橋架呢,,大家也叫它電纜橋架,,其實就是專門用來托著和管理電纜、電線還有光纖的一個東西,。在工廠啊,、商場啊,還有各種建筑里面,,都能看到它的身影,,主要就是為了讓那些電纜的走線看起來整整齊齊的,看著舒服,,而且還特別安全,。說到這可能有人就想問了,橋架一般不都是鐵做的嘛,,為啥還得弄個跨接地線呢,?接下來就給大家好好說道說道。
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾,。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?
關于金屬線管,金屬線槽的跨接地線問題,,在規范上只是說,,金屬線管之間,金屬管與線盒之間必須連接跨接電線,,這個跨接的作用是保持良好的電氣連通,,可規范上并未說金屬管線是否要連接接地干線,而金屬線槽,金屬橋架必須接地,,所以我想問下各位高手,,關于這個跨接接地的施工做法。
柱筋引下線是這樣連接的,,跨接地線還要不要做,、請教了
根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”?,F(xiàn)在一個石化工程施工中遇到困難,,此工程有3層橋架,直線段有2500米,,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,,壓接數量也很多,,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,,那么這個圖籍安裝方法,,是否有問題,盼各位高手能指點迷津,!
請教各位大師:10kV電纜終端頭要求鋼鎧地線與銅屏蔽地線分開,,在終端頭內不能短接。那么它們分別引出終端頭后各接到什么地方,?為什么這樣做,?謝謝!
學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。,。。:hug: 有個問題突然就搞不清了,, 電源線進戶線,, 三個 相線截面是相同的, 但是接地線和中性線一樣嗎,?為什么,, 請說明一下。 謝謝了,!
有一燒氫間,,屬于防爆間,電氣配管采用鍍鋅鋼管,,螺紋連接,,接頭是否做跨接地線呢,?按照GB50257-96是不要求,,但是GB50303-2002上邊要求做,到底哪個為準呢,?
小弟不才,,請各位仁兄賜教!在電氣安裝定額中,,鋼管暗配工作內容中包含接地一項,,此接地是鋼管連接處接地跨接嗎?如果采用鍍鋅鋼管絲扣連接,,管箍兩端鍍鋅管卡和跨接地線應該屬于附材吧,,定額材料列表中沒有寫明這些材料,怎樣能夠向業主討要呢,?定額中的圓鋼應該是焊接鋼管跨接用的吧,?^_^
某一建筑的地基做自然接地極,。施工過程如下:1、用地梁內2根鋼筋焊接成閉合環路,;2,、選取10根樁,每根樁的2根鋼筋與閉合環路焊接,;3,、防雷引下線用柱內2根鋼筋,與閉合環路焊接,;4,、從閉合環路焊接扁鐵甩出地基,,給將來連接人工接地極預留。問題:1,、地梁內的2根鋼筋環路之間,,還用連通嗎?2,、地梁內鋼筋是綁扎,,是螺紋鋼,直接搭接焊,,螺紋鋼可以搭接焊嗎,?而且是單面焊,不過焊接長度超過10D,。3,、規范要求,搭接焊用圓鋼或扁鐵?,F(xiàn)在混凝土柱內都是螺紋鋼,,圓鋼和螺紋鋼焊接,與螺紋鋼與螺紋鋼焊接,,不都一樣嗎,?
各位前輩:我現施工的小區,,金屬線管預埋于樓板和地板內,監理人員一定要我在線管的連接處做地線跨接,。金屬線管預埋于樓板內已經有保護了,,人不可能直接接觸線管,不存在觸電危險,。我不明白為什么預埋于樓板內的線管在線管連接處一定需要跨接地線,。如一定要的話,焊接可不可以,?很急的,,請各位指教指教。
直絲螺紋連接的主筋做防雷引下線時,還需要焊接跨接地線嗎,?請大師指點,,有沒有明文規定:焊接還是不焊接。原來的037號文有規定說不焊接,,后來037號文廢止,,哪位能指一條明路,,看什么規范具體說明這個問題。謝謝大家,。
.這樣接地線也能通過驗收!
這樣接地線也能通過驗收:
兄弟剛接觸市政道路,,其中電纜溝井中的接地線布置說明沒有看懂,,請求大家幫忙！設計圖上的原話“工作井外繞接地扁鋼一圈并在井對角做重復接地,,工作井內接地從外接地系統引入扁鋼并內環繞井壁一圈并與支架可靠連接,。”這其中的對角重復接地究竟是怎么個接法,?
單芯高壓電纜用做接地線嗎
高壓電覽的屏蔽線鎧裝的那個接地線能不能穿過零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 編輯 ]
比630kVA的BV-150還小
1,、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架),。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求,。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層,。在1KV及以下中性點直接接地系統中,,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值,。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接,。 4、對于振動場所,,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈,。