亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑物的總等電位聯結是怎么實現的,?

    是建筑物內的各個金屬管道聯結到MEB箱中的接地母排然后從接地母排在聯結到電源進線的總配電箱中的PE排上嗎,?

  • 建筑物電氣裝置為什么要做等電位聯結,?

    知識點:建筑物電氣裝置

  • 建筑物等電位聯結施工工藝標準

    建筑物等電位聯結施工工藝標準

  • 關于不接地的等電位聯結

    指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的啊,?“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結?!?這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連?

  • 關于等電位聯結的專題資料

    搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,,有王厚余先生的講解;

  • 等電位聯結的作用是什么,?

    等電位聯結的作用是什么,?

    1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,,Zh+Rp〉〉ZPE,,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,,返回變壓器低壓繞組,, 即

  • 關于等電位聯結的一點疑問

    新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接,。但實際設計中,,有些廠房面積很大,配電箱很分散,,這么做成本太高,。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤,?如果不引,,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!

  • 等電位聯結安裝(02D501-2)

    等電位聯結安裝(02D501-2)1/6

  • 等電位聯結與接地的辨析

    等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行,。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,接地電阻卻很難降下來,,使得接地保護的效果不好,,所以,接地往往只能降低人被傷害的程度,,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,對接地電阻甚至可不提要求,,并且應用范圍更廣,。等電位聯

  • 等電位聯結淺釋--講座

    等電位聯結淺釋一、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,,將設備的金屬外殼接地或重復接地,,這樣人身就安全了,現在這一概念是多少已經過時了,。按等電位理論,,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故,。 這可用圖1來說明,在圖1(a)中,,電源處作有系統接地,,其接地電阻為RB,但建筑物內電氣設備未作保護接地,,即未與地作等電位聯結,。如圖所示,當設備絕緣損壞時,,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,,此電壓即人體的接觸電壓UC,,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,,即與地作了等電位聯結,,其接地電阻為RA,如發生上述接地故障,,將有一接地故障電流Id經RA,、RB返回電源,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),,Id還能使線路上的保護電器切斷電源,。對比圖1(a),電擊致死的危險大大減少,。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,,即在電源進線處將PE母

  • 衛生間等電位聯結,,聯結線怎樣與建筑物鋼筋網聯結?

    如題,,02D501-2第16頁說得輕松,,實際操作上怎么連?焊接,?卡箍,?有幾個聯結點,?還有,,建筑物鋼筋是焊接成網還是綁扎成網?

  • 高層建筑接地裝置及等電位聯結

    高層建筑接地裝置包括接地體和接地線,。接地裝置的優劣與接地電阻和接地方式有關,。為便于與各種入戶金屬管道相連,降低跨步電壓,,建筑物防雷接地一般采用周圈式接地,。防雷接地應盡量利用自然接地體作為接地裝置,只要基礎采用硅酸鹽水泥和周圍土壤的含水量不低于(基礎外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,,可利用基礎內鋼筋作接地裝置,,否則應加設人工接地裝置。高層建筑通常利用樁基礎,、箱形基礎作接地裝置,,這些基礎連成的接地網有較大的電容,其沖擊阻抗很小,。施工中通常將樁基的拋頭鋼筋與承臺板主筋焊接,,并與承臺上作為引下線的柱鋼筋焊通,,再與整個底板內鋼筋或地梁中的鋼筋互相連通,將樁基主筋與地梁主筋焊接成一個閉合的水平接地網,,以形成均壓,。由于防雷裝置直接裝在建、構筑物上,,建筑物防雷接地與電氣設備接地等無法隔離,。通常建筑物的防雷接地與電氣設備的接地、微電子設備接地均應連接成統一的接地系統,,其共用接地電阻按其中最小值選定,。一般要求,

  • [新手系列]建筑物等電位聯結知識 作者:吳小平

    幾年前,,山東的一名學生落入噴水池,,19人下水相救犧牲7人。發生這個慘劇僅僅是因為一臺潛水泵漏電,,專家對此發出感嘆:如果這個噴水池做了等電位連接措施,,悲劇就不會發生。而我們也無法責怪設計者,,國家過去尚沒有這方面的統一規范,。 在電氣安全技術不斷地發展和更新的進程中,人們注意到,,大量電氣事故是由過大的電位差引起的,,為防止因此而導致的種種電氣事故,20世紀60年起,,國際上推廣等電位聯結安全技術的應用,,現在,新建建筑物中基本上都采用了等電位聯結,。 什么是等電位聯結,?就是將建筑物內部和建筑物本身的所有的大金屬構件全部用母排或導劲氵M(jìn)行電氣連接,使整個建筑物的正常非帶電導體處于電氣連通狀態,。 怎樣做等電位聯結,?等電位聯結分為:總等電位聯結(MEB)和局部等電位聯結(LEB) 。國家建筑標準設計圖集《等電位聯結安裝》(02D501-2)對建筑物的等電位聯結具體做法作了詳細介紹,。 總等電位聯結做法是通過每一進線配電箱近旁的總等電位聯結母排將下列導電部分互相連通:進線配電箱的PE(PEN)母排,、公用設施的上、下水,、熱力,、

  • 關于不接地的等電位聯結的問題

    將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結。 二類及一下的防雷建筑不是共用接地體么 那很難做到不和接地體相連啊

  • PE線與等電位聯結的區別,?

    看了很多資料pe線和等點位的資料,沒有看到什么明顯的區別,。有一個疑問:在TN-S-C和TT系統中電氣設備的外殼是要求與PE線聯結的,,如果此時在做一個等電位聯結,是不是多此一舉了,?如果此時出現了電氣設備出現了接地短路的話,,那么PE回路和等電位回路是不是成了并聯關系?如果成了并聯關系,,那在驗算接地電阻是否滿足要求的時候,,要按照并聯回路來計算?

  • 低壓系統的接地及等電位聯結(一)

    1 概述 根據規定,,凡屬于發電,、變電、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,俗稱建筑物電氣裝置,,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,,筆者經常遇到這種有人不加分析,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事,。由于對上述問題的機理不清,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,,對低壓系統的接地、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看?、心得及體會。

  • 請教總等電位聯結的問題

    請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板,?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上,?提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

建筑物等電位聯結

建筑物等電位聯結專題,,為您提供建筑物等電位聯結相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑物等電位聯結 相關的專業交流討論,更多建筑物等電位聯結相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度