請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??
普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會議廳,,是否就應考慮為人員密集場所?
室外總有些構筑物,比如廣告牌,,旗桿,,小崗?fù)ぶ惖模@些構筑物要不要做防雷呢,?防雷規范規定了3類防雷,,那像上面說的構筑物,怎么判斷其防雷的等級,?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 編輯 ]
今天小弟的防雷圖紙被審圖中心的大媽莫明其妙的退了回來,,說是雷擊次數N=0.25(次/a)算大了,,不能按三級防雷設計,,要重算。請問大家這雷擊次數是判斷防雷等級的唯一依據嗎,?,?具體資料:一棟長30米,寬29米,,高25米的四層鄉村酒店,,樓頂有電梯機房,在番禺某地,,河邊,。小弟按上述資料計算得雷擊次數N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)屬于三級防雷建筑,。規范原文“第2.0.4條 遇下列情況之一時,,應劃為第三類防雷建筑物: ……二、預計雷擊次數大于或等于0.012次/a,,且小于或等于0.06次/a的部,、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物。 三,、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,,且小于或等于0.3次/a的住宅、辦公樓等一般性民用建筑物,。 四,、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a的一般性工業建筑物。 ”懇請老鳥點撥點撥,。小弟謝過了,!
現有一商住樓,地下一層,,地上16層,,總高度為55.1M,地下層停車及設備區,,首層和二層為商場,,三層至16層為住宅,三層天面高度是10.3M,。商場部分長*寬=120M*84.2M,。建筑物的南面和北面各有一棟住宅(三層以上),每棟住宅均有兩個塔樓,,住宅樓的長*寬*高=55.4M*23.2M*55.1M,。本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3現在令本人疑惑的是這個建筑物的防雷等級要怎么找分呢?塔樓部分計算出來的 預計雷擊次數N(次/a)=0.295,它應該屬于一般性住宅,,是三類防雷,。商場部分應該屬于比較重要的場所,其預計雷擊次數N(次/a)=0.25,,它應該屬于二類防雷,。可是他們又是同一建筑物,,那這個建筑物應該算整體二類防雷來作還是上部按三類防雷,,下部按二類防雷?很是疑惑啊,。求大家指點一下,,謝謝啦!
當不同高度的連體建筑計算年預計雷擊數時,,如何算合理,?現遇到這樣的問題,法一:分別計算不同高度建筑與建筑物截收相同雷擊數的等效面積Ae,,疊加后作為總的該連體建筑的等效Ae,,再進行計算,算出來是0.687,,屬于二類防雷,。法二:整體按建筑最高的高度算,長寬取基礎的長寬,,計算結果是0.131屬于三類防雷,。求教大神,哪種方法合理,,問題出在哪里,?
6層樓,一層商場約500平方米,2~6員工宿舍(同賓館標間一樣),計算雷擊次數大于0.06次/a,要不要套<<建筑物防雷設計規范>>八、預計雷擊次數大于0.06次/a的部,、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物,。 按二類防雷建筑物來考慮?
在當前國民經濟快速發展,基礎設施建設大量增加,,隨著科學技術水平的快速提高,,人們對建筑功能要求越來越高,,建筑智能化使電氣設備本身技術含量和種類的上升,,均導致電氣設備在建筑投資中所占比重越來越大,合理設計電氣的各個系統和運用先進的電氣設備對滿足建筑功能要求和節約基建投資是極為重要的,。在實際的設計中,,建筑物的情況千變萬化,功能多種多樣,特別是當建筑物的面積較大用途復雜時,,電氣系統設計是否合理直接影響到電氣設備成本的高低,。 在配電系統中根據建筑物的不同形式應當采用不同的配電系統。國標GB50052-95 《供配電系統設計規范》中第6.0.5條中規定“在高層建筑物內,,當向樓層各配電點供電時,,宜采用分區樹干式配電;但部分較大容量的集中負荷或重要負荷,,應從低壓配電室以放射式配電,。”,;在《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92 中第8.2.3 高層建筑低壓配電中第二條規定“對于容量較大的集中負荷或重要負荷宜從配電室以放射式配電”,,兩者相比國標比行業標準嚴格,應按國標進行設計,。
一醫院外科病房大樓建筑,,高度為80米,,7層板面標高為25.6米,7層以上全部為鋁合金窗戶,,請問該建筑物的防雷等級應該是幾級,?一級、二級還是三級,?
自己做了個防雷計算書及雷電防護等級的計算書,,還不太完善,見笑了:lol再改下,。,。。[ 本帖最后由 wjn55555 于 2010-12-12 15:35 編輯 ]
我們在做一個項目,,六個高層,,地下通過一個大地庫全部連通,高層和大地庫分開出圖,,寫設計說明時,,高層經計算為二類防雷,地下車庫防雷等級怎么定???我的想法是地庫應該僅為接地系統,沒有防雷了,。另外這個地庫為一類車庫,,火災自動報警分級為幾級,我在規范沒找著,只在措施里有二類及以上車庫的火災自動報警為二級,,此地庫理解為二級,,對否?再擴大一點,,就是所有地庫的火災等級最高也就是二級,,這樣理解對嗎?請高人指教,。
雷電是很常見的自然現象,尤其
1.高出屋面的排煙通道
年雷擊次數0.035住宅樓的防雷等級應是幾級,? 一個六層住宅樓(3單元),,單體住宅長43.2m,寬10.8m,,高18.6m,,在合肥地區。計算年雷擊次數時發現,,計算出的雷擊次數N=0.035(次/a),,不知道應屬第幾類防雷? 查JGJ 16-2008民用建筑電氣設計規范,,規范原文如下:11.2.3 符合下列情況之一時,,應劃為第二類防雷建筑物: 5 年預計雷擊次數大于0.06次的部、 省級辦公建筑及其他重要或人員密集的公共建筑物,。 6 年預計雷擊次數大于0.3次的住宅,、辦公樓等一般民用建筑物。 11.2.4 符合下列情況之一時,,應劃為第三類防雷建筑: 4 年預計雷擊次數大于0.012次,,且小于或等于 0.06 次的部、省級辦公建筑及其他重要或人員密集的公共建筑物,。 5 年預計雷擊次數大于或等于0.06次,,且小于或等于 0.3次的住宅、辦公樓等一般民用建筑物,。 …… 我計算得住宅樓雷擊次數N=0.035(次/a)不在上述
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
七度區,,建筑高度不到24米,局部大跨度,。審圖要求抗震等級按照二級,,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,,不知道大家遇到這情況都怎么處理的,?
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
一,、二,、三類防雷建筑物高度各超過多少需要設置避雷帶,規范上好像沒有明確要求,,只是說避雷針用滾球半徑法確定,,而對于避雷帶沒有說明。
防雷等級