05D10_防雷接地工程與等電位聯結
現在施工中的 等電位聯結是否大多是與防雷接地共用的接地體,,再就是在實際施工中往往將等電位就近從防雷引下線引來,或是直接從頂板/墻體鋼筋上引過來(還是與防雷連上了的),。問題在于并沒有像大多圖集上的,,由總等電位的干線到局部等電位的支線,,這一樣一極一極的單獨敷設連接。,?感覺 與防雷基本上算是一體的了
指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的???“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結,?!?這段話是說不和接地體聯結,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連,?
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行,。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中,。 電氣設備采用接地保護時,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,,甚至低至l歐姆以下。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,使得接地保護的效果不好,,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,并且應用范圍更廣,。等電位聯
規范做法:
將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結。 二類及一下的防雷建筑不是共用接地體么 那很難做到不和接地體相連啊
1 概述 根據規定,,凡屬于發電,、變電、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,俗稱建筑物電氣裝置,,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊。在現實中,,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題、接零問題及所謂中性點偏移問題說事,。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看?、心得及體會。
等電位聯結嚴禁與防雷接地引下線公用,應統一在接地體處做合并接地,,很不解剛看到有人說起,,等電位聯結在前面接還是接地那接有什么區別
TN-S或TN-C-S系統,,一般電機的接地做法是動力電纜pe接電機接線盒內pe,電機外殼接地螺栓用接地線與現場接地網連接,,請問電機外殼的這種接地是不是就屬于輔助等電位聯結?用途是如果動力電纜pe線傳遞過來故障電壓使得電機外殼帶電,,人去觸摸外殼不會觸電(由于有輔助等電位)
廠房地面防雷接地網和等電位鋪設時監理提出一個問題:等電位不能和防雷接地網在一個平面上,!我就問下那間隔多深?監理也沒回答出具體數字,,就所有一點間距就可以,!之后回想:防雷接地網和等電位網為什么不能在一個平面上?規范有要求嗎,?如果規范有要求那間距是多少,?求前輩解答!
我是新手(預算),,有個問題,,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),接地跨接線具體計算的是什么部位,?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),,我非常困惑,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚,?,??
搜集的有關等電位聯結的相關資料,有專業的論文,,有王厚余先生的講解,;
1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,,忽略接地故障點的阻抗,,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN,;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線,、PEN線,,返回變壓器低壓繞組, 即
現在經??吹皆O(shè)計單位在設計等電位連接時用鍍鋅扁鐵把個陪電箱之間連接起來而不是直接從地基鋼筋中引這樣有什么不同?如果可以直接從下面引豈不是可以省很多材料
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接。但實際設計中,,有些廠房面積很大,,配電箱很分散,這么做成本太高,。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),,為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行,?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
05d10 防雷接地工程與等電位聯結
05d10 防雷接地工程與等電位聯結專題,,為您提供05d10 防雷接地工程與等電位聯結相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與05d10 防雷接地工程與等電位聯結 相關的專業交流討論,,更多05d10 防雷接地工程與等電位聯結相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題