  • 等電位聯結端子板的問題

    請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的),?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,,請教各位到底應該怎樣算?謝了

  • 各衛生間等電位端子板需要聯結那些設備,?

    以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位,。但是如果這樣,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎,?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,,這個是為什么?

  • 等電位端子板的大小問題,。

    1、每層局部等電位的連接問題:施工時已經預留了40*4的鍍鋅扁鐵,,現施工單位安裝局部等電位箱的時候里面配的銅板為40*1的,,比較薄,個人認為不行,,但是又找不到依據,,就是局部等電位箱里面所配備的銅板為多大比較合適。2,、衛生間的局部等電位箱可以配扁鋼的嗎,?如可以,,扁鋼應該用多大?如用銅板,,應用多大尺寸的,,謝謝。

  • 關于衛生間局部等電位端子板

    工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎,?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?

  • 衛生間的等電位聯結端子板放什么位置合適,?

    衛生間的等電位聯結端子板放什么位置合適,?

    請教衛生間的LEB放什么位置比較合理,?有什么要求?對于住宅衛生間,我一般習慣將LEB安裝在浴池旁邊.個人覺得浴池是衛生間發生觸電危險性最大的地方.請問下面這幅圖中LEB裝什么位置比較合適?謝謝!

  • 住宅衛生間等電位端子板尺寸要求,?

    02d501圖集上說端子板用銅排,一個40*4,,一個10*10,。但是等電位設計規范上是宜用銅,也可以用鋼或者鋁構建,。一般施工從引下線用直徑12的鍍鋅圓鋼,,40*4的扁鋼引到衛生間。如果用40*4的銅排,,這個載流比扁鋼干線還大這是浪費啊,。很多項目施工銅排都沒有按02d501采購。請問大神門,,有沒有規范確定這個銅排的尺寸,,或者有哪些硬性規定?請指點,。

  • 衛生間局部等電位聯結的接地端子板底邊距地應該多高?

    衛生間局部等電位聯結的接地端子板底邊距地應該多高,?有的圖紙上是距地0.3米,,有的圖紙上是距地0.1米,我是個新手,,大家幫幫?/p>

  • 請大家談談局部等電位LEB端子板與建筑物鋼筋網聯結的做法

    根據02D501-2等電位聯結安裝圖集第16頁“浴室局部等電位安裝示例”中的圖示,,LEB排與“本層建筑物鋼筋網”的聯結,,只與局部范圍內本層鋼筋網的兩根筋相聯結,,即最外面一根縱筋和與該縱筋中部相交的那根水平筋,,附注中要求“地面內鋼筋網宜與等電位聯結線連通,當墻為混凝土墻時,,墻內鋼筋網也宜與等電位聯結線連通”,。我認為:這樣的交代都太簡單了,施工中容易造成混亂,,做出的局部等電位聯結往往不可靠,。理由如下:1、 圖集并沒有要求地面內及墻內鋼筋網焊接,,那只能是通常的扎絲綁扎,,打混凝土時,混凝土完全有可能將該兩根與LEB端子板聯結的鋼筋與其它所有鋼筋隔離開,,這樣就會導致等電位的愿望落空,。2、 現場實際施工過程中,,很多作業電工甚至都不找交點,,隨意用25*4扁鋼從就近最外一根底板筋上焊接引入LEB盒,可靠性更差,。我認為可靠的做法是:沿局部范圍的最外面做一圈25*4熱鍍鋅扁鋼,;在每一邊上,都錯開并與底板縱橫鋼筋交點內至少三個點焊接聯結,;經過有鋼筋的墻時,,也至少與其三根立筋焊接連接,該三根立筋與水平筋的交點處再選至少三個進行焊接,。

  • 局部等電位聯結端子板和總等電位聯結端子板長度 根據什么來定?

    知道總等電位聯結端子板尺寸等見02D501-2,。上有聯結端子板的深度和寬度, 說長度是根據需要選擇,? 怎么個根據需要選擇,, 舉個例子, 最好,!:) 謝謝了,!

  • 不明白等電位連接,,等電位聯結端子板到個金屬管道等的接線?

    看張圖紙,,等電位聯結端子板,,到各個金屬管道等的接線 是BV-1*6PC16-FC?就是1根線, 這根線是不是就是地線,, 保護地線PE,?謝謝了,!

  • 關于不接地的等電位聯結

    指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的?。俊皩⒔ㄖ镫姎庋b置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結,。” 這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連?

  • 關于等電位聯結的專題資料

    搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,,有王厚余先生的講解;

  • 等電位聯結的作用是什么,?

    等電位聯結的作用是什么,?

    1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN,;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線,、PEN線,返回變壓器低壓繞組,, 即

  • 關于等電位聯結的一點疑問

    新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接。但實際設計中,有些廠房面積很大,,配電箱很分散,,這么做成本太高。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),,為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行,?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!

  • 等電位聯結安裝(02D501-2)

    等電位聯結安裝(02D501-2)1/6

  • 等電位聯結與接地的辨析

    等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行,。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,接地電阻卻很難降下來,,使得接地保護的效果不好,,所以,接地往往只能降低人被傷害的程度,,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,對接地電阻甚至可不提要求,,并且應用范圍更廣,。等電位聯

  • 等電位聯結淺釋--講座

    等電位聯結淺釋一、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,,將設備的金屬外殼接地或重復接地,,這樣人身就安全了,現在這一概念是多少已經過時了,。按等電位理論,,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故,。 這可用圖1來說明,,在圖1(a)中,電源處作有系統接地,,其接地電阻為RB,,但建筑物內電氣設備未作保護接地,即未與地作等電位聯結,。如圖所示,,當設備絕緣損壞時,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,,此電壓即人體的接觸電壓UC,,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,,即與地作了等電位聯結,,其接地電阻為RA,如發生上述接地故障,,將有一接地故障電流Id經RA,、RB返回電源,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),,Id還能使線路上的保護電器切斷電源,。對比圖1(a),電擊致死的危險大大減少,。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,,即在電源進線處將PE母

  • 衛生間等電位聯結端子箱有什么用

    衛生間局部等電位聯結,。很多人忽視或不知這一規定,但等電位聯結其實很重要,。衛生間做等電位聯結,,即在衛生間內將各種金屬管道、樓板中的鋼筋以及進入衛生間的保護線和用電設備外殼用40×4毫米熱鍍鋅扁鋼或6平方毫米的銅芯導線相互聯通,,衛生間屢有洗澡遭電擊事故發生,,造成人身傷害,這