衛生間等電位可以這樣接線嗎?
衛生間等電位這樣接線可以嗎?
小高層衛生間里等電位端子盒,,里面沒有扁鋼,,懷疑只放了這個盒子在墻里面,現在還有沒有什么措施可以補救,?可以在裝修的時候地上鋪銅網,,然后引到等電位端子盒里面嗎?
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎,?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?
早上參加一個工程中間驗收,,發現這一帶的工程衛生間局部等電位箱子都是用圖片中下面這種,,材料看著超薄的,用手就可以將這些材料弄彎,。在會議上設計單位也提出了這個問題,,衛生間局部等電位端子箱材料太差不符合規范,我作為施工單位回了句這種好材料的端子排(圖片上面這種)需要定做,。市場上買不到現成的,,呵呵!這里有個疑問:局部等電位箱子市場上可以買到現成的嗎,?就是說有廠家生產局部等電位箱子嗎,?現成的一套局部等電位箱子套裝有出場合格證書嗎,?還是市場上沒現成的箱子賣,都得是施工單位后期在施工現場制作的,。
衛生間局部等電位聯結,。很多人忽視或不知這一規定,,但等電位聯結其實很重要。衛生間做等電位聯結,,即在衛生間內將各種金屬管道,、樓板中的鋼筋以及進入衛生間的保護線和用電設備外殼用40×4毫米熱鍍鋅扁鋼或6平方毫米的銅芯導線相互聯通,衛生間屢有洗澡遭電擊事故發生,,造成人身傷害,,這
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,,那么,,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,,淋浴開關,、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,,它們需要單獨做等電位聯接嗎,?望各位同仁給于解釋。
現在衛生間水管基本上都是PPR管,,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,,不知大家怎么看
衛生間局部等電位,,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,,應該是不用啊,,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,,在雷電打擊的時候,,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,,挺急的,。
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖,。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接,。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的,。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題,。哪條規范有說明這樣不正確的嗎,?
最近在干一個項目,,項目是一個公建,衛生間大概布局如圖,,里面LEB是我自己畫的,。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎?出線需要連接哪些東西,?
各位同仁們好: 我們這次的項目有兩個大的淋浴間,。設計院在淋浴間設計有一圈25*4扁鐵明裝。因為做一圈明的太難看了,,和設計院溝通是否可以取消,。說是不行,但可以改在吊頂里面做一圈扁鐵,。有必要嗎,?因為淋浴間的冷熱水配管不是金屬的,PPR管,。做一圈扁鐵,,和什么管道連接? 查了資料,,淋浴間有做局部等電位的要求,。但還是不太理解。像這種情況,,在吊頂內做一個等電位端子排備用也是可以的吧,?
重新在這提一下衛生間等電位問題,希望大家討論.我是搞施工的,接觸的所有圖紙都要求衛生間要做等電位聯結箱,但我從業20年,在廣東沒見過有人真的在施工時做了等電位箱,驗收時居然也沒人提出此問題.大家有施工時的圖片嗎,想看一下當水電都是暗裝時大家是怎樣做到等電位聯結的.在星級酒店我也留意到衛生間都沒有等電位聯接箱,事實上,豪華裝修的地方,來根電線接到浴巾架是多難看的,但又很難準確預埋暗裝.
一般衛生間都要做等電位與衛生潔具相連接,但現在許多開發商衛生間內只預留管道,,并不安裝潔具,,那是否還作等電位?如果作應該怎么做呢,? 而且有的業主入住裝修的時候對衛生間改動比較大,,比如在衛生間內增加淋浴房,。如果其他部位需要作等電位又該怎么辦?
02d501圖集上說端子板用銅排,一個40*4,,一個10*10,。但是等電位設計規范上是宜用銅,也可以用鋼或者鋁構建,。一般施工從引下線用直徑12的鍍鋅圓鋼,,40*4的扁鋼引到衛生間。如果用40*4的銅排,,這個載流比扁鋼干線還大這是浪費啊,。很多項目施工銅排都沒有按02d501采購。請問大神門,,有沒有規范確定這個銅排的尺寸,,或者有哪些硬性規定?請指點,。
以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位,。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位。但是如果這樣,,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎,?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,這個是為什么,?
衛生間等電位端子