  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于門窗接地用材是用螺紋鋼還是圓鋼

    我是學水的,剛參見工作,做的是高層施工,我發現施工現場要求用直徑為8mm的圓鋼接地,但是往往工人用了螺紋鋼,這樣可以么?請各位指點一下.

  • 房屋金屬門窗的防雷接地要求

    房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米,?請各位大蝦指點!

  • 關于門窗接地及均壓環的說明求助,!

    小弟剛入行，不懂的很多！望各位前輩幫下?!圖紙說明是這樣的:本工程對高度超過45米的本工程對高度超過45米的樓層采取防側擊雷和等電位的保護措施: 即將45米左右以上外墻上的欄桿,、門窗等較大的金屬物與樓面圈梁內兩根外側主筋可靠焊連接,連接材料為-25x4鍍鋅扁鋼,,每層樓面圈梁內相應外側兩主筋均須與防雷引下線主筋可靠連接,,且四周環通,與窗戶等金屬件的連接扁鋼為墻內暗敷,。這段話的意思是不是45米以上的樓面每一層的圈梁的2根主鋼筋必須四周都連通,,不可以有斷開的地方,整個樓面的圈梁燒成一圈(連接材料為25*4的鍍鋅扁鋼),,并且在引下線處必須與引下線做連接,,而且是連接2根鋼筋。我的理解對嗎,?,?

  • 門窗接地圖片,,請大家指點一下

    門窗接地圖片,請大家指點一下

    門窗接地圖片大家指點一下

  • 緊急求助:門窗接地施工圖片

    各位熱心的網友,,大家好因個人需要做一個門窗接地方面的PPT,,本人急需一些門窗接地現場施工圖片來完善我的制作內容。很希望廣大網友能提供一些工程實例的圖片,。小弟非常感激,!謝謝圖片可以發到我的郵箱:[email protected]

  • 【求助】關于高層門窗接地做法對不對

    【求助】關于高層門窗接地做法對不對

    關于高層門窗接地做法對不對(有焊接的扁鋼打眼與窗戶連接),請各大俠指導,。

  • 做高層金屬門窗接地的幾種方法如何選擇

    金屬門窗的接地有好幾種具體的作法,有的從地坪處結構鋼筋向上引至窗臺,有的從梁上引下,有的把25*4的鍍鋅扁鋼放在金屬門窗的側面,有的放在金屬門窗下面,想請問各位在實際中是如何做的更好

  • 分享:門窗接地圖片,,大家一起交流,,共同進步

    分享:門窗接地圖片,,大家一起交流,共同進步

    話不多說了,,分享一下鋁合金門窗接地圖片大家一起交流,,共同進步

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 小區,,陽臺已做門窗接地,臥室的落地窗還要做門窗接地嗎

    RT,,住宅小區,,22層,45米開始每層的陽臺欄桿,,外窗處都做門窗接地,,陽臺是開放式的,然后臥室是落地窗,。請問這樣的話,,臥室的窗戶還需要做門窗接地嗎?

  • 內墻上的金屬門窗(陽臺內的門窗)需要做接地,?(已解決)

    內墻上的金屬門窗(陽臺內的門窗)需要做接地,?(已解決)

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:19 編輯 均壓環每2層做一次,,比如17層底板做均壓環,從梁上焊出兩根扁鋼,,一根穿過梁板給16層的金屬門窗,,一根垂直朝上給17層金屬門窗,現在遇到一個疑問,,如圖,,金屬門窗在內墻(粉紅色圈),外面有一陽臺(準備做金屬欄桿的),,我們現在只做了陽臺欄桿的接地預留扁鋼,,里面的內墻上的兩個金屬窗(客戶、次臥)均沒有預留,,請問這樣是否可行

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A、B,、C,、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?

  • 請教個問題,,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么,?求解!先謝啦,!