看了很多資料pe線和等點位的資料,,沒有看到什么明顯的區別,。有一個疑問:在TN-S-C和TT系統中電氣設備的外殼是要求與PE線聯結的,,如果此時在做一個等電位聯結,,是不是多此一舉了,?如果此時出現了電氣設備出現了接地短路的話,,那么PE回路和等電位回路是不是成了并聯關系,?如果成了并聯關系,那在驗算接地電阻是否滿足要求的時候,,要按照并聯回路來計算,?
“如室內原無PE線,則不應引入PE線,,將裝置外可導電部分相互連即可,。”請問這句話什么意思,,是不是指如果無電線,,或任何接了地的金屬、管道經過,,則LEB箱不應該與鋼筋接地網連接在一起,,就是說該局部等電位的地是懸空地(未與真實的大地相連的),即局部等電位不與PE線相接?
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
2000的變壓器,,接到配電柜的PE干線截面是多少,根據,?2000變壓器的配電柜內PE線截面多大,?是125X10嗎?那這樣MEB聯結線又為多大,? 70X5,?
北京設計院出的《建筑電氣專業設計技術措施》9.2.3條:在TN系統,,為使等電位母線的電位鉗制在地電位水平,宜對PE線采用專用導體...........,。我的意思是PE線不就是地電位嗎,,難道共用不能確保地電位?當然我平時設計PE和等電位是分開的,,但不明白上面這話的意思,。
各位師兄: 相關規定中有"衛浴間如果原來沒有PE線,局部等電位聯結不得與衛生間外的PE線相連,,因為PE線有可能因別處的故障而帶電位,,反而能引入別處的電位。相反如果衛生間內有PE線,,則衛生間內的局部等電位聯結必須與該P(yáng)E線相連,。" 對這一要求不清晰。 “如果衛生間內有PE線”指的是從總配電箱引到衛生間內的三線插座的PE線,, 如果是的,! 一旦“局部等電位聯結與該P(yáng)E線相連”豈不是“局部等電位聯結又與衛生間外的PE線相連了”。 現在的情況是,,房子是新房,,開發商在衛生間的墻上安裝有三線插座,插座的PE線末端引出有一條PE線連接到局部等電位箱里,。本來安裝
根據02D501-2圖集,,衛生間局部等電位聯接,插座的PE線須與局部等電位聯接(LEB)端子板相連,。請教:如衛生間有多只插座,,需每只插座PE線均與LEB端子板相連,還是一只插座相聯接就可以了,?另PE線截面積有何要求,?
指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的?。俊皩⒔ㄖ镫姎庋b置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結,。” 這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連?
衛生間和淋浴室的等電位端子和建筑總等點位聯接后還用和淋浴設備的控制箱內的PE排聯接嗎,??為什么,,規范上是怎么要求的,??,?
搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,有王厚余先生的講解,;
1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線,、PEN線,,返回變壓器低壓繞組, 即
衛生間等電位這樣接線可以嗎?
衛生間等電位可以這樣接線嗎,?
現在經常看到設計單位在設計等電位連接時用鍍鋅扁鐵把個陪電箱之間連接起來而不是直接從地基鋼筋中引這樣有什么不同?如果可以直接從下面引豈不是可以省很多材料
在一個偶然的機會,又聽到幾位前輩的討論,。在一個聯歡會上,,幾個電氣專家三句話不離本行,討論起了接地問題,。葛xx說:有機會應該好整理一下接地問題,,目前執行起來還是比較亂,我是軍隊系統,,有些系統一定要獨立接地是否必要,?有的項目就是在一個山洞里面,很難協調,。龐xx說:本來我想整理一下的,,作為專題來論述一下。前不久還和王xx電話討論了一個多小時,,后來還是沒寫下去,。我認為應該提等電位感念,而不要提零電位概念,。接地不是接零,,做不到。姚xx說,,的確這個問題說清楚不太容易的,。有人借機會問:是不是可以簡單理解等電位是萬能的么?龐xx說,,等電位可以解決絕大多數問題,,但肯定不是萬能的。也許等電位不是萬能的,,可沒有等電位是萬萬不能的,。繼續思考中。,。,。期待大家來談談自己的想法和具體做法,對于等電位,,對于獨立接地的看法,。
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接,。但實際設計中,,有些廠房面積很大,,配電箱很分散,這么做成本太高,。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),,為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行,?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行,。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,接地電阻卻很難降下來,,使得接地保護的效果不好,,所以,接地往往只能降低人被傷害的程度,,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,對接地電阻甚至可不提要求,,并且應用范圍更廣,。等電位聯
等電位聯結淺釋一、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,,將設備的金屬外殼接地或重復接地,這樣人身就安全了,,現在這一概念是多少已經過時了,。按等電位理論,,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故,。 這可用圖1來說明,在圖1(a)中,,電源處作有系統接地,,其接地電阻為RB,但建筑物內電氣設備未作保護接地,,即未與地作等電位聯結,。如圖所示,當設備絕緣損壞時,,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,,此電壓即人體的接觸電壓UC,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大,。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,,即與地作了等電位聯結,其接地電阻為RA,,如發生上述接地故障,,將有一接地故障電流Id經RA、RB返回電源,,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),,Id還能使線路上的保護電器切斷電源。對比圖1(a),,電擊致死的危險大大減少,。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,即在電源進線處將PE母