求教如何驗收橋架敷設工程??? 我公司新上了一套生產線,,屬甲級防爆,。采用梯形橋架,。 在橋架向設備進行連接時,,施工方沒有在橋架壁上鉆孔,,采用備母套扣連接,,而是在橋架下方焊了若干角鐵,。把鍍鋅鐵管連到了角鐵上,。并采用了焊接,。我總覺得這里不符合驗收規范。 求教各位,,這樣做行嗎,? 如果不合格,它的依據是什么?
實例展示某創優工程的橋架安裝,,著重看一下施工要點做法,,值得參考借鑒! 施工流程 彈線定位→預埋鐵構件或膨脹螺栓→支,、吊架安裝→橋架安裝→工程報驗
以下所拍的是某已竣工二年的小區,,請大家評評看,。[ 本帖最后由 wz_931 于 2011-3-12 10:30 編輯 ]
代做工程預算
知識點:支架盤
在一個機房項目中,比起造價昂貴,、高科技的硬件和軟件,,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分,。如何選擇合適的橋架呢?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架。 1,、需屏蔽電氣干擾的電纜網路或有防護外部(如:有腐蝕液休,,易燃粉塵等環境)影響的要求時,應選用(FB)類槽式復合型防腐屏蔽電纜橋架(帶蓋),。 2,、強腐蝕性環境應采用(F)類復合環氧樹脂防腐阻燃型電纜橋架。托臂,、支架也要選用同樣材料,,提高橋架及附件的使用壽命,電纜橋架,。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板,。 3、除上述情況外,,可根據現場環境及技術要求選用托盤式,、槽式,、梯級式、玻璃防腐阻燃電纜
請問各位:安裝工程中走道里的風管,、強電橋架、弱電橋架,、冷水管,、熱水管、自動噴淋管全部在走道里該怎么布置好點,?有沒有明確規定哪個在上,、哪個在下的要求?
鋼制電纜橋架工程設計規范,可以在施工管理中做參考的.
本帖最后由 bloodwzd 于 2014-1-6 14:03 編輯 希望對大家算橋架支架的工程量有所幫助
鋼制電纜橋架工程設計規范.pdf
施工準備 作業條件 土建墻體結構已彈出施工水平線,墻面抹灰及面層巳完工,。 電纜橋架及穿樓板的預留洞日已處理好,安裝防火隔板的埋件巳整理好。 安裝電纜橋架所需要的支架等附件巳加工好,。 豎井內電氣預埋管路巳整理好,。 材料要求
弱電網絡系統是由不同的電子功能配區進行相互的關聯組合,,弱電網絡系統中少不了強電架橋,、弱電橋架系統,電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,,配電間及弱電間宜分別設置,,如不具備此條件需合設時,應分別敷設在電氣間兩側或采取隔離措施,,以防止強電對弱電的干擾,,橋架本身沒有強弱電之分,但在安裝過程中是有一定要求的,,高低壓電纜橋架應盡量分開安裝,。那么強、弱電橋架的規格,,怎么選擇呢,? (1)強電線纜槽盒敷設 1)槽盒內的絕緣導線總截面積(包括外護套)不應超過槽盒內截面積的【40%】,。 2)載流導體不宜超過【30】根,。 3)電纜宜單層敷設,,最多不應超過兩層。 (2)弱電線纜槽盒敷設 1)當控制和信號等非電力線路敷設于同一槽盒內時,,絕緣導線的總截面積不應超過槽盒內截面積的【50%】,。依據《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2015 第 14.2.5 條: 1)同一槽盒內不宜同時敷設絕緣導線和電纜! 2)同一路徑無防
近年來我國的公路,、鐵路和橋梁等工程的架設作業數量在不斷的增多,,施工環境也在不斷的變化,因此我們在利用架橋機等起重機械進行工程建設時,,一定要保證施工的安全可靠性,。架橋機作為機械設備的一種表現形式,其在現今工程建設中被廣泛地應用,,此外龍門吊,、門式起重機都屬于起重機械的范疇,但是其利用場合有所差異,。架橋機是目前市場中應用多的起重機械設備,,其屬于起重機范疇,因為其主要功能是將梁片提起,,然后運送到指定的位置后放下,。 <
橋架及電纜作為機電安裝工程的重要部分,,施工好壞直接影響工程整體質量,本文基于中建優質工程現場示例,,分享17個
現在我們這對橋架及支架的接地要求嚴格,,這就牽扯到費用問題,,有的設計院對這塊會說明用多股軟芯線沿橋架通長敷設,這個就沒什么好爭議,,有計算及定額依據,。但是有些設計說明含糊,僅說明橋架通長不少于2處接地,,連接板2段不少與兩個放松螺帽,,再明確點的說明兩段橋架間必須軟線搭跨接。后者情況我一般用通長計算橋架段數,,按段數計算套用16平方焊銅端子,,但經常被咔嚓,,大家意見呢?另對于工程超高費用,,如何確定呢,,比如層高5.3米,頂板敷設電線和燈具就必須計算超高,?(超高解釋為操作物距離操作高度超5米,,至少),但是這個操作高度怎么界定,,因為基本都有腳手架取費了,。大家認為?另放個群70684354,,本人是福建的,,歡迎安裝預算人員加入,大家多多交流哈,。
1. 構件吊裝時,,被吊構件上嚴禁有人和置物。
知識點:橋架接口應平直
知識點:橋架與盒