  • 單相計量模塊原理及說明

    單相計量模塊一般用來計量50或60Hz的工頻交流電,,最通用的計量芯片當屬美國AD公司的ADI7755ASS,;其工作原理圖如下:這張原理圖在10年錢,價值超過10萬元,;用這張原理圖生產的單相電能表超過1千萬只,,可謂一個劃時代的產物。現在有機會將他公布出來供大家學習參考,!有興趣的朋友可以登錄此鏈接查看相關計量模塊http://www.webaic.com/ProductList.aspx?ClassID=13或者登陸該公司主頁進行產品查詢:http://www.webaic.com也可致電郭先生:18820258384 或加QQ:361651606

  • 什么是防雷模塊和防雷箱

    如題?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!防雷模塊和防雷器有啥子區別,?,?[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]

  • 【糾結】防雷接地模塊中的接地如何接,?

    對于配電柜中的防雷接地模塊,,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,,N線為工作零線,,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地),?本人一菜鳥,,求解!

  • 工程多出的B級電源防雷2P+N三模塊防護,。

    聯系QQ345189308還有幾十個,全要可便宜點,。

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級,?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 模塊機組--近期工程照

    模塊機組--近期工程照

    [localimg=600,450]1[/localimg]

  • EDI模塊的濃水為什么加鹽?

    本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 編輯 EDI模塊對進水的要求很高,,需要達到一定的硬度指標。對濃水加氯化鈉是非常有必要的,,可以加大水的導電性質,。EDI主要是依靠電場的電子遷移作用去除水中的鹽分,但純水的導電性很弱,,使電子遷移的能力減小,,達不到很好的去除效果。為了解決這一問題,,可以在濃水中加鹽,,提高遷移的能力,加大對水的處理效果,,從而獲得較高純度的水,。只要是按照準確的投加方式就不會影響產水的純度,甚至可以加大其電阻,,提高產水的純度,,對濃水加鹽是非常好的辦法。沈陽軟化水處理設備權威公司

  • 模塊是多輸出還是單輸出,?

    我現在在套定額,不確定廣播控制模塊是不是多輸出還是單輸出,,還有風機模塊,、電梯模塊,、斷電控制模塊、送風模塊是單輸出還是多輸出

  • 廣夏基礎模塊什么時候能更新,?

    現廣廈結構CAD18.0都出來了,好像是基礎后處理有較在的變化,,不過廣夏基礎模塊還是沒有更新,,里面用的地基規范還是舊版本。不知廣夏基礎模塊什么時候能更新,?

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答??!

  • 關于PKPM的apm模塊的應用

    現目前設計院建筑出圖采用pkpm中的apm模塊進行施工圖繪制嗎?用的多嗎,?不多的話為什么,?是這個模塊出的圖有些什么缺陷嗎?

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?

  • IT系統怎么提供單相用電

    IT系統由于沒有中性線,,三相380V怎么變成單相220V的電源,原理不是很清楚 加380/220V的變壓器,?原理解釋下,,整個系統從頭到尾都沒有中性線

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計,?,?我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,