平米,,1.2m水深,,逆流式,一體化設備運用到逆流式中的流程原理是怎樣的,?有很多疑惑,,十萬火急,請各位同行前輩,、朋友指教,。萬分謝謝~~

  • 什么是防雷模塊和防雷箱

    如題!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。?!防雷模塊和防雷器有啥子區別,??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]

  • 交直流一體化電源原理接線圖及柜體排布圖

    圖紙簡介: 交直流電源詳細接線圖,,包含交,、直流系統一次接線原理圖、逆變柜接線圖,、柜體排布圖,,以及原材料清單,。 投稿網友: zxkzr123 上傳時間: 2013-07-30 <

  • HITILIN-GZDW系列智能變電站一體化電源系統

    HITILIN-GZDW系列智能變電站一體化電源系統

    智能變電站一體化電源系統是借鑒電力用直流,、交流一體化不間斷電源系統核心思想,針對智能變電站的特點而開發的一款新產品,。一體化電源系統以直流操作電源為核心,,將站用交流電源、直流操作電源,、電力用交流不間斷電源(UPS)/逆變電源(INV)和通信電源等組合為一體,,共享直流操作電源蓄電池組并統一監控的成套系統。系統主監控ZHM05已經通過了國家權威檢測機構關于IEC61850一致性測試認證,,可以方便地接入數字化變電站系統,。系統配置靈活,、擴容方便,、智能通信,滿足無人值守變電站,、數字化變電站的網絡化管理需求,,滿足系統全參數在線監測功能需求。 ■ 一體化設計思想,,可實現對全系統統一監測和調控,。■ 系統可提供不間斷交,、直流電源,。■ 系統輸入電壓范圍寬,,適應能力強,。

  • 機電一體化算是本專業嗎

    畢業好幾年了,后面做了這個才知道有這么個東西,,沒學過模電,、數電和繼電保護,,該忘的也都忘了,現在開始看書,,2015年9月考基礎

  • 什么是箱泵一體化供水設備?

    什么是箱泵一體化供水設備,?

    鹽城潤平供水設備技術部給您解答。箱泵一體化供水設備就是我們通常所說的箱式無負壓供水設備,,箱泵一體化供水設備可以直接與市政管網串接,,可在原有市政管網的壓力基礎上進行疊壓供水,差多少,,補多少,。使得設備選型較小,并且最大限度的節省了后期智能化箱式泵站運行費用,,箱泵一體化供水設備采用全封閉運行方式,,無需建水池,可節約一大筆土建投資,,并且有效的解決了傳統供水方式存在的二次污染現象,。鹽城潤平供水設備技術部給您解答。

  • 最新配網設計一體化軟件

    國內配網設計一直以來存在設計標準不統一,、從業人員專業素質低,、設備選型規格復雜、設計工作重,、造價計量不統一,,導致設計出圖不規范以及工作效率低。 為了更好的規范設計,、提高工作效率,、提高出圖質量,2011年我公司成功推出配網設計一體化軟件,本軟件基于自主的CAD設計平臺,,先后吸收了江西省電力公司,、河北省電力公司的可研設計標準、陜西省地方電力公司的快速設計方法同時結合云南省電力公司的設計交付標準,。 最后根據廣東地區設計院的要求增加城網電纜設計,、歷經三年的升級,,并正式推出V3.0版本,。 本產品可以完成10kV線路設計、0.4\0.22kV線路設計,、電纜工程設計,、戶表工程設計,。 目前,該軟件已在云南,、河北,、陜西、廣東等省市得到了廣泛應用,;同時配合各省電力公司推出了相應版本的典型設計軟件。 產品適用于承擔20kV及以下電壓等級設計的供電局市,、區,、縣設計室(生技部,,基建部,,農電部)以及電力設計院(輸配電線路設計室,電力設計室,,變配電設計室)工程施工單位,;承擔線路檢修維護任務的線路工區、農電工區等,。

  • 關于380v檢修電源箱接地問題

    想請教下380v檢修電源箱的如何接地比較好,,我領導說用寬度0.8厘米的銅編織帶做接地線跟蛇皮管連不行,,承受不了短路電流,,但是我在電氣設計規范上看到說,中性點不接地的低壓設備,,接地線選用不大于25平方銅質的,。各位給些意見唄,!

  • 我是機電一體化可以考巖土嗎,?,??,?

    如上,??,?,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?施工18年了,,告知一下,謝謝

  • 電梯雙切換電源箱能否移動

    電梯雙切換電源箱能否移動

    本工程為地下一層(層高3.9米),,地上十七層(層高2.95米),,無機房電梯。房產公司為節約電纜成本想把電梯雙切換電源箱ATD移動到地下一層的配電房內,,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七層電梯控制箱AXDT,、ADT,房產公司這樣做是否可以?

  • 生活污水一體化設備簡介

    生活污水一體化設備簡介

    簡介 綠日環保目前國內外采用的污水處理工藝很多 , 其中主要分為活性污泥法和生物膜法兩種 , 我們常見的普通曝氣法,、氧化溝法、 A/B 法,、 A2/O 法屬于前者 , 生物轉盤,、接觸氧化法屬于后者。 生活一體化污水處理設備是將一

點擊加載更多

一體化電源防雷箱

一體化電源防雷箱專題,,為您提供一體化電源防雷箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與一體化電源防雷箱 相關的專業交流討論,更多一體化電源防雷箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度