亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電間總等電位端子箱的問題

    局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,,都在地下車庫負一層,,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB,。

  • 關于等電位端子箱的問題求助

    電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,,那一般放在哪邊,,需要幾個?

  • 關于等電位端子箱的安裝問題

    就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,,還請大家多多支持

  • 衛生間局部等電位端子箱是否要和總接地相連,?

    民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,尚應進行輔助等電位聯結,。 輔助等電位聯結必須將0、1,、2及3區內所有裝置外可導電部分,,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,并經過總接地端子與接地裝置相連,。規范這么寫,,而且用的詞是“必須”,那么我們設計時是怎么做的呢,?

  • 衛生間局部等電位端子箱怎樣做呢?

    衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!

  • 有關總等電位的一個問題

    請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?

  • 關于總等電位的如何連接問題

    真的需要有好師傅請教請教了,,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,,是管子上焊?jìng)€(gè)頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎,?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,,那這種卡子有的買的嗎,?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了

  • 請教總等電位連接端子接地有關問題

    1,、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接,, 還是都與均壓環連接,均壓環再與總電位端子連接,? 2,、均壓環要幾處與總電位端子連接?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算,? 3,、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算?總電位連接端子要有幾處接地,? 4,、 哪些地方要做戶內接地母線?戶內接地母線長度怎樣計算,?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的,?

  • 接地可否不用總等電位聯接端子MEB

    各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板,??請教

  • 等電位端子箱如何減小電化學腐蝕的影響

    圖中照片是消控室墻上的局部等單位箱的照片,。內部的接地25*4的接地銅排與鍍鋅扁鋼直接連接,, 銅排和鍍鋅扁鋼是兩種不同的金屬,容易產生電化學反應,,問現實工作中,,大家是如何處理的?

  • 請教:局部等電位端子箱LEB定額套項

    請問:局部等電位端子箱LEB,、總等電位端子箱MEB,、86型熔斷器盒定額套項,是應該套“成套配電箱安裝”,,還是應該套“接線箱安裝”,?

  • 總等電位箱一般在什么地方才會用,?

    請問總等電位箱主要有什么用處,,一般在什么地方才會?我見過的廠房和住宿樓好象都沒有這個東西,,一般電氣接地都是直接接到總配電屏的接地鋁片上,,風管水管之類的,就用扁鋼焊接起來,。

  • 請教總等電位聯結的問題

    請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板,?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上?提前謝謝您的回復,。

  • 家裝是否要連接等電位箱

    請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,就說可以了,,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,考慮到家

  • 菜鳥問題等電位端子的問題

    現在很多的圖紙上都要做局部衛生間等電位端子,,請問具體如何做法呢,,是從避雷引下線上引一根鋼筋到衛生間里,,再把衛生間里的外露金屬接到上面去嗎,那衛生間里的插座上的PE線要不要也接上去呢,,如果衛生間里沒有金屬的東西,,插座上的PE線也不要接上去,那是不是把鋼筋留到一個線盒里就行了,?

  • 請教各位:關于住宅等電位箱

    一般多層,、小高層、高層住宅的等電位箱一般設在何處,?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎,?我看規范上要求設計說明具體位置及個數,。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮,?請各位多指教,!謝謝!

  • 底層為跨單元商店的住宅需要幾個總等電位箱

    我做了一個底層是跨單元商店的多層住宅,,我每個單元用了一個MEB箱,,但是圖紙審查說只要一個MEB箱就可以了,請問個位大俠該怎么做合適,。

  • 電氣豎井是否每層都需要設置等電位端子箱?

    有網友問,,電氣豎井是否每層都需要設置等電位端子箱,? 下面就此問題談?wù)剛€(gè)人看法,供大家參考,! 1,、電氣豎井內最好每層設置等電位端子箱 目前,設計標準還沒有明確條款規定

  • 局部等電位端子箱是否需要接地的問題,求解答,?

    請教衛生間局部等電位端子箱是否需要接地的問題,,看見一些做法是端子箱用扁鋼與附近結構柱子主筋焊接做接地的,但是有沒有提接地電阻的要求請問局部等電位端子箱需要接地的是什么規范上要求的,,接地電阻是多少,?

點擊加載更多

總等電位端子箱

總等電位端子箱專題,為您提供總等電位端子箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與總等電位端子箱 相關的專業交流討論,,更多總等電位端子箱相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度