請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,我看大家都用40X4的,,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可,。 2.接地干線是與總等電位連接,還是與配電的母排連接,? 3.接地干線是要多次接地,,還是只接地一次就夠了? 4.橋架的支架要不要做接地,。如果要,為什么,支架不是已經和橋架有連接了嗎,?這幾個問題,,實在搞不懂,請大家賜教,。
學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。,。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的,。,。。,。:( 謝謝了,!
本工程弱電橋架支架沒做接地處理,,質監站在檢查出指出。強電橋架沿橋架走向,,做了通長圓鋼支架鏈接?,F(xiàn)在這里有不同意見,有人認為應該執行《建筑電氣工程施工質量驗收規范》進行接地處理,,有人說按綜合布線驗收規范不用做接地,。請教諸位,這里究竟應該執行那個規范,?能不能給個規范名稱,。多謝。
這是弱電橋架嗎,?為什么要分成3個橋架?合并成一個不行嗎,?
在一個機房項目中,,比起造價昂貴,、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,,也很少為人關注,,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢,?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量
兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,,有的現場卻沒有,,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,,求救,?
二層辦公樓弱電橋架設計問題:分兩種情況:1.每層各設置一個橋架,弱電線路從橋架出來后穿管暗敷設至各層對應的插座,;2.只在一層設置一個橋架,,弱電線路出橋架后,一部分向下沿墻暗敷設至一層插座,,一部分向上沿墻暗敷設至二層插座,;PS :一個橋架容量足夠敷設所有的弱電電纜現在:不知道到底現實中,兩種情況哪個比較合理,,求解答,。謝謝,!
在一個機房項目中,比起造價昂貴,、高科技的硬件和軟件,,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢,?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量,合理選定適
請加一下大家民建高層弱電橋架問題~~ 弱電橋架內,,網絡,、電話、電視,、可視電話等可否共用橋架,?或者怎么辦?民建肯定是以節省空間為主了~各位民建電氣大神給分析一下?。,。。,?!
在我們當?shù)?,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,,這樣設置的確無可厚非,,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層,。那么,,請大家說說:1、舉例來說,,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,,因此而省去豎井接地干線?2,、是否有更好的辦法來解決呢,?。,。,。,。等等
樓主學的給水排水,,但是到了公司以后卻接觸了大量的電氣專業的問題,。樓主在甲方的設計部門,這幾日正忙著做圖紙的審圖工作,。正好從下屬的施工單位那兒提過來一個建議,,說是原施工圖設計的強電橋架還有消防強電橋架尺寸都太小了,分開來安裝麻煩事,,干脆合并成一個“600×150”大小帶隔板分隔的大橋架,;然后把弱電橋架(就是電視、電話,、網絡電纜)和消防,、安防橋架合并成一個
弱電橋架各種彎頭配件一般都是在廠家預訂好的,,在現場做的缺點一是不美觀,,二是不耐用(特別是噴涂及熱浸鋅處理的),三是費工時,,特別是有的項目監理是不允許在現場加工的,,所以通常是用戶提前按施工圖紙出好清單,由廠家訂制好后再直接進行安裝,。
在一個機房項目中,,比起造價昂貴,、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,,也很少為人關注,,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢,?如果做了,,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理,?
1?,F(xiàn)在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的,?是否還有必要用事故告警小母線,?2。整個廠區的橋架如何接地,?接地點有沒有距離的要求,?
現在這邊一個工程,因走道比較狹窄,,各種管路交錯施工,留給橋架施工的空間不足,,我想把強電和弱電的橋架在同一個支架上上下排列,,不過不知道規范是否允許及可以如此施工的話,強弱電橋架的間距要多少,?可有規范可依,。
1、強弱電橋架可以安裝在噴淋管道的下方嗎,?安裝在排煙管道的下方呢,?在那本規范上可以查到2、強電橋架和弱電橋架可以在電氣豎井內并排豎向敷設嗎,?它們之間的安裝距離是多少,?參照那本規范?
一,,強電電纜橋架和弱電電纜橋架有什么區別: 1,,眾所周知,,電纜橋架是是用來走電纜的,,電氣里的電纜暗敷時(埋地或走樓板、墻里等)一般用鍍鋅鋼管或塑料管做保護管,,但明敷的時候,,一般走橋架,,比如,在廠房梁下三百左右吊裝橋架,,噴塑電纜橋架,,在橋架上敷設電纜,這里的電纜不需要套保護管(鍍鋅鋼管或塑料管),。 2,,通常有梯形橋架,、槽型橋架等材質有鋼板熱鍍鋅、電鍍鋅,、噴塑,、玻璃鋼等。目前尚無專門的規范指導,,各個生產廠家的規格形式缺乏通用性,,因此,設計選型過程應根據電氣各個系統的電纜類型,、數量,,合理選定適用的橋架。 3,,電纜橋架本身沒有強弱電之分,,是一模一樣的,你用這個橋架布強電就叫強電橋架,,如果用這個橋架走弱電,,就叫弱電橋架.只是使用上的分別,他們的材質,,規格,,顏色,安裝方式都是一樣的,,在外觀上是沒有什么區別的,。 4,但在安裝過程中是有一定要求的,,強電和弱電橋架不是多數為共用,,一般設計都是分開。因為強度供電時強電電流會在電纜導線周圍形成較強磁場影響弱電信號所以要分開或者在相同橋架內設置鋼板隔板隔開,。