MNS柜頂電纜出線,,梁底下有MNS柜,,但是凈高只有2.8m,柜高2.2m,,空間只有0.6m,,出線電纜橋架好安裝嗎?橋架怎么選型啊,,哪里有這方面的資料?。空埓蠹艺?wù)勛约涸诎惭b設計過程中遇到的問題
平時/消防兩用雙速風機,控制箱到風機的兩根出線(一根低速一根高速)可以走同一橋架嗎,?為什么,?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2010-3-20 17:21 編輯 ]
請問,,各位大蝦:10千伏HXGN型高壓開關柜用電纜橋架進出線(上進出)對柜體尺寸有什么特別要求嗎,?(現在選擇的是寬*深*高700*900*1800),,由于對設備不是十分了解,,請知道的大蝦指教幫助我,,十分的感謝!??!
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面,;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋,。 一,電纜橋架:
MNS柜頂的電纜橋架位于柜頂的障方好??還是柜后上方好啊,?請有安裝經驗的師傅們說一下,如果在正上方的話,,會與主變進線總柜的插接母線進線有沖突,按照我的圖紙,,位于后上方比較好,,那么問題是后上方好安裝嗎?
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
我想問大家兩個問題:一:大家肯定做過電纜上進上出的配線方式,想問下大家,,大家在定電纜橋架底邊距配電柜高度時是怎么定的(附圖1),,是不是要考慮電纜的最小轉彎半徑,假設一根住宅主干電纜為4x185+E95的電纜一從配電柜出來就開始轉彎,,轉彎最小半徑為15D(D為59.6),,那豈不是我要留下900的空間,。大家也知道一般性甲方地下室層高都不肯挖的很深,我這次一個地下室才2900的層高,,去掉非標柜高度2000,,槽鋼100,板厚120,,橋架高度100,,算足也只有580 所以我想問問大家 這H是這么考慮的嘛 還是我的思路不對,H這高度具體怎么定 希望大家說說,。二:同樣是最小轉彎半徑問題:電纜在橋架內敷設時,,例如我算下來300x100的橋架滿足截面填充率不超過40%的要求,但是假設還是185的電纜需要轉彎,,他的轉彎半徑是894,,而附圖2,橋架的轉彎處的半徑為840多,,這樣是不是意味著我就要擴大橋架,。求大家討論討論 干過施工的、設計的高手們 求解啊 ?。,。?/p>
我想根大家請教:現在工程在設計階段,,原設計變壓器和低壓柜的上出線用母線橋架,,變壓器容量為200kVA,但審圖工程師不同意,就浪費且增加施工難度,。請問:1.變壓器和低壓柜的上出線用電纜經橋架敷設連接可行嗎,?因為10KV系統和0.4KV系統分開不同單位設計,位置只是相對,,沒能完全確定,,不想用電纜溝。 2.多大的變壓器用母線橋架會更合理,?
78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,,請高手指教,!感激不盡。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
現場情況;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
提問同上,,應該如何封堵,,謝謝!??!
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?
知識點:橋架切割
許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面,;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋,。一,,電纜橋架:1,電纜橋架分為:槽式,、托盤式和梯架式,、網格式等結構,由支架,、托臂和安裝附件等組成,。可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,,體現結構簡單,、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,,全部零件均需進行鍍鋅處理,,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于竒區,,則材質必須具有防腐,、耐潮氣、附著力好,,耐沖擊強度高的物性特點,。二,鍍鋅線槽:1,,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽,、撥開式配線槽、迷你型配線槽,、分隔型配線槽,、室內裝潢配線槽、一體式絕緣配線槽,、電話配線槽,、日式電話配線槽、明線配線槽、圓形配線管,、展覽會用隔板配線槽,、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽,、蓋式配線槽等,。根據材質的不同,線槽按劃分多種,,常用的有環保PVC線槽,、無鹵PPO線槽、無鹵PC/ABS線槽,、鋼鋁等金屬線槽等等,。
這個問題讓大家見笑了,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,現在由于建筑的更改,,原先預埋的鋼管全部報廢了,,現在方案是通過橋架到各個商鋪,原先設計的是5根單芯銅線,,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪,?要是不行\為什么?
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
為何出線開關比進線開關大請教一段配電系統,兩進一母聯,,帶電容動態補償,,為何設計院設計的圖紙出線開關比進線開關大,是汽車行業的項目,。