在我們當?shù)兀娎|橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設,。從接地安全保障性來說,,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,,特別是對于大面積的高層,。那么,請大家說說:1,、舉例來說,,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線,?2,、是否有更好的辦法來解決呢?,。,。。,。等等
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架,、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理,?
1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架。
電纜橋架安裝要求及規范.
請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,,我看大家都用40X4的,,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,,還是與配電的母排連接,? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了,? 4.橋架的支架要不要做接地,。如果要,,為什么,,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,,實在搞不懂,,請大家賜教。
請哪位具有電氣設計和實際施工經驗的高手,,談談電纜橋架的選用與強弱電線路橋架是否共槽,,及其在電纜豎井中的施工問題發表看法。
學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。。,。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地,? 我看的書感覺信息都不全的。,。,。。:( 謝謝了!
根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”?,F(xiàn)在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,,直線段有2500米,,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,,每隔6m要跨接一次,,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法,?焊接是不合適,,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次,?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,,盼各位高手能指點迷津,!
1,、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2,、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求,。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層,。在1KV及以下中性點直接接地系統中,,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值,。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接,。 4,、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈,。
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,,有的現場卻沒有,,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,,求救,?
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型,、數量,合理選定適用的橋架,。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由,。在室內,盡可能沿建筑物的墻,、柱,、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱,。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數,、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號,、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數,。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式,、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應
走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)
我施工一座21層大樓,,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,,接地電阻4歐,。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,,每層設接地羅栓M10×40供分線箱、電度表箱,、各用戶的PE線接地,,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地。在防雷驗收中,,氣象局防雷所要求我在10層以上,,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接。我查閱設計規范,,無明文規定,。請教各位專家,有沒有此必要呢,。請指教,!
防爆區電纜橋架的設計要求,?最近,在一次消防審查中,,當?shù)叵谰忠缶头辣瑓^(qū)電纜橋架的防爆情況做出設計說明,,并且提出外線電纜橋架與廠房間距不足的說法,很是困惑,,因為以前的侠局沒有提出過這樣的要求,,而且也沒有在相關的規范中找到明確的答案,請熟悉消防規范的各位老師幫忙解答一下,,先表感謝?。?!
知識點:電纜橋架安裝施工組織設計
電纜橋架接地要求
電纜橋架接地要求專題,為您提供電纜橋架接地要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜橋架接地要求 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架接地要求相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量